作者cmwang
沒用,漏電斷路器是火線和中性線的電流差異超過一定標準時會跳脫,對走完設備的火線-中性線的電流只是不是走正常路徑的場合(電流差異趨近於0 ),自然是不會動作的,只是都搞到電線走火了,為啥配電盤的過載保護(i.e.保險絲或NFB)沒有動作啊 ....


電線

非正常路徑短路時

特別是小型馬達漆包線 耐電流可能不到5A

20A NFB 當然不會跳脫





     
      
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2012-08-15, 11:35 AM #11
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
chouli
Major Member
 

加入日期: Mar 2001
您的住址: 台中市
文章: 139
順道問一下各位!

我家五樓電箱的漏電斷路器,
只要五樓插座有接電器用品使用。
小到電風扇,大到烘衣機。
總會不定時動作一下。

想當然爾,一動作插座就沒電了。

這時非要將電器用品拔掉。
過一會才能將斷路器開關扳回。插座才有電。
不然扳上去馬上又跳下來。

五樓有2個房間的插座都是一樣的問題。

目前只有插座會這樣。

有人能給些意見嗎。

在非要請電工來以前,希望能有一些看法。
這年頭人工是最貴的,當然也是應該的。
 
舊 2012-08-15, 11:49 AM #12
回應時引用此文章
chouli離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者SUNGF
電線

非正常路徑短路時

特別是小型馬達漆包線 耐電流可能不到5A

20A NFB 當然不會跳脫



負載耐電流不超過5A,那NFB為啥裝20A的啊 ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2012-08-15, 01:20 PM #13
回應時引用此文章
cmwang離線中  
aaaa88
Junior Member
 

加入日期: Mar 2012
文章: 733
引用:
作者cmwang
負載耐電流不超過5A,那NFB為啥裝20A的啊 ....


那...一般人家理插座不是都這樣子的嗎??? 甚至常見的是30A的哩....

NFB大部分目的是在防止短路而已(或控制總負載)......其他的就靠電器自己保護囉...Ex.自己加過載保險絲...

一般規定馬達內部一定會有溫度保險絲,大概1百度附近就要燒斷了...
如果再發熱過程又讓保險絲之前線路短路.....又因為接線太長太細無法達到讓NFB跳脫的電流....那也只能等電線自己熔斷了....不過容斷前應該是已經燒起來了吧......

此文章於 2012-08-15 01:54 PM 被 aaaa88 編輯.
舊 2012-08-15, 01:52 PM #14
回應時引用此文章
aaaa88離線中  
hhgame
*停權中*
 

加入日期: May 2003
文章: 100
引用:
作者chouli
順道問一下各位!

http://tw.myblog.yahoo.com/yuisancs...124&page=1&sc=1
不然就是電器故障漏電了
舊 2012-08-15, 03:44 PM #15
回應時引用此文章
hhgame離線中  
hhgame
*停權中*
 

加入日期: May 2003
文章: 100
引用:
作者cmwang
沒用,漏電斷路器是火線和中性線的電流差異超過一定標準時會跳脫,對走完設備的火線-中性線的電流只是不是走正常路徑的場合(電流差異趨近於0 ),自然是不會動作的,只是都搞到電線走火了,為啥配電盤的過載保護(i.e.保險絲或NFB)沒有動作啊 ....

我持意見相左 有裝ELB 潑水下去一定trip
線形伸縮門 限動開關 只要些微潮濕進水就會馬上跳脫了
舊 2012-08-15, 04:13 PM #16
回應時引用此文章
hhgame離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者hhgame
我持意見相左 有裝ELB 潑水下去一定trip


對漏電斷路器而言,走設備端火線和中性線間的水體的電流並不會造成電流差(Ilive=Inatural),除非潑水時是呈水柱狀,電流順著水柱流入大地(不論是經由人體或是經由水管的管體接地 ),才會讓Ilive不等於Inatural,造成漏電斷路器跳脫吧....

引用:
作者hhgame
線形伸縮門 限動開關 只要些微潮濕進水就會馬上跳脫了


那您應該研究為啥極限開關進水就會讓漏電斷路器跳脫吧,因為控制迴路通常是和市電端隔離的(i.e.只有低壓/低電流),如果潮濕進水就會讓漏電斷路器跳脫的話不是安裝時有問題就是設備出問題了....
舊 2012-08-15, 04:50 PM #17
回應時引用此文章
cmwang離線中  
chouli
Major Member
 

加入日期: Mar 2001
您的住址: 台中市
文章: 139
引用:
作者hhgame
http://tw.myblog.yahoo.com/yuisancsy/article?mid=224&prev=-2&next=124&page=1&sc=1
不然就是電器故障漏電了


那篇介紹很棒,我再多多研究,多謝了!

PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。
舊 2012-08-15, 06:23 PM #18
回應時引用此文章
chouli離線中  
hhgame
*停權中*
 

加入日期: May 2003
文章: 100
引用:
作者chouli
那篇介紹很棒,我再多多研究,多謝了!

PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。

漏電斷路器 好壞就 按測試鈕就知道
最好只使用在潮濕 會接觸到水的迴路
那部落格中性線都寫成地線 要注意一下

此文章於 2012-08-15 11:36 PM 被 hhgame 編輯.
舊 2012-08-15, 11:28 PM #19
回應時引用此文章
hhgame離線中  
Andy Tsai
Major Member
 
Andy Tsai的大頭照
 

加入日期: Jun 2000
您的住址: 台北-板橋
文章: 119
引用:
作者chouli
PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。

也有可能是插座的三線接錯了,以前很常見
__________________
蔡牛的牛棚
http://chyutsai.blogspot.com/
風輕輕的吹過
不留下一點漣漪
舊 2012-08-16, 01:56 PM #20
回應時引用此文章
Andy Tsai離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:47 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。