ABB GE 的 GCB VCB 用了30 40年的都不壞 50/51 50N/51N 27 59 59Vo 67偵測電驛 都用 Schneider Merlin Gerin 或ABB 的 也是用好久了 所以才有此品牌考慮 那用於電熱水器容量看 AC1級 與 額定連續電流Ith 那規格嗎 |
||||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
問題是GCB/VCB做的好不代表一定會花很多resource在一般等級的電磁開關上吧 ....引用:
這部份因為鵝自高職電機畢業後就改走電子/資訊/通訊方面了,恐怕沒辦法回答您的問題就是了 ![]() ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
MC激磁線圈迴路 加上一個通電延遲電驛 延遲接點
電驛電源接至MC二次側 功能設定是 遙控插座通電後 MC線圈激磁 電熱水器開始加熱 同時通電延遲電驛開始計時 設定時間一到延遲接點打開 直到 遙控插座斷電後 再送電方再次計時 重點是實際送電操作 設定時間到MC瞬間有打開 卻再次閉合 再繼續計時 串接兩組延遲接點 也無法解決 請問如何改善這誤動作 |
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
電驛電源要接在遙控插座上
遙控插座斷電後自動復歸 再次送電會再次計時 邏輯時序搞錯了 ![]() 原本那接法 會斷電後 再復歸 再次自動送電 無窮迴圈 延遲b接點也不能接於遙控插座前的電源 因為那暫態的切斷時間不足以讓遙控插座復歸成斷電 此文章於 2012-09-16 05:34 PM 被 hhgame 編輯. |
|
|