![]() |
||
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2006
文章: 440
|
提一下...原圖是對的。
樓上的圖,只是普通的並聯,負載效應還是一樣存在. 負載2A,迴路還是存在0.02V的壓降。 老實說,所謂的三線式在一般的POWER真的沒看過。 電力系統反而很常見。 但是,這樣做,一定減少POWER效率,金牌要怎麼過 ![]()
__________________
0806xx 正式從天大地大XX大畢業~~ 081001 國軍online登入中,兵種:海軍 ![]() 081013 下單位地區,蘇澳的Knox-class電機兵 ![]() 090912 光榮破關返鄉 ![]() 100109 第一次英國行(也可能是此生最後一次 )100228 第一次加州行(空中飛人) ![]() 100601 助理工程師衝衝衝~~~ ![]() 111005 第一個案件,預定明年9月MP 121013 真的MP了,下一個該是什麼? 130928 $$/理想 選哪一個???? 220503 跑去網通產業作一樣的工作😂 Final Solution for me..... 成為能軟能硬的工程師
|
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 4,035
|
引用:
不好意思,我沒看清楚您說的話,現在我把之前說的話收回...請見諒!! 我以為您是指樓主的圖二是正確的圖....
__________________
您想買新硬碟嗎? 購買前請務必參考這篇文章,是我的實際經驗 還想讓統一賺你的錢嗎?統一集團成員(能見度高的): 星巴克、家樂福、7-11、無印良品、黑貓宅急便、聖娜多堡、阪急百貨、 康是美、博客來、夢時代、Mister Donut 、Cold Stone 、龜甲萬、 維力33%股權、光泉31%股權、Smile速邁樂、紅心辣椒、台北轉運站(統一企業BOT) 統一LP33膠囊有環保署早已列管的一級管制品: DNOP塑化劑 此文章於 2010-06-01 08:48 PM 被 anderson1127 編輯. |
|||
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001 您的住址: 天堂
文章: 1,688
|
剛剛稍微跟工程師討論過
市面上的確有多路輸出的產品 ExC公司的某款PSU就是...1K瓦左右...三路獨立輸出 用在很高階的storage系統 這邊所謂多路是指每個輸出的變壓器都獨立 但客戶要求這樣的設計 是系統穩定性考量 擔心單一迴路要是有某個附載損壞..導致該迴路OCP/OVP 造成整個系統shut down 這樣的設計也造成該PSU體積非常大...控制複雜 成本當然也相當高... 一般Server與PC PSU在體積與成本考量下不可能採用這種設計 而且如果牽涉到兩個迴路做附載平衡(類似redundant)...就需要用到o'ring線路 這又是另一個成本... 最後還是回歸到單路設計問題, 大廠spec通常在設計時會有regulation規範 以某公司94%效率的spec為例 在額定輸出下,+12.2V的變動只能有+/-3% regulation變化章節,有特別提到造成的原因(不能原文照貼..以下是小弟的翻譯): 1. 輸入端電壓變化 2. PLD(Power Line Disturbance) 3. 負載變化 4. Ripple Voltage 5. 零件誤差 6. 溫度 7. 零件老化 8. 環境變化 9. 負載間的交互作用??(Interaction between outputs as a function of their loads) 因此一台符合規範的PSU 我想除非超過額定輸出功率使用..否則不會有太大的壓降發生(除非系統內還接大馬力的馬達...)...也不會因為接了負載就達不到該有的效率表現
__________________
初學者的無知在於未學,學者的無知在於學後... 你曾經愛過的人使你失望之後, 他看起來就似乎有了許多缺點。 Schultz 人格理論 此文章於 2010-06-02 04:33 PM 被 天屎~加百列 編輯. |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2009
文章: 351
|
終於搞懂了這個問題
其實我之前不懂的是何謂"單路電源提供多路" (我之前也沒發現我是卡在哪= =||| 而答案就在狼大的這篇發言.. http://www.mobile01.com/topicdetail...=1408727&p=5#45 簡單的說 所謂的分多路,是用分流器分出來 分流器只是一個用來偵測電流大小的零件,好讓單路不超過保護點 搞懂了這點,就知道wlcc7223網兄之前的指教是什麼意思就瞭然了 希望能幫上程度跟我一樣,而卡在不知道何謂分多路的同好們 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
其實還有一個最重要的點,就是分流器。
分流器本身是一個小阻抗的電阻,有裝置分流器的電源會把電壓回授點抓在分流器後輸出端,每一路12V會經過分流器再到裝置上,當其中一路裝置電流量增加時,經過分流器的壓降也會增加(由V=IR得知),該路輸出的壓降雖會提高,但是另一路輸出卻不會被影響(因為其分流器與回授獨立),且消耗大的迴路因壓降關係,供應裝置的電壓也降低了,可限制供應裝置的功率大小。 如果是單路機種,其電壓回授點多設在輸出電感後,當輸出端某一裝置電流增加時,產生的電壓降會直接反應在回授點上,若是小功率電源,當輸出無法負荷時就會造成整體性的壓降。 在小瓦數機種設置多路,較可避免因某一路裝置負荷增加而影響到另一路(不過前提是結構設計有考量到),而大瓦數機種,設置多路的用意是為了用電安全,不過連接裝置時須充分了解各路分配到的接頭,避免擠在同一路上造成電源OCP保護啟動,大瓦數設置單路,除主要讓各裝置能有充分電力供應(免除分流器造成壓降使裝置功率受限),連接裝置時也可不用管接頭vs回路的問題,但缺點是OCP保護點過高,裝置異常過電流的保護上較為不敏感。 |
|
|