感謝Double A 兄的完整解答, 現在已經完全懂了, 那我所用的風扇規格是
AC 110/120V 50/60HZ
18/17W

請問我應該是要用110V 0.2A 的保險絲及漏電斷路器嗎?
若我想並連兩個風扇增加排風量, 那只要將規格提升到0.4A 就行了嗎?


一般風扇馬達的功率因素不見得是1.0,保險起見算0.6好了,18W/0.6=30VA,以110V計就是0.27A,通常裝0.3-0.5A都算可以接受,至於裝0.5A的保險絲應付兩組風扇會不會融斷可能還是得實測後才說得準 ....
     
      
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2010-05-23, 10:11 AM #11
回應時引用此文章
cmwang離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
引用:
作者cmwang
一般風扇馬達的功率因素不見得是1.0,保險起見算0.6好了,18W/0.6=30VA,以110V計就是0.27A,通常裝0.3-0.5A都算可以接受,至於裝0.5A的保險絲應付兩組風扇會不會融斷可能還是得實測後才說得準 ....


那只好各規格都買來試試了, 也有考量到風扇啟動瞬間可能會吃重電而燒保險絲.
 
舊 2010-05-23, 10:26 AM #12
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
Doubla A
*停權中*
 
Doubla A的大頭照
 

加入日期: Mar 2010
文章: 11
引用:
作者MrHermes
那只好各規格都買來試試了, 也有考量到風扇啟動瞬間可能會吃重電而燒保險絲.


這麼小的功率不用考慮那麼多吧

用個1安培的意思意思一下

裝了只是防止電線走火

大功率的馬達因為造價很貴

才需精確計算過載電流做保護
舊 2010-05-23, 10:40 AM #13
回應時引用此文章
Doubla A離線中  
imcrazy
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 385
引用:
作者cmwang
漏電斷路器也要有地線才能work(是指真的打接地棒拉過來的地線,不是隨便拉一拉或往中性線一接就了事的 ),以鵝看過台灣一般的住家有9成以上是沒有合格的地線可言的 ....


漏電斷路器可以不用地線啦......我原本也以為需要地線........可是很多產品都是二進二出而已....
原理就是兩線的電流必須相等(進 = 出)...如果兩線電流差30mA以上就代表漏電...就會動作斷電.......

一般裝在外面的排風扇很少加漏電斷路器.....除非人體有被電擊之可能危險...否則誤動作會煩死你...當然你能買到自動復位型就不會有此困擾......

此文章於 2010-05-23 03:39 PM 被 imcrazy 編輯.
舊 2010-05-23, 03:38 PM #14
回應時引用此文章
imcrazy離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者imcrazy
漏電斷路器可以不用地線啦......我原本也以為需要地線........可是很多產品都是二進二出而已....
原理就是兩線的電流必須相等(進 = 出)...如果兩線電流差30mA以上就代表漏電...就會動作斷電.......

snipped....


沒有地線的漏電斷路器頂多能做到感電時跳脫(而且不見得跳的掉----一般人體的等效電阻能不能在110V流過30mA有很大的問題 ),有正確接地而設備漏電時會造成電力線的火線(live)有低阻抗路徑流向安全接地(earth),所以可以在造成人員感電前跳脫,so....
舊 2010-05-23, 04:29 PM #15
回應時引用此文章
cmwang離線中  
泡泡
Amateur Member
 

加入日期: Feb 2007
文章: 46
引用:
作者cmwang
沒有地線的漏電斷路器頂多能做到感電時跳脫(而且不見得跳的掉----一般人體的等效電阻能不能在110V流過30mA有很大的問題 ),有正確接地而設備漏電時會造成電力線的火線(live)有低阻抗路徑流向安全接地(earth),所以可以在造成人員感電前跳脫,so....

請教一下:
人體乾燥電阻約1K~2k歐母,
1.一般絕緣狀態,觸摸110v應該是不會感電,普通潮溼狀態觸摸應該隨便都超過30mA吧?
2.漏電斷路器動作時間一般0.1秒,不知道人體能不能感受到?
3.加上地線後 不是容易因線材絕緣劣化而誤動嗎?

單純請益,thanks!
舊 2010-05-23, 05:42 PM #16
回應時引用此文章
泡泡離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者泡泡
請教一下:
人體乾燥電阻約1K~2k歐母,
1.一般絕緣狀態,觸摸110v應該是不會感電,普通潮溼狀態觸摸應該隨便都超過30mA吧?


一般應該在數百K-數M歐姆吧 ....

引用:
作者泡泡
2.漏電斷路器動作時間一般0.1秒,不知道人體能不能感受到?


如果是數百K-數M歐姆漏電電流能不能觸發漏電斷路器會不會跳脫就有問題了....

引用:
作者泡泡
3.加上地線後 不是容易因線材絕緣劣化而誤動嗎?


絕緣劣化導致跳脫不正是裝漏電斷路器的目的嗎(跳脫是用來提醒使用者檢查設備狀況的 ),不是有人感電時才跳脫才叫做正確動作的 ....
舊 2010-05-23, 06:15 PM #17
回應時引用此文章
cmwang離線中  
kyansl
Regular Member
 
kyansl的大頭照
 

加入日期: Mar 2006
文章: 56
以為要問修理風扇

題外話
馬達線圈的線路藏有一個溫度保險絲,
如果家裡有風扇不轉的,大多是這裡斷路


http://www.cpu.com.tw/kh/temp/fuse/t_fuse.html
再不然就是啟動電容壞了

此文章於 2010-05-23 07:17 PM 被 kyansl 編輯.
舊 2010-05-23, 07:13 PM #18
回應時引用此文章
kyansl離線中  
泡泡
Amateur Member
 

加入日期: Feb 2007
文章: 46
引用:
作者cmwang
一般應該在數百K-數M歐姆吧 ....
如果是數百K-數M歐姆漏電電流能不能觸發漏電斷路器會不會跳脫就有問題了....

根據印象及google,[乾燥下]應該大部分是數K而已
以前自己測量是10幾K,電表現在不在身邊...

引用:
作者cmwang
絕緣劣化導致跳脫不正是裝漏電斷路器的目的嗎(跳脫是用來提醒使用者檢查設備狀況的 ),不是有人感電時才跳脫才叫做正確動作的 ....

管線相對設備而言,設備要用到絕緣劣化比管線機率低吧??(房子日曬雨淋幾十年都有,家庭設備可能沒幾年),換管線是大工程了

以上皆是實務不多情況下之疑問
如果C兄是實務下見識而言,請多包涵
舊 2010-05-23, 07:31 PM #19
回應時引用此文章
泡泡離線中  
imcrazy
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 385
引用:
作者cmwang
沒有地線的漏電斷路器頂多能做到感電時跳脫(而且不見得跳的掉----一般人體的等效電阻能不能在110V流過30mA有很大的問題 ),有正確接地而設備漏電時會造成電力線的火線(live)有低阻抗路徑流向安全接地(earth),所以可以在造成人員感電前跳脫,so....


30mA是一般規格(也有15mA規格,保護更好,不過也更容易誤動作)...漏電斷路器不是讓你不感電......而是在達到人體最大感電致死規格前斷電........你查一下資料就知道人體所能承受之最大電流(好像50mA忘了...).....致死的是流進人體的電流不是電壓......

如果漏電就算沒有接地保護,全部通過人體一直在30mA以下是電不死人的.......只是讓你痲酥酥的而已.........當然這通過電流安全規格是指大部分人.......如果你很倒楣是那極少數人,電流又通過心臟.....你還是會掛.........