引用:
你的需求原點, 不就是 "家中電源品質很糟、確定得用UPS的情況下" 那樣 off-line 根本不能達到你的要求. 不如找universal input(90~230V) 設計的PSU, 這可比是台電供電還寬的範圍, 足夠一般應用了. 另外 UPS 這類純電子產品, 過負載的承受度大多很有限, 承受時間也很短, 別抱太大期望.
__________________
要討論也要找能溝通的, 跟狂吠的狗溝通只是浪費時間. 每日一句 : 很多不等於多數,也不等於少數 |
||||||||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Dec 2004
文章: 13
|
引用:
不過我家還有附電源瞬斷....有時候會到超過一秒,這已經不是universal input可以解決的了. off-line對電源品質完全沒用?雖然一般的確是要電源浮動超過一定程度才會介入(目前設定是<106或>124V),不過起碼的防突波和瞬斷還是可以吧? |
|||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 1,370
|
引用:
off-line 沒有防突波 off-line UPS 是屬於備援, 簡單的說就是斷電後很快切到電池供電 一定會有電源中斷時間, 時間長短要看設計者功力, 偵測功能設計的不好電池會常啟動, 縮短電池壽命.
__________________
要討論也要找能溝通的, 跟狂吠的狗溝通只是浪費時間. 每日一句 : 很多不等於多數,也不等於少數 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
早期在外接電源顯卡不多的情形下(大約是AGP時代),雙PSU可能會導致顯卡電源電路損毀,目前PCIE的尚未聽過使用雙電源有造成卡損毀的案例,不過VGA額外供電模組一直作不起來的原因可能是該裝置通常設計成5.25吋BAY大小,小型散熱風扇較吵,加上仍需額外AC線供應,使用麻煩,價位也接近大瓦數電源,所以市場接受度不高。
使用雙電源,啟動是個問題,使用綠線並接不是最好作法,最好是使用繼電器等,讓啟動信號隔離,可以避免兩電源間啟動或是關閉不良的現象。 |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Dec 2004
文章: 13
|
繼電器.....這種雙PSU連接線有在賣嗎?
不過考慮到最根本的電源品質問題,在家裡電線重拉前只能考慮on-line UPS,也就是說雙PSU+雙UPS的省錢夢碎 ![]() |
![]() |
![]() |