			 Master Member 
			![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004 
					文章: 2,015
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
 故障情況: 
				
		
1.室內機送風正常,室外機風扇不動作 <-這個小弟家裡前幾個月新裝冷氣時,有遇過室外機風扇沒有作動(就是沒有轉啦),但是有啟動,所以有送風,但是冷氣功能是沒有作用的,因為是新裝機,所以師父檢查試機(開機等到冷卻水排出才ok),後來冷氣師父是到室外機調冷煤接管跟電線,就搞好囉 問過朋友他們說法如下 1.既然室內機有動,表示家中電源供應無異狀... 正確 2.故障前冷氣很冷,室外機機體四周也沒有漏媒情況,所以應該和冷媒無關 正確,因為小弟家裡是新裝機,那個冷煤管冷氣師父才用一個類似虎鉗的東西給壓斷,未裝機前裡面屬於類真空現象,要抽真空,封閉冷煤管 3.如果不是室內機送出的操作訊號到不了室外機(機版故障或是訊號線掛點)...就是室外機電路板失效 可能,小弟有看到冷氣師父在那個室外機電路調 還有如果是新的冷氣,冷氣啟動多半有led燈光標示(時代潮流嘛?),啟動開啟風扇葉面,可能是一種顏色(藍綠光),等到室外機風扇轉動,開始吹起冷氣時,可能又是一種燈光(藍光) 
				__________________ 
		
		
		
		
	
	哇,路上的女生怎麼越來越高?   女生圓臉比例似乎越來越高啊?    | 
|||||||
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 *停權中*  
			
		
			
			
			加入日期: Nov 2003 您的住址: 頤和園的廁所裡 
				
				
					文章: 754
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 日立派人來看過了 
				
		
結果一整個Orz 只是室外機電路板上面一隻金龜子死在那裡 導致一個小保險絲短路燒毀~~~ 把金龜子屍體拿掉 拿刷子刷掉電路板的蟲屍殘骸和灰塵 換個保險絲 大功告成 全程四分鐘搞定 又有冷氣了  | 
||
| 
      
				 |