Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2003 您的住址: 追尋北國之春、尋覓國境之南
文章: 489
|
引用:
我記的有:冰箱、洗衣機和冷氣機 不知還有啥 ![]()
__________________
國小的門面又改了 漂亮的兩層紅磚建築早已灰飛湮滅 大門對面的滷肉飯攤販 如今已轉型成鬍鬚張連鎖店總店 國中的舊址面目全非 改成醜陋的柏油停車場,只剩老樹在嗚咽 2005.06 醜陋的柏油停車場正拆除,老樹已無法嗚咽 2006.09 廣 告已經出現,台北新地標--京站 2011.07.04 我在君品17樓吃小外甥女的雙滿月酒 國中新校址在舊市府後方 舊市府改成當代藝術館 我還是懷念20元的市府員工午餐 怎麼全變 我的青春 我的記憶 台北還是我的 【 家 】 嗎???? |
||||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2006
文章: 627
|
啥時看見台電賠償過,電費少個幾塊錢算不錯啦 ![]() |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
台電沒良心,不過蓋房子的更沒良心!!!我家電力同時偏高又偏低的原因找到了
把總開關全關了後之後,開關前的電壓,兩組電都是110V,但電燈電器開下去後,一邊自動降為100V,一邊升高為125V,結果發現原來死沒良心的建築水電工,把半個客廳與廚房餐廳通通接在一條線上,結果電視冰箱一開,電力吃單邊,就一邊高一邊低,偏偏線路又沒辦法改 拉條專線給冰箱不知道可不可以解決喔? |
|
|
|
New Member
加入日期: Oct 2005
文章: 6
|
引用:
一般負載分為電阻性負載(如燈泡)、電容性負載(如電源供應器)及電感性負載(如馬達)3類 正弦波的輸出可用在此3類負載,方波及階梯波的輸出只能用在電阻性及電容性負載,電容性負載需要較高的峰值電壓來驅動,方波及階梯波輸出的產品有高峰值電壓的特性,但階梯波有諧波成份,某些儀器會因諧波干擾而產生讀值錯誤或誤動作 資料來源:http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm 不中斷電力設備教室進階篇Q4 電感性負載如電風扇及冷氣機等會對離線式UPS造成傷害 資料來源:http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm 不中斷電力設備教室基礎篇Q6 電風扇及冷氣機等的電感性負載可以接正弦波輸出的UPS但是不能接方波及階梯波輸出的UPS |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 783
|
台電接給你的中性線算是接地線,但是如果台電的中性線斷了,你家的家電是會燒毀的,所以通常會多拉一條自己大樓做的接地棒來接 接地線
台電的是系統接地 你家大樓的是設備接地
__________________
目前服役中 ProMedia 5.1 + Pioneer 老解碼器繼續撐著用 Cheery G80-1800 LG OPTIMUS G PRO好讚阿! DELL2707WFP 超大視野感動中! |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2003 您的住址: 離島澎湖
文章: 56
|
引用:
錢多買大容量的 UPS, 就什麼都可以接啦~ |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
去找了台電,懷疑是不是接地沒做好,回家重新檢查了接地線,發現當初沒良心的建商做了2條地線,一條在總開關旁,一條在客廳開關箱,之前開關箱那條,不管怎麼接,客廳那條地線與中性線間,就是會有8V的電壓,改接客聽那條接地線後,總開關的地線與中性線間居然沒電壓了
搞到最後,原來沒良心的建商地線亂做,接地不良,地線與中性線間才會莫名奇妙的有電壓 不過電力不平衡的問題還是根本無解!建商亂搞嘛!! |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
連續好幾個晚上聽電扇唱變奏曲,終於受不了!!!
一通電話把台電的人叫來後,電錶一拆,裡面的接頭全都生鏽了!!中性線與地線之間的銅線鏽到快斷了,電壓不浮動才怪,只要那條線一斷,我家110V的電器就準備死光光,也難怪當初一直找不到原因 如果你家的電表是在戶外風吹日曬雨淋,快找個水電行檢查是不是線路生鏽快斷了,免的發生意外 |
|
|