cosplay 的帳號和樓頂的帳號都仆街了
![]() ![]() 好快喔 ![]() 不過話說回來 420W 的 power 賣2000元這麼便宜ㄚ ![]() ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 彰化新竹
文章: 372
|
七盟這顆420W會這麼便宜是因為他沒有PFC.....
滿耗電的....有人之前買了上機時....才剛開機而已台達的500VA UPS 的顯示負載馬上飆到80%... 後來換成海韻的 S12 430W.....同配備....負載才 43% 而已... |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2005
文章: 126
|
不懂,之前不是一堆人說所謂的PFC是幫台電省電,實際上對節約電費一點都沒有幫助?那實際情況到底是如何呢?
![]() |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 431
|
引用:
一般耗電分為實功和虛功 台電計費方式是已實功計算,虛功由台電自行吸收 PF愈高,代表虛功愈少,而PFC裝置可以用來拉高PF值 Active PFC 甚至可以高達 99% 可以大幅降低線路上的電流量,不過對於電費沒有任何幫助,因為實功消耗不變 除非整個家庭用電的PF升到一定程度,台電才會有打折 不過如果同一條電路要接很多電腦的話,有 Avtice PFC 會好很多 至少電流降低很多,比較沒危險性 |
|
![]() |
![]() |