引用:
作者murodoch
如果接了帶有電感之類的東西 就不好說了 比如日光燈之類的 到時候的耗電量嚇人 保準因爲超出UPS輸出功率範圍而燒壞東西

試過ups接檯燈
應該算是螢光燈桌上檯燈,白色燈光
不是標準日光燈
只有一邊有接頭,不像日光燈是2邊都有接頭
結果會一直閃,無法照明
接電風扇倒是可以
還有燈泡式的省電燈泡也可以正常使用
     
      

此文章於 2005-09-18 12:13 AM 被 change88 編輯.
舊 2005-09-18, 12:08 AM #11
回應時引用此文章
change88離線中  
wgyilv
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 基隆
文章: 306
除無非是輸出純正弦波的UPS 例如on-line ups
接到馬達類的電器才比較好

如果輸出方波或是擬正弦波的ups
你可以玩看看
輸出到電扇
電扇的馬達會有異音
並且會稍微的較無力
 
舊 2005-09-20, 01:56 AM #12
回應時引用此文章
wgyilv離線中  
自然
Basic Member
 

加入日期: Nov 2004
文章: 25
引用:
作者mikado
我想主要是在功率問題.......
電子式產品一般輸出功率都不會超過 250W,如電扇等用電量小的設備,如果去看吹風機...輸出功率高達 800~1200W,微波爐高達 500~800W,冷氣也高達數百W,電熱器也是數百瓦,基本上小型的 UPS 只提供給一部電腦短暫的備援電量,更不要說是給這些電器使用,如是在供電情況下的穩壓情況,將 UPS 提供給大瓦數電器使用,也已超出 UPS 的負荷,UPS 掛了就可想而知囉.......

至於液晶電視,解碼器這些東西我想是可以接受的,只不過不要一個插座繼續串連使用,至於擴大機我想還是不要,去摸摸擴大機運作的時候機身的熱量就知道了.............


千萬不要插吹風機跟微波爐啊 = ="
就像大大講的…功率太大了 … 負載不了 。
= =+ 朋友有試過,結果 … UPS 升天去了 @_@|||
舊 2005-09-20, 03:43 AM #13
回應時引用此文章
自然離線中  
一家之鼠
*停權中*
 
一家之鼠的大頭照
 

加入日期: Jun 2000
您的住址: 台北
文章: 444
引用:
作者53346
飛瑞的FAQ這系列只有兩題,且毫不相關...

可以去這看看這吧
http://www.phoenixtec.com.tw/big5/c.../index1-1.asp#6
舊 2005-09-20, 05:19 AM #14
回應時引用此文章
一家之鼠離線中  
wcc8914
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 台北松山
文章: 5,793
引用:
作者creditor
我用的是 科風 KIN-1000AP,在買之前先查過他的網頁介紹有一句「旁路插座設計,可連接高負荷設備而不損害UPS」
還特地問了科風的客服是不是表示可以接家電,回答說可以,我就給它接上50L的迷你冰箱
到現在才用了兩個月,還不知道會不會操壞掉

旁路插座,就是不經UPS,也就跟UPS無關,別擔心。
__________________
我是老王
舊 2005-09-20, 08:43 AM #15
回應時引用此文章
wcc8914離線中  
Chang JQ JQ
Master Member
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 桃園
文章: 2,018
引用:
作者wcc8914
旁路插座,就是不經UPS,也就跟UPS無關,別擔心。


UPS 上多了類似延長線插座,有沒有差別 ? 其實碰到高耗電量的產品,通常會兆成伏特數的動盪,進而危害 UPS 的壽命,尤其電池的壽命。

科風 ... 在個人覺得普通

不管什麼牌子的 UPS 接上高耗電量的周邊,若因此導致損毀只能說該 UPS 實在太爛了,破銅爛鐵,當然也和UPS價位有關,比較高價位的通常自動強制關機或者斷路器跳脫,每天碰上一兩次的跳脫也不見得會導致UPS的硬體上的損毀,低價位來不及保護就葛屁了,一命嗚呼再買台新的(舊的不去新的不來)。


主題是 能不能接家電...
回答是「可以」前提必須是該家電與 UPS(正弦波) 瓦特數必須相匹配,UPS(正弦波) 輸出瓦特數必須大於家電所耗損的瓦特數,最好也把家電的瞬間耗電量也算進去。
舊 2005-09-20, 09:05 AM #16
回應時引用此文章
Chang JQ JQ離線中  
wcc8914
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 台北松山
文章: 5,793
引用:
作者Chang JQ JQ
UPS 上多了類似延長線插座,有沒有差別 ?

只要在設計容許範圍內的瞬間壓降(通常5%),就是沒差別,
一般電器要能造成5%壓降,除非來源端(就是從總開關到插座)配線不良,
說真的,還真是不容易,用一般廉價延長線有可能,
UPS的旁通?應該沒那麼爛的吧。
危害 UPS 的壽命?如果壓降都還不能啟動UPS供電,怎麼危害?
__________________
我是老王

此文章於 2005-09-20 12:09 PM 被 wcc8914 編輯.
舊 2005-09-20, 12:06 PM #17
回應時引用此文章
wcc8914離線中  
53346
*停權中*
 
53346的大頭照
 

加入日期: Oct 2001
您的住址: 鬼島-高譚市
文章: 5,987
另外想請問突波吸收的"焦耳"問題,電腦延長線插座有突波吸收的能力?昨天看到一個產品標榜35焦耳的突波吸收能力,其他延長線都沒看到,在來又這個問題在兩台同級的UPS上,飛瑞的B-600查到的資料是90焦耳(原廠沒有提供這項數據);OPTI的產品線都有1050焦耳的突波吸收能力,平平是同級的產品,為什麼能差到10倍??又"焦耳"要多大才夠用?
舊 2005-09-20, 01:09 PM #18
回應時引用此文章
53346離線中  
ZeroSea
Major Member
 

加入日期: Feb 2004
您的住址: Kaohsiung
文章: 117
突波吸收器焦耳容量越大,小突波就越沒辦法吸收,反之亦同
舊 2005-09-20, 01:39 PM #19
回應時引用此文章
ZeroSea離線中  
Chang JQ JQ
有旁路插座的 UPS ,很早....以前在公司燒過一台,拆開來看電池掛了、電線溶了,銜接處也黑了慶幸機版沒事,這樣算不算危害,已經損壞了。

UPS旁路插座可想成延長線,一條延長線上接上高耗電量的產品,對於接在同一條延長線上的周邊有沒有影響,這...我不知道,麻煩wcc8914 說說看。

我比較怕死,,會乖乖的按照廠商所建議的,接高耗電量的周邊直接安插於插座上不要接延長線(冰箱、微波爐...等)。