Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 98
|
引用:
經過一番努力 已經搞定了 謝謝各位大師 |
||||||||
|
|
|
New Member
加入日期: Nov 2004
文章: 1
|
請問大大您是怎麼搞定的?我也有這個問題,謝謝。
|
||
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Jan 2004 您的住址: 高雄
文章: 31
|
上禮拜也買了這台ups 監控軟體是有抓到
不過ups的燈一直不會亮 每次開ups都會有一長鳴聲 你們的也會這樣嗎??? |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 275
|
開機時的一長嗶聲,是UPS自我檢測正常所發出來的
使用手冊上有喔,不過燈號不會亮,那可能就有問題了 應該開機之後,訊號燈就會亮了。 如果有飛瑞附的程式抓不到UPS的情況,先看看windows的電源選項(在控制台裡), 是不是把裡頭的UPS設定給啟動了,這會造成飛瑞的程式抓不到UPS。 如果關掉之後還是抓不到 那試著進入系統的bios把rs232的設定修改一下 原先使用com1就改成com2,反之亦然,讓windows重新抓一次RS232, 記得也要修改飛瑞程式對應的RS232, 這樣還抓不到,那我也沒招了:P |
|
|