*停權中*
加入日期: Jun 2002 您的住址: 仙女銀河星系, 跨克星
文章: 1,791
|
引用:
UPS 只要不過載就好了啊 接大電瓶是沒關係的 ![]() |
||||||||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2004
文章: 826
|
引用:
APC CS-500... 不過我想我的二號電池電力不足了 因為最近一次跳電 全熄了~~~以前剛裝好時 試過沒問題的說 |
|||
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: 電腦裡
文章: 77
|
UPS為了達到容量加倍,可以自行加裝電池做"並聯"嗎? <--樓主的問題
電池最好不要並聯使用唷 ![]() 最好是直接換一顆大容量電池啦 可以偷老爸車子上的那顆 ![]() sweegers大大 說的那事也是有可能啦 但機會不太大就是了 但通風要注意就是了 此文章於 2005-03-22 03:19 PM 被 666aaron 編輯. |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jun 2002 您的住址: 仙女銀河星系, 跨克星
文章: 1,791
|
引用:
UPS都會標示可以支撐多少瓦數的設備 不要超過就好了 ![]() |
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: Tainan Taiwan
文章: 3,701
|
嗯 ,,, 卡美也覺得最好不要併聯 ,
找顆大容量的比較好 ... 卡美老飛也是改用汽車換下來的電瓶, 不過主機蓋沒密合回去, 怕太久過熱出問題, 前不久小卡美玩被關電源沒注意到, 整個電瓶吃光光 , 也沒事 ... 下一步 , 準備改那 APC smart 700 , 兩顆 12V 串聯成 24 V , 或者直接找卡車用的 24V 一顆直接上 ![]()
__________________
字卡美, 號鳥, 請多指教 ![]() 音響也可省省玩 , 一萬塊買七零年代 Rotel Marantz Luxman 三美聲 我的 Canon 中三元 , Bronica Mamyia Pentax 中片福鏡頭
此文章於 2005-03-22 04:43 PM 被 shtse 編輯. |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
一般人用的容量小,買個大的換掉就行,但不是不能併聯,
電池併聯重點是規格、容量要一樣,避免環路電流就行, 有機會到工廠看一下UPS,會看到很壯觀的電池組,併聯。 ps.說到這就想到XX電UPS,害的我們好慘。
__________________
我是老王 |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 685
|
引用:
我也有一台APC CS-500,不過這台長時間DC→AC有過熱情況,據說會融化UPS白色外殼,外國有做召回, 我的編號剛好也是召回的序號之ㄧ,但台灣的APC好像不理會的樣子。 另外我有用科風黑武士500VA,直接接上大卡車的12V 140A, 是可以DC→AC,但只測試10分鐘還OK。 另外我知道充電是靠電壓,但這種小型UPS,充電電流太小了,以0.5A, 無耗損計算,充大卡車的12V 140A,得充上10幾天,才能充飽。 如果計入損失,或許永遠都"沒充到電"。 |
|
|
|