Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
可無市電開機只是一項功能,並不能代表使用換流器種類。 UPS比較不建議無市電開機,主要是為保護電瓶避免不必要的放電。 |
||||||||
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Jun 2004
文章: 45
|
引用:
是在線互動式沒錯阿,樓主要的是在線的阿..... |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
用AVR 串接 Offline UPS...輸出還是階梯波。 單純給PC用,買一台Offline型在線互動式的UPS即可, 如果螢幕是TFT,大概買1000元500VA就行了! 穩壓在+-8~10% 的科風黑武士的UPS就可以搞定了! Power可承受的輸入電壓是+-20%, 汽車可以跑柏油路,就不需要把馬路改成磨石子地板.. 但如果是17~19"CRT,PC又要加加加..就要買1000VA的, 螢幕才比較耗電... 以下講的都有監控、穩壓、RJ11/45接頭的"階梯波"UPS, 價格中等適合給電腦用,但不適合給音響、測量儀器用。 飛瑞B-600,約1700元, 台達則Victor 1000,約3000元 科風的BNT-1000AP(有P的才有監控、RJ11/45)僑品賣約2600元 科風其他型在台灣賣的都有穩壓,1000元的黑武士也有穩壓,就看你要不要監控。 要便宜又有簡單監控(可關機,但不能看電壓)、RJ11/45的UPS,則可買捷元的在線互動式650VA,約1350元。 不小心看到名人賣飛瑞B-600只要1400,就不必買捷元的了! ![]() ![]() http://www.mren.com.tw/?path=%2Fpro...%3D040509101012 群加Powersync的也不錯,現在賣的這兩台都有穩壓, http://www.powersync.com.tw/ups_1.htm 基本上,我覺得UPS不必怎麼去挑品牌, 就只要挑監控功能、容量、RJ11/45保護、穩壓程度、價格、正弦/階梯波即可... 像我有個群加Powersync Offline UPS,用八年,換過電池,又是一條好漢... 要不是沒穩壓,沒RJ11/45,我也不會把它換掉... 此文章於 2004-08-06 02:49 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
無市電開機和穩壓無關 無市電開機,是讓UPS監控到停電後,電腦自動關機,UPS也自動關閉, 無市電開機的UPS,才可以把UPS拿給其他的電器用. 不必等到有電之後或過個電UPS才會啟動。 很多UPS都可以無市電開機,有些只不過沒去強調而已... 但沒註明的UPS,也不確定有沒有無市電開機的功能.. 此文章於 2004-08-06 02:38 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2002 您的住址: 高雄
文章: 1,988
|
在線式的如樓主所言8000以上,不會便宜到那裡去,1600的價錢絕對不是在線式
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Dec 2001
文章: 7
|
在線式 >> 離線式, R 系列 > N 系列 >> Victor...
弟有三台UPS, 都是台達電的 1000VA, 分別是 R 系列, N系列 與 Victor, R/N 系列都是在線式的, 而 Victor 則為離線式, 三台都有監控功能, 說一下我的感覺...
在線式的有穩壓功能, 也就是不管輸入市電的上下浮動, 都能穩定的輸出 110V 交流電, 而離線式再有市電供應時, 輸出即隨著市電浮動變化, 只有在市電中斷才會輸出穩定的 110V 交流電. 另外在負載方面, Victor 這台離線式的給我的感覺比較不好, 因為通常我都是連接兩台電腦一台CRT螢幕及一個2.1聲道喇吧, 而他常常就發出 "超出負載範圍", 就得趕緊將喇叭電源關閉, 才能解決危機, 相同的情形在在線式的那兩台上則沒問題. 另外我是拿在線式的那兩台UPS接電視, 用 N 系列在電視開機時, 會有消磁不完全的問題, 也就是電視畫面上的角落部分有時會有色塊, 而 R 系列則不會. 所以我的結論就台達電的UPS是 在線式 >> 離線式, R 系列 > N 系列 >> Victor... |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
Victor也是有穩壓,只不過沒Online的那麼穩.. Offline型的在線互動式的穩壓,都是類似"科風"寫的這樣兩段式升降壓 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動降壓 13% Victor穩壓也是類似, 在市電電壓達昇降壓標準,才會啟動穩壓 市電電壓在的88V~132V以外時,Victor UPS才會使用到電池. 會超出負載範圍,是因為功率因數約0.6,只能負載600W. Online UPS 功率因數約0.8~0.9,可負載800~900W. 而同VA數的Online UPS,電池要Offline的兩倍容量,價格要Offline的3~4倍 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
OFFLINE對於電壓突高突低還有辦法,但對頻率跳動,波型失真,含有微小PEAK NOISE的就完全沒輒,ONLINE因有AC->DC->AC的雙換流器,所以輸出相當純淨,價錢也較高。
PF要看換流器種類,但一般ONLINE跟OFFLINE的POWER MOSFET INVERTER PF大多都在0.7 Lagging左右,要提升PF就可能得使用其他換流元件,如工業固態UPS常用的IPM IGBT或是GTO。 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
|
引用:
在線互動式跟Online不一樣喔............ |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 101
|
喔~~~
好詳細的解說!! 完全清楚了~ 謝謝大大們詳盡的解說 ![]()
__________________
「『必須』這種思考法不是我所喜歡的,儘管不是所有的事情都能如心所願, 但是我希望盡可能地走上自主和自發的路。事實上,人生的每一個足跡都覆蓋著後悔的塵土……」 ![]() Love is love's reward! |
![]() |
![]() |