Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 431
|
18AWG 可以撐到 15A, 這我試過
但電線會顯著發熱, 不能長時間用, 有點危險 照理說最大可以到13A 電腦電源的線, 大多會標示7A 但我經常給這種線過到9A, 線會溫溫的 但我遇過假標的電腦電源線 標示18AGW 0.75mm的線 給他過5A就整條電線超熱 此文章於 2022-06-20 12:09 AM 被 冬之炎陽 編輯. |
|||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2006
文章: 189
|
最後小弟直接買台灣常見的2mm平方*2C的線,雖然裡面是用絞線,但至少規格上寫可以到1650w(15A),雖然小弟是不會用到那麼大功率,但至少這規格查的到。
引用:
|
|||
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 431
|
引用:
我是因為一直超載使用, 實在有點斗(已經斗很久了) 所以最近改用 2.5mm平方*3C的線(在路上還沒到家), 可以過到25A (牆內的硬線能到20A) 用起來比較安心 |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
這邊拿 "集膚效應" 來支持您的論點是有問題的! 在極低頻或直流應用條件, 集膚效應幾可忽略; 在集膚效應不可忽視的情況下, 單以集膚效應來談, 相同集膚深度與線徑, 多芯線的各芯所提供的有效導體總 "截" 面積, 會比單芯線單一有效導體 "截" 面積要來得大, 所能承載電流應比單芯線高才對. 一般情況下 (極低頻或直流場合), 同樣線徑, 多芯線較單芯線耐電流低的主要原因, 在於同樣的導線 "截" 面積大小, 多芯線間是有空隙的, 所以有效導體 "截" 面積較單芯線來得小, 也就是說相同線徑, 在極低頻或直流場合, 多芯線所呈現每單位長度的電阻 (也可換算成壓降), 會較單芯線為高, : __ / \ OOO | | vs OOOOO \__/ OOO 也因為有空隙, 在大電流場合, 因多芯線靠近中心的芯線較難以導熱方式往外散熱, 在以相同電流與外側絕緣耐熱溫度條件下, 多芯線靠近中心的導體溫度會較單芯線為高, 而導體溫度越高, 電阻係數也越高, 相同耗電流情況下, 產熱也越多. 但若多芯線的各芯之間可有流體流通以帶走熱量, 在此情況下因多芯線的可散熱表面積較單芯線為大, 反而可乘載較高電流. 因多芯線遠較單芯線耐彎折, 在考慮彎折使用壽命與彎折半徑場合, 譬如您所提的夜市或是車輛用線及架空導線 (震動晃動等因素), 一般不應以單芯線代替多芯線. 另外這邊順便談一下多芯線壓接端子的必要性. 因為壓接端子在某些場合較多芯線難以變形以貼合接線排或是斷路器的進線口幾何形狀, 譬如以下這種進線口 |螺栓| ︴ ︴ ---- / ︴ ︴\ | \/ | \ / ---- 且壓接端子的有效導體截面積通常也比纜線為小, 尤其從壓接環轉成平面的這個位置, 因此會有較高的接續電阻: _ / \ | O | --- \ / --- / \ 壓接環 | | --- ====== |壓接環| --- | | | | 若發現進線處產生高溫或是有較大的壓降, 在確保每芯都可有接續, 且機械應力不會集中於少數芯線的情況下, 可考慮以多芯線直接進線, 代替透過壓接端子進線, 以獲得較佳的電氣品質; 所以多芯線是否要搭配壓接端子, 得視場合而定而非必須. 以上面那種進線口為例, 因多芯線可變形以服貼進線口幾何形狀, 就不應使用壓接端子. |螺栓| ︴ ︴ ---- / ︴ ︴\ |O\/O| \OOOO/ ---- |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 90
|
引用:
https://www.christmasdesigners.com/...and-spt-2-cord/ 這個連結有寫,裡面也有圖示。 不論是SPT-1 還是 SPT-2 二種可承受最大電流都一樣,最大到10A。 16AWG則是 13A 14AWG可達 15A 一般電源線在檢驗的時候也是依上述的 AWG 對 安培數去測試。 |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 90
|
引用:
18AWG最大就到10A,不要跟自已的生命開玩笑。 ![]() |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 90
|
引用:
2mm就是14AWG的線材,也是正常使用在耐電流到15A的粗細。 |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 90
|
引用:
電源線能承受多大的電源,主要就是要拿符合線徑大小的線去用。 以及,你的線是不是過長,然後又讓它繞圈圈擺一邊不管它,讓它產生渦流效應造成過熱。 只要線徑足、不亂繞圈,再加上線材絕緣有符合使用環境,基本上就非常安全。跟單芯與多芯沒有關係。 例如,北美他們就會用HPN材質絕緣的電源線,使用在HEATER類產品上。 說到「繞圈圈擺一邊不管它產生渦流效應」這個真的很危險。 我以前還在做安規測試工作時對電源線做測試,當時因為線材太長就真的讓它繞圈圈擺著測,結果測試失敗。之後把它們攤平,就過了。 所以不要輕忽這個問題。 此文章於 2022-08-12 08:22 PM 被 dEZSky 編輯. |
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2005 您的住址: 台灣台北
文章: 428
|
引用:
![]()
__________________