Major Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 136
|
.....上週五....停電警報前,有瞬斷一下
辦公室的燈有閃一下 然後機房的兩台server就重開了.... 都有插在ups上....同一台... 機房有三台ups 周六我就加班來換位置,重整電源線 然後查了下...原來其中兩台是在線互動式 這還是會有轉換時間... 還是一樣會有機會瞬斷 那天我有試 市電-排插-ups-檯燈 排插快速開關....檯燈還是會閃一下...不是每次都閃 |
|||||||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2001 您的住址: Taipei
文章: 1,499
|
感謝大家,我忘記說我是vmware了
我是兩台實體主機分別插在兩台UPS上 一共架了5個虛擬的2012 SERVER系統 兩三年前有停過兩次都不會重開機 但這兩次停電這五個主機在VMware vSphere Client查看時都POWER OFF了 我不知道是不是瞬斷時UPS發訊息給主機要它關機? |
||
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2010
文章: 32
|
引用:
在線式應該都有管理介面可以看 最簡單的是插usb送poweroff訊號給主機,主機就關機 記得這類都會要求要裝該ups的agent 查一下是不是這五台都有裝
__________________