PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 七嘴八舌異言堂
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者570
1.冷房稀釋問題
2.對流問題:你房間有可能每間都做進排嗎?,這樣房間門如果關上有用嗎?
3.噪音問題
4.吃居家天花板空間

如果條件許可能夠裝全熱的話是比較傾向每間房間對角有進氣跟排氣的

但房間不大,也有可能距離不夠長 直接短循環就出去了
     
      
舊 2019-10-02, 08:38 PM #11
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者BALA
簡單看了設計圖
如果你是照設計圖的方式裝潢你的房子
有個很大的問題
收納空間不足

目前還沒找設計師

圖片是網路媒體的家配示意圖

不犧牲一間次臥房的話

收納只能透過餐廳上方的連續牆面做整排頂天的系統櫃了
 
舊 2019-10-02, 08:40 PM #12
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者kcw
有預留管線孔就做小循環(每間空間一送一吸)
沒預留就少做些,做大循環(各空間只有送氣,客廳在一個大吸氣口
主機在客廳公共空間,噪音也不會太大
消防灑水器如要遮掩,全熱交換機管線應該吃得下
冷氣運作時,不至於會被全熱交換機稀釋掉
所謂全熱交換機就是種熱交換方式換氣
在冷氣開方夏一樣可以有空氣對流

條件許可的話是想讓客餐廳房間的對角都有進排氣孔的

引用:
作者kcw
該考量的是在不穿樑銑洞的狀況下
管線有辦法走嗎?管徑約16公分
可以適度用過梁神器
還有規劃戶外進出器孔位置

梁柱建商是沒有預設銑好給全熱的只有冷氣而已
還沒找廠商來評估,或許也有可能不滿足裝全熱的條件
管路的路線及梁柱是否允許穿孔就不了解了,門外漢
網路上看的資訊是過樑器會吃掉一部分的風量

舊 2019-10-02, 08:48 PM #13
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者n_akemi
首先,要看樑底最小淨高才會知道能不能可以在不穿樑的情形下裝全熱交換機。
但高層大樓樑底淨高能有250就很拚了...我是覺得不太可能。
也就是說,如果您大樑樑深超過80cm,機會就很渺茫了。
不然的話就要看住戶能否接受下層天花板低於210cm...
剩下的就要看設計師的功力與管線長度能增加繞多少?

看了圖,四周隔戶牆的樑是80cm 室內樑為50cm&70cm,樓高330cm 可是還要扣一些被吃到的高度 可能還得等交屋後花錢請廠商來現場評估才知道了





引用:
作者n_akemi
至於過樑神器...老實說我覺得用處不大。
因為這戶的柱配置剛好在四個角落,也就是說勢必會有出口要開在大樑下的外牆上...

本來想說可以裝的話,進風口想設在客廳那邊的牆面上
出風口想設在後陽台的牆面上(原有抽油煙機管路/客衛浴排風管/熱水器排氣口)

但是大樓隔戶牆好像不能銑洞 是不是gg惹
過樑器不是室內樑不允許銑洞的情況下用的嗎,對風量應該也有損耗


引用:
作者n_akemi
關於客廳的配置...老實說不改格局選擇很有限。
但提供您另外的思考方向,可以考慮客餐廳互換,或是客餐廳合併的方式。
當然兩種方式都會有個別的優點與缺點,要看住戶的使用習慣以及對犧牲點的忍受度。
其次若擔心噪音的問題,也提供您幾個處理方式:
第一、作複式壁塞吸音棉與吸音天花。第二、走廊前加作氣密門。第三、房門改氣密門。
==============
廚房的配置...情形與客廳差不多。
因為建設公司留的尺寸其實沒有很多選擇,除非能變更格局...
但依現有格局也是可以提供您一種小改的方式,門的位置右移就好~~
同樣的,這樣改也是有一些問題需要克服。

空間有限的情況下 只能取捨了 ,廚房門右移冰箱改放原本門那邊的話

流理槽那邊的空間似乎又會壓縮到

此文章於 2019-10-02 09:06 PM 被 wuciboy 編輯.
舊 2019-10-02, 09:02 PM #14
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者xtreme
330cm樓高很夠裝全熱,松下的機器最薄,風扇軸心是垂直地面長期運轉比較不會偏磨耗,機器裝150換氣量就夠了(主幹四吋,分風三吋),最多到250。
分風箱建議用樂奇T4-6BD,我測過方正造型的分風箱效果很差
分風箱位置盡量放在讓各管線等距
風管用螺旋風管,一米間距一個吊筋,不要用PVC水管(內外管徑不合)
OA/EA主幹管要包保溫材,各風管銜接不同配件一定要用尼龍軟管相連
OA/EA風口不要在廚房陽台(會吸到一堆油煙, 別人家炒菜香)
房間出風口不要在床頭
電線要6c控制線,工班說沒有的話,乾脆自己買好省事
全熱主機死豬價,工加料兩萬
冷氣整間一樣的款式可以價差到十萬.....
最好是找有經驗的設計師全包>專業全熱加冷氣>全分開找(自己一定要盯緊)

真猛自己搞,各種料件應該要做很多功課吧 網路上看主機不是大金就是三菱電機

光風管 又有鍍鋅螺旋 還是PE的 有點頭暈

屆時驗屋後應該還是會花錢請廠商來評估看適不適合做

如果能做的話應該會直接用風量250CMH的主機再透過分配器來調整個空間的出風量

怕裝了前置PM2.5過濾及過樑器後風量大減 效果打折

工錢可能都比主機還貴了




引用:
作者xtreme
1.65"寬145cm,250cm夠,加上家庭劇院也夠,只是超低音擺放位置要思考一下
2.對調電視牆反而電視聲音直傳房間走道會更吵
3.拉門,我家沒裝門
4.沒西曬冷氣按照原廠建議剛好就好,觀察規格表就可以發現,某些噸數以下室外機是一樣的,而且都是可以超頻運作,噸數大兩級低頻下不去,冷得要死又跳停,失去變頻的意義

客廳空間有限 深度至多也只有3米 應該不會擺家庭劇院 可能就擺個萬元內的 2.0 EDFIDER喇叭吧 如果空間真的很侷促可能也會考慮SOUNDBAR

電視擺在靠隔戶牆聲音更容易透過走道傳到房間這說法我也有聽過

如果放在次臥室那側, 同一側房間內擺衣櫃應該加減可以吸收一點

冷氣我也是怕買太大一直跳停 也沒省到電
舊 2019-10-02, 09:17 PM #15
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
wuciboy
Junior Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 713
引用:
作者聖粉BANG!!
個人覺得全熱適合的是客廳空間不小,且家中主要活動空間集中在客廳的類型,所以豪宅通常適合裝一些。
另廚房的pm2.5真的很可怕,上次不過在客廳用鐵盤煎一下肉pm2.5就飆到150

另一個考量是室內二氧化碳濃度

不過這個似乎對人體沒有很顯著的危害 可能就只有精神會差一點
舊 2019-10-02, 09:18 PM #16
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
xtreme
Master Member
 
xtreme的大頭照
 

加入日期: Dec 2000
您的住址: 木柵動物園
文章: 2,297
引用:
作者wuciboy
花最多時間是在設計管線路徑,我預售買了沒客變,建商只有留冷媒管穿牆套管
當初也找了不少廠商,實在感受不到用心與專業,反正不是他的房子,交差了事
設計師找了N個各種無奈,開天價的,唬爛嘴的,要你等他檔期白等一場
最後就自己畫,沒用到過樑器,只出風到房間,迴風由客廳一把吸

松下的內建PM2.5濾網,省事省錢
250要考慮噪音與體積,以前網路鼓吹350,後來開始有人反應開低速還是聽得見噪音(友人也是受害者)
乾脆不開全熱主機...
開窗通風一分鐘遠勝350全速
PE阻力大,方便施工而已
我選可調整風量的出風口,天花內沒有裝調整器(管路規劃長度均衡,實際上沒調整到)
__________________
本來無一物,何處惹塵埃
舊 2019-10-02, 09:54 PM #17
回應時引用此文章
xtreme離線中  
wuciboy
當初有找過桃園這間評估嗎?
https://www.youtube.com/watch?v=6ep1Iy3owq8

房間內沒有迴風,如房門下方沒有留門縫或百葉 那平時就得把房門打開維持空氣流動了


引用:
作者xtreme
松下的內建PM2.5濾網,省事省錢
250要考慮噪音與體積,以前網路鼓吹350,後來開始有人反應開低速還是聽得見噪音(友人也是受害者)
乾脆不開全熱主機...
開窗通風一分鐘遠勝350全速
PE阻力大,方便施工而已
我選可調整風量的出風口,天花內沒有裝調整器(管路規劃長度均衡,實際上沒調整到)

如果裝了大風量主機結果為了音量都開小風量 那好像有點本末倒置

另外可調整風量的出風口 是透過旋轉出風口的那種設計嗎?

這樣高度上方便調整?
舊 2019-10-02, 10:13 PM #18
回應時引用此文章
wuciboy離線中  
n_akemi
Junior Member
 

加入日期: Dec 2003
您的住址: Earth
文章: 916
全熱交換機有兩進兩出,排氣我也會選開在後陽台。
進氣就比較麻煩,一個應該會選在東廁所,天花板低一點也還能接受。
而且只要天花板降低,通風扇可以直連風管接開孔,四吋套管讓給全熱用。

另一個位置我會選在客廳下邊次臥的側牆上,上方小樑深才50...
唯一的問題是要過中間那兩台35×70的樑才能接排氣孔...
(最重要的是不太會影響外觀)

==============

引用:
作者wuciboy
還要扣一些被吃到的高度
原則上樑下結構淨高最多只有250,地版貼拋光磚要扣5~7,樑底粉光要扣2,所以室內淨高最多只有241~243。
若再扣4"套管與天花板角材,下層天花板淨高最多只有220...(搞不好只剩215)

如果大樓臨外側的外牆有外觀因素不能铣孔...那就麻煩了。
建議早些詢問,如果樓層外飾材還沒完工,說不定可以要求在廁所換氣孔旁加铣。
而且由建商處理未來比較不容易有漏水的問題。

===============

引用:
作者wuciboy
廚房門右移冰箱改放原本門那邊的話
流理槽那邊的空間似乎又會壓縮到
我的意思是,室內房間格局不動。
但是廚房門右移,且整個廚房的配置要修正。

若依照目前廚具的配置下移門,並沒有比較好。

此文章於 2019-10-02 10:50 PM 被 n_akemi 編輯.
舊 2019-10-02, 10:38 PM #19
回應時引用此文章
n_akemi離線中  
xtreme
門下幾乎都會有縫隙,除非你額外貼木地板
噪音會傳到房間出風口,夜深人靜會受不了的
150低速檔到房間的風壓沒網路上說得離譜小,風量個人非常滿意,半夜完全無音
可調風量風口,有分無段旋轉,跟三段葉片式,我本來要選三段,老婆說醜
風量其實安裝調整好就不會去動了,就算要調天花板285cm爬梯子OK的

冷氣建議不要用吊隱的,我裝四台壁掛一台吊隱用在最小的房間,只有美觀跟節省空間,其他真的是
__________________