引用:
作者healthfirst.
這個是偵煙的
不適合裝在廚房跟神明廳
油煙跟燒香燻久可能會誤報
或降低靈敏度

廚房建議用定溫式
神明廳建議用差動式


你有遇過只是炒菜或點香偵煙式警報響的嗎?
我以前就實驗過根本沒那麼容易響,
最後讓它響的方式是燒金紙。
放一堆金紙讓火燜燒出一堆煙,它才響,
不過室內燒金紙很臭後來被鄰居罵。

下面有些一些原理

https://www.got-fire.com.tw/product...31&m=2&top=1222

| 動作原理:發光室發射光源撞擊煙粒子造成光線散亂, 當受光室感應到光線時, 煙濃度達到設定警報之濃度, 立即回報火警受信總機。

| 有效警戒面積


離地面高度
未滿4公尺
4公尺以上
未滿20公尺
探測器 一種或
種類 二種
150平方公尺
75平方公尺
探測器種類
三種
50平方公尺


| 特性說明
² 本產品通過EMC測試,品質穩定,不易因安裝環境之干擾產生誤報狀況
² 採用耐久性高之防火塑膠材料製造,不易變形及變色
² 特殊集塵室設計,有效提高偵測準確性
² 具監視閃爍功能,可清楚辨視探測器狀態
² 接點處採用不易氧化金屬材質,確保穩定之導電性
² 採防水設計概念製造,大量減少因安裝時產生之滲水狀況
² 具雙LED燈,辨識角度達360度, 迅速了解動作區域
² 選配-埋入式設計可嵌入天花板,提升美觀性
     
      

此文章於 2019-09-15 02:51 PM 被 nikon5 編輯.
舊 2019-09-15, 02:48 PM #11
回應時引用此文章
nikon5離線中  
黑禾
Advance Member
 
黑禾的大頭照
 

加入日期: Feb 2003
您的住址: 追尋北國之春、尋覓國境之南
文章: 489
嗯~~

我家廚房有20年前建商裝的瓦斯洩漏偵測器
只要我媽煮純米酒麻油雞時
警報就會大叫
 
__________________
國小的門面又改了
漂亮的兩層紅磚建築早已灰飛湮滅
大門對面的滷肉飯攤販
如今已轉型成鬍鬚張連鎖店總店

國中的舊址面目全非
改成醜陋的柏油停車場,只剩老樹在嗚咽
2005.06
醜陋的柏油停車場正拆除,老樹已無法嗚咽
2006.09
廣 告已經出現,台北新地標--京站
2011.07.04
我在君品17樓吃小外甥女的雙滿月酒
國中新校址在舊市府後方

舊市府改成當代藝術館
我還是懷念20元的市府員工午餐
怎麼全變
我的青春
我的記憶
台北還是我的 【 家 】 嗎????
舊 2019-09-15, 02:56 PM #12
回應時引用此文章
黑禾離線中  
healthfirst.
Golden Member
 
healthfirst.的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
您的住址: 陣亡者的靈堂
文章: 3,182
引用:
作者nikon5
你有遇過只是炒菜或點香偵煙式警報響的嗎?
我以前就實驗過根本沒那麼容易響,
最後讓它響的方式是燒金紙。
放一堆金紙讓火燜燒出一堆煙,它才響,
不過室內燒金紙很臭後來被鄰居罵。

你覺得感知器上卡了好幾層油
感知器整個被油包覆後
還偵測的到什麼東西嗎?

如果是濃煙超密佈才響
表示感知靈敏度很低
可能就是已經被油包住太多地方了吧
其實這種感知器毫無作用
跟壞了沒兩樣

不用燒金紙
這種感知器有專門的測試煙霧罐
https://mall.pchome.com.tw/prod/CAAQ14-A9005QUCU
測試噴劑不用噴太多
噴一點點就好
噴太多才能偵測到
就跟你燒金紙燒到濃煙密佈一樣
靈敏度太低是壞的
__________________

此文章於 2019-09-15 03:20 PM 被 healthfirst. 編輯.
舊 2019-09-15, 03:08 PM #13
回應時引用此文章
healthfirst.離線中  
qwer456
Senior Member
 

加入日期: Sep 2004
文章: 1,208
這種裝置好像很難做到兩全其美
太靈敏容易誤報
不夠靈敏等到開始警報的時候可能太慢、太晚了

安全的東西買知名品牌會比較安心
淘寶很多便宜的只要幾百元,價差很大
舊 2019-09-15, 03:30 PM #14
回應時引用此文章
qwer456離線中  
nikon5
*停權中*
 
nikon5的大頭照
 

加入日期: Dec 2018
文章: 15
引用:
我測試的是里長剛拿來的新品耶,
當初里長送一個來,
我好奇想試試怎麼讓它響才測試的。
你不要用你的猜測去當事實,
真的去實做一下,就知道沒那麼容易響的啦!
舊 2019-09-15, 04:01 PM #15
回應時引用此文章
nikon5離線中  
就算是新品也有可能是故障的
每棟社區環境相近
上百顆感知器也是會有幾顆是損壞的
你要是放的環境更不適當
也會造成感知器陣亡的機率上升

你覺得各國消防人員、法規
把感知器分三四種以上都沒必要
一顆偵煙就能打天下
也是可以
我不反對
舊 2019-09-15, 04:19 PM #16
回應時引用此文章
healthfirst.離線中  
anderson1127
Elite Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 4,032
引用:
作者healthfirst.
就算是新品也有可能是故障的
每棟社區環境相近
上百顆感知器也是會有幾顆是損壞的
你要是放的環境更不適當
也會造成感知器陣亡的機率上升
[恕刪]


+1

我家這區我已經忘了是里長來發送的還是消防局的隊員來發送 , 總之在我家給經安裝約2年
就在今年5月吧? 有點忘了,不過的確是今年沒錯!! 就在某一天晚上,無風無雨更無煙
約凌晨 3-4點左右發作 , 國台語交錯放送 , 意思就是說火災快跑就對了...


問題是,沒火災也沒有任何的煙塵 , 一切都好好的 , 取下來也關不掉,一直叫,最後只好
只接拆了電池換取安寧 !! 隔幾天再把電池裝回去,掛好,約3天後,又是在某天下午
一直叫.... 搞不定,就只好把電池再拆下來,當故障品!!

後來消防局有再打電話來問它的事,我就說它有問題,一直叫... 但對方說,可能故障了
他也無能為力,政府也不會再更換,請我自行購買新品!! 好吧...... 改天或許我學會如何分解電路板出來再說吧....
__________________
您想買新硬碟嗎? 購買前請務必參考這篇文章,是我的實際經驗

還想讓統一賺你的錢嗎?統一集團成員(能見度高的):
星巴克、家樂福、7-11、無印良品、黑貓宅急便、聖娜多堡、阪急百貨、
康是美、博客來、夢時代、Mister Donut 、Cold Stone 、龜甲萬、
維力33%股權、光泉31%股權、Smile速邁樂、紅心辣椒、台北轉運站(統一企業BOT)

統一LP33膠囊有環保署早已列管的一級管制品: DNOP塑化劑
舊 2019-09-15, 04:34 PM #17
回應時引用此文章
anderson1127離線中  
nikon5
*停權中*
 
nikon5的大頭照
 

加入日期: Dec 2018
文章: 15
引用:
作者healthfirst.
你覺得各國消防人員、法規
把感知器分三四種以上都沒必要
一顆偵煙就能打天下
也是可以
我不反對

以上言論我哪時候說過?
我只說偵煙的那種沒那麼容易就誤報罷了!
舊 2019-09-15, 04:42 PM #18
回應時引用此文章
nikon5離線中  
healthfirst.
Golden Member
 
healthfirst.的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
您的住址: 陣亡者的靈堂
文章: 3,182
有的感知器用10年都沒問題
有的1年就壞
我不是製造廠商
不知道為什麼會這樣

總之場所要裝設哪種感知器
建議照法規走
立法的背後都是經過很多火場經驗跟實驗來的
CPR從「叫叫ABC」變成「叫叫CAB」也是根據很多急救的狀況改的

引用:
作者nikon5
以上言論我哪時候說過?
我只說偵煙的那種沒那麼容易就誤報罷了!

可能有的特別靈敏
有的特別不靈敏吧
你測的那顆
不是我測的
我也不是製造廠商

只是依你說的情況
你測的那顆有裝跟沒裝一樣吧

此文章於 2019-09-15 04:51 PM 被 healthfirst. 編輯.
舊 2019-09-15, 04:43 PM #19
回應時引用此文章
怎麼不去問問負責消防安全檢查公司測了上萬顆的人?


別老說那些屁話我就問你

作者healthfirst.
你覺得各國消防人員、法規
把感知器分三四種以上都沒必要
一顆偵煙就能打天下
也是可以
我不反對


以上言論我哪時候說過?
舊 2019-09-15, 04:47 PM #20
回應時引用此文章
nikon5離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:04 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。