| Regular Member   加入日期: Feb 2005 
					文章: 97
					
				 | 裝排風扇,把鄰居的煙反吹回去 | |||||||
|  2018-04-09, 11:28 AM
			
			
	#11 |   | 
| *停權中*  加入日期: Feb 2006 
					文章: 224
					
				 | 引用: 
 大樓有排風管直通屋頂, 去屋頂看出風口有沒有被關掉. 風大時候搞不好氣流被往下壓. | |||
|  2018-04-09, 11:49 AM
			
			
	#12 |   | 
| Junior Member    加入日期: Apr 2003 
					文章: 751
					
				 | 引用: 
 先拿手電筒爬上浴室的維修孔看一下排風扇有沒有安裝通風蛇管(影片中銀色長條物)到管道間 然後再看管子兩端有沒有封好、管道間的牆有沒有縫隙(影片兩分半處) https://www.youtube.com/watch?v=CrMd32ccXFs 如果都有封好,那你缺的只是帶有電動逆止閥的風扇 也可以換這種的,利用風流來開關逆止閥(但有人反應用久了會閉不緊),逆止閥安裝在靠近抽風扇側 另外要注意抽風扇的風力夠大足夠推開逆止閥,最後確認一下有沒有裝反 https://www.youtube.com/watch?v=v2H7hR0RiwM | |
|  2018-04-09, 12:46 PM
			
			
	#13 |   | 
| New Member 加入日期: Apr 2014 您的住址: 某處二樓 
					文章: 9
					
				 | 引用: 
 這大概是一般大樓 抽風機直接接管到大樓的通風管道 沒有對流的啦,只要有人抽煙 就會隨著共通管道飄進別戶的浴室 這種情況只好抽風扇持續運轉啦 很久以前住外面時,也是這個狀況 呼籲住戶不要抽菸都沒用 抽風機一直開又怕浪費電 跟房東反應,房東請水電來 水電師傅說不要把抽風扇接共通管,把管道接孔封起來 因為浴室旁邊就是陽台,所以直接鑽孔排到陽台 問題就解決了 
				__________________ x1013於2013/1/2命喪鍘刀       x1013new於2013/7/3再次輪迴       x1013E於2014/4/9為學運(?)轉生了       | |
|  2018-04-09, 01:20 PM
			
			
	#14 |   | 
| Major Member  加入日期: Jan 2001 
					文章: 203
					
				 | |
|  2018-04-09, 02:03 PM
			
			
	#15 |   | 
| Major Member  加入日期: Oct 2008 
					文章: 190
					
				 | 我家的大樓是 浴室排風管有接到外面  排風管通往管道間的那面牆 在廁所天花板上方 偷工減料根本沒用磚塊填起來 味道就是從那來的 只要樓下有在廁所抽菸 整個管道間就菸味瀰漫 後來是買發泡劑來噴 有好一點 不過還是有味道會飄進來 後來就把浴室抽風機 改獨立開關 都不關就好很多了 我家三間浴室每間都這樣偷工減料 不過幸好 會在廁所抽菸的只有住我房間樓下的那個爛貨 只要改一間就好 | 
|  2018-04-09, 10:36 PM
			
			
	#16 |   | 
| Amateur Member  加入日期: Oct 2012 
					文章: 43
					
				 | 引用: 
 抽風扇是有接排風管到外面,但好像是大樓管線間的風比較大,會反吹回來 與鄰居問了一下,很多家都有這個問題,也不知道是那家在浴室抽煙 說真的很沒公德心,但我爸說若是在自己家裡抽,要說沒公德心好像也說不過去 有個鄰居建議裝風力比較強的抽風扇,開關不能關,缺點會比較吵就是。 | |
|  2018-04-10, 10:50 AM
			
			
	#17 |   | 
| Silent Member 加入日期: Oct 2017 
					文章: 2
					
				 | 社區沒約束力量的話就無解吧 我們社區只要有人敢在室內甚至陽臺抽煙 大概群組的Line就會有人罵了 雖然曾經那樣抽的人沒當場承認過 但還是蠻有效的 至少罵一次好幾個月沒人敢再那樣抽煙 | 
|  2018-04-10, 11:08 AM
			
			
	#18 |   | 
| Basic Member 加入日期: Nov 2004 
					文章: 11
					
				 | 引用: 
 抽風機別關,味道就不會流進來 推台達DC抽風扇, 整天開快兩年還很順沒啥雜音,兩段開關又省電,記得套層絲襪防塵. 買450一般的抽風扇整天開一年就壞了! | |
|  2018-04-10, 12:58 PM
			
			
	#19 |   | 
| Basic Member 加入日期: Jul 2010 
					文章: 28
					
				 | 本身相關從業人員 你家應該是老大樓所以排風扇的風排到管道間 再從屋頂排出 要改善做法如下 1.查看天花板管路穿牆進管道間的部份有無做好填塞(若沒可用發泡劑或矽利康) 2.排風扇的風管要加裝逆止風門 | 
|  2018-04-10, 01:00 PM
			
			
	#20 |   |