Major Member
![]() 加入日期: Oct 2017
文章: 210
|
引用:
有關防呆的確是個重要問題,雖然目前房子只有我一個人住....... 當初接線時沒考慮太多 現在是兩個方案,一個是將牆面插座換成118規格的淘寶八字形 另一個方案是全部上蓋,並在蓋子上貼上明顯貼紙220V,使用前須將蓋子翻開後才能插上 |
||||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
|
![]() 引用:
我住的地方燈具線路就是230V,的確常常害到我 ![]() 研判是為了省錢,四房整戶燈具只有兩組迴路,用110V如果遇到傳統燈泡應該會跳電。
__________________
歐洲輪胎滾動阻力&溼地煞車&噪音查詢 日本輪胎滾動阻力與溼地煞車查詢(歐洲阻力A=日本阻力AAA)(歐洲跳過D) 貧弱家庭兒童愛心早餐計畫 手機請勿使用台哥大700MHz 4G LTE頻道,以免干擾無線麥克風運作。 推薦網站 我不爽健保局 巴士大叔之部<-華航飛安不良的原因 國家的遠見 站內特別推薦連結 yahoo賣片被抓 由於著作權法第八十七條第四款的緣故 賣海外正版是違法的喔(刪除紀念) 又有人受害了 好書推薦:快樂為什麼不幸福? 本書不討論快樂更不討論幸福,講的是大腦如何理解世界。 好書推薦:大腦決策手冊 該用腦袋的哪個部分做決策? 了解自己與別人怎麼使用腦袋瓜(因被發現是抄襲的所以下架了喔) 好書推薦:販賣債務的銀行 了解銀行如何使一般人建立錯誤的借貸觀念,讓老百姓成為金融佃農,一輩子替銀行工作 好書推薦:企業的性格與命運 企業的本質是無道德的,企業努力的把自身成本轉嫁成社會成本,以大幅提高獲利。 DVD 好書推薦:沒有中國模式這回事! 雖然書名有中國,但其實是講近代全球經濟史,讓你從經濟學的角度理解歷史。 好書推薦:搶救35歲 十五張證照找不到好工作、四十歲結婚成家是常態、雙薪家庭也只敢生一胎、房貸要背到七十歲… |
|||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
燈具線路就是220V跟省錢一點關係都沒有,現在都是2.0單芯線,會用220V那就會用T5 T8 T9或是LED燈,不會再用傳統燈泡。
__________________
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2006
文章: 651
|
引用:
如果非大樓之類的用電 你這其實是正常的家用迴路 台電給的並不是無誤差的110V 有些人低壓到100V,有時浮動到125V 當兩條100V的火線加起來只會到200V 如果125V就會到250V 像我家就兩路火線併起來就是238V |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
|
![]() 引用:
這棟大樓20年前蓋的,20世紀末時連T5都沒有 ![]() 一個迴路給客廳主臥次臥,另一個迴路給餐廳廚房兩臥。 如果有人當時全用100W的傳統燈泡,客廳*7+兩臥*3+主臥內的浴廁*2+前陽台*1=1600W,這樣用110V會很刺激吧 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
|
![]() 引用:
本大樓的後陽台都有一顆變壓器,將380V電壓變成120V與220V,實測約126V/230V。 因為126V的緣故,壞過電冰箱吸塵器等物品,這些後來都有接110V轉100V變壓器來用。 |
|
![]() |
![]() |
永和唯一百貨公司後面的大樓,算是永和的蛋黃區吧! |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
如果是大樓,這個變電站的380V輸出也太不穩了,該不會是先16KV轉380再轉220吧?
__________________
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 188
|
小米延長線
剪線重做接頭 只插低秏電的產品 檯燈、電腦喇叭等... ![]()
__________________
![]() ![]() 還是撐不過第十年 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |