Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 10,509
抽電線萬起跳
看要換多少.......

專業水電行可以找幾家比下價
     
      
舊 2017-07-05, 12:12 PM #11
回應時引用此文章
cys070離線中  
巴魯斯
Basic Member
 

加入日期: Dec 2016
文章: 11
引用:
作者42章經
太感激了~~~~~~
小弟不懂,請問您說的這種改法工程浩大嗎?
花起來金額大概要多少?


只需把原來主幹線5.5mm抽換成8mm,
如果接線點在下一樓層,線長三條不超過15米,(線材費不超過1000元,振X記有零賣線材)
原來的1p15A、2P20A延用,再增加一顆1P15A跟2P30A(就算是士林的,2顆開關加端子也不超過500元),原來抽出來的5.5mm線材如沒硬化的話,可做為主開關二次側到分開關的分接線!
以上是DIY的部分。
請人做的話,就需加上技術工資,一日工資也差不多要2500元
差不多不到一個工作天的工作。

目前是負責監工給錢的那位,只要廠商請款不要太離譜的話,差不多就簽名給錢。
 

此文章於 2017-07-05 01:21 PM 被 巴魯斯 編輯.
舊 2017-07-05, 01:15 PM #12
回應時引用此文章
巴魯斯離線中  
Caution!
Power Member
 

加入日期: Jan 2006
文章: 651
如果可以,是建議整個重弄
因為6P電箱太小了
或是考慮另外遷出子電箱

三樓電箱還是得看一樓主電箱到底是幾A的
假設主閘是30A
如果是直接由主電錶經過主閘再到三樓,那配30A就沒啥問題
如果主閘30A(一樓)經過20A(二樓)再配到三樓,
那三樓主閘配30A也沒意義(20A就跳閘了根本就不用等30A)



(圖中白線用藍色代替)


此文章於 2017-07-05 01:33 PM 被 Caution! 編輯.
舊 2017-07-05, 01:26 PM #13
回應時引用此文章
Caution!離線中  
巴魯斯
http://i.imgur.com/V2nhnnb.jpg


這過載都差不多主閘先跳脫!
幹線當然最好能拉到電錶二次側的主開關,正確的做法。
只要線材夠大,是不用精算10A以下的等及,一般材料行也未必有賣。
一般10A以下的開關是用在精密機械作保護,一般家庭用電等及還真沒看過有用10A以下無熔絲開關的電路圖。

此文章於 2017-07-05 01:53 PM 被 巴魯斯 編輯.
舊 2017-07-05, 01:51 PM #14
回應時引用此文章
巴魯斯離線中  
Calvin Chuang
Basic Member
 
Calvin Chuang的大頭照
 

加入日期: Dec 2003
文章: 11
簡易版:直上,其餘不管...

買一顆 NFB 1P 15A + 一顆自攻螺絲 直接上
(要鎖 NFB 的位置已經被一次側幹線擋住了,需要硬掰開幹線才裝的下,這樣幹線會很死彎不好)



入門版:若線徑無虞,電箱重新整理

買 NFB 2P 20A + 1P 15A + 6點銅排 + 自攻螺絲 + 壓接端子 + 束帶 + 一小段 5.5mm² 紅、黑PVC線
箱內全拆重鎖、重新整線
由左至右:2P 20A(總開關) > 2P 20A(5KW冷氣) > 1P 15A(660W冷氣) > 1P 15A(300W插座) > 6點銅排



標準版:勾錶測量各迴路用電量,檢視線徑是否合適,確認一次側來源是否妥當,給予施工改善建議。

箱內全拆重鎖、NFB全數更新、重新整線
NFB 2P 30A x1只
NFB 2P 20A x1只
NFB 1P 15A x2只
6點銅排 + 自攻螺絲 + 壓接端子 + 束帶
(依現有資料 幹線線徑、NFB 可能不足,要換 8mm² & 2P 30A,要看5KW的EER也要量兩台冷氣的啟動電流)
(看圖接地線似乎假假的,5KW冷氣看似沒有接地,660W冷氣也沒接地)



進階版:抽換幹線、新設電箱,檢測所有插座(火線、中性線)是否正確,負載平衡,電箱中板貼迴路標籤。
依現況更換插座 + 絕緣色套 + 標籤貼紙



豪華版:新設電箱,3F抽換線,依舊有管路內增設迴路,或明管壓條增設插座位置。

白金版:新設電箱,依需求重新打配插座位置,重新油漆。

新婚版:3F重新隔間裝潢

太后版:外面隨便買一棟先搬過去住,這棟就可以打掉蓋新的了 ^^
舊 2017-07-05, 02:25 PM #15
回應時引用此文章
Calvin Chuang離線中  
cjan
*停權中*
 

加入日期: Sep 2001
文章: 1,253
引用:
作者Calvin Chuang
新婚版:3F重新隔間裝潢

小少爺才念國小,離結婚還很久。
舊 2017-07-05, 02:30 PM #16
回應時引用此文章
cjan離線中  
Caution!
Power Member
 

加入日期: Jan 2006
文章: 651
無融絲開關本來就是這種保護用途
會跳是應該,裝設過大不合適的才是錯誤的

沒記錯的話,
太后3樓是加蓋的,
所以3樓的電箱原設計,
當初增建沒改的話,
極有可能是由二樓接上來的,
所以插座才會那麼少……串葡萄
那無融絲開關20A最大限制
應該是依照二樓主閘所設置的
舊 2017-07-05, 02:55 PM #17
回應時引用此文章
Caution!離線中  
42章經
Senior Member
 
42章經的大頭照
 

加入日期: May 2010
您的住址: 東郊皇陵
文章: 1,012
引用:
作者Caution!
無融絲開關本來就是這種保護用途
會跳是應該,裝設過大不合適的才是錯誤的

沒記錯的話,
太后3樓是加蓋的,
所以3樓的電箱原設計,
當初增建沒改的話,
極有可能是由二樓接上來的,
所以插座才會那麼少……串葡萄
那無融絲開關20A最大限制
應該是依照二樓主閘所設置的


不,不是加蓋的,但三樓的主閘的確是從二樓牽上來的。
我家一樓獨立電錶,二三樓共用一個電錶。

剛查過,三樓大台冷氣是聲寶變頻4.1KW,比前面說的還要小台,運轉電流為5.5A 220V。

剛剛問過我一位有電匠職照的朋友
他說2P 20A同時負擔大小兩台問題不大,他說從20V那裡分電即可,只是原有配線紊亂,要我借此機會整理一下

此文章於 2017-07-05 03:14 PM 被 42章經 編輯.
舊 2017-07-05, 03:12 PM #18
回應時引用此文章
42章經離線中  
巴魯斯
這不是正確的做法,就犯跟前面的回覆一樣的錯誤
要有專回專用的觀念,並不是所有人都懂電,要是有一台短路故障,
你跟本不知道那迴路出問題,只知跳脫了總開關,要是在晚上叫修也困難!
要是有設計分路開關,至少一路跳脫,其它的迴路還可正常使用。

職照在台灣真的不代表專業。
舊 2017-07-05, 05:59 PM #19
回應時引用此文章
巴魯斯離線中  
knsm
Advance Member
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 北縣
文章: 328
引用:
作者巴魯斯
這不是正確的做法,就犯跟前面的回覆一樣的錯誤
要有專回專用的觀念,並不是所有人都懂電,要是有一台短路故障,
你跟本不知道那迴路出問題,只知跳脫了總開關,要是在晚上叫修也困難!
要是有設計分路開關,至少一路跳脫,其它的迴路還可正常使用。