最好的就是用銅棒打入地下吧

至於漏電跟感電兩者相關,如果有適當接地那感電的電流自然就會減少

這就是法律為何當初可以把中性線當接地線比不接好的原因吧

要直接丟入排水口,那要確保你的接地棒泡在水裡,而且未來不能有其他會減少東西的介質附著在上面,不然這距離一長,接觸面積又不多,效果堪慮喔

不然就是漏電斷路器,好一點的住宅就算是十五年前好點的房子在配線盒內依然都可以看到

接地線跟漏電斷路器兩者不衝突最好是都有比較好,如歐美日應該在電箱內都有配置這些東西,但如果沒有接地線,有漏電斷路器那也是安全非常多

所以樓主的冷氣電線最接近配線合的地方可以配置一個漏電斷路器,記得每個月或是偶爾想起來要去測試一下功能,這應該是最便宜又安全的做法


我的電熱水器外配置兩個漏電斷路器,加上機器本身內建的共有三個,加壓馬達共有兩個
     
      

此文章於 2015-05-11 05:23 PM 被 PCBDRAY 編輯.
舊 2015-05-11, 05:19 PM #11
回應時引用此文章
PCBDRAY離線中  
Zeffi
Major Member
 

加入日期: Mar 2010
文章: 126
剛剛打電話給日立技術部門

對方回覆「地線不要接於中性線,公司有規定」

"為什麼?"

「公司有遇過接中性線機子出狀況...」

"那老房屋無戶內接地系統怎麼辦?不要接比較好嗎?"

「呃...你請他們打根長釘子在地面上吧」






我知道每戶的中性線對地電壓不見的很標準,曾有客戶出狀況也是合理的

這下頭痛該不該把第三孔接上中性線了,老房子的作法通常如此,也合於法規......
 
舊 2015-05-11, 07:33 PM #12
回應時引用此文章
Zeffi離線中  
fillout
*停權中*
 

加入日期: May 2015
文章: 2
舊 2015-05-11, 07:49 PM #13
回應時引用此文章
fillout離線中  
csshih
*停權中*
 
csshih的大頭照
 

加入日期: Mar 2011
文章: 1,522
引用:
作者Zeffi
現在的電器很多都有inverter這個一定要接地的device
客服當然不敢隨便回答
舊 2015-05-11, 08:03 PM #14
回應時引用此文章
csshih離線中  
Zeffi
Major Member
 

加入日期: Mar 2010
文章: 126
我也是看了不少有關inverter電器會有感電問題的文章才在想這問題...

目前傾向是冷氣的地線照樣接中性排(N相),如果反而感電或是機器不正常再拆線

不知道師傅會不會有意見、希望不會把機器搞掛了。



PS.難怪一堆師傅都索性不接地線,沒有接地系統的房屋接不接回中性排都有風險乾脆跳過...
舊 2015-05-11, 08:24 PM #15
回應時引用此文章
Zeffi離線中  
Wake
*停權中*
 
Wake的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
您的住址: 田中央
文章: 203
偶而觸個電也是一種幸福
舊 2015-05-11, 09:34 PM #16
回應時引用此文章
Wake離線中  
fillout
*停權中*
 

加入日期: May 2015
文章: 2
這種感應電壓 漏電斷路器是不可能跳脫的 只能接地導回
舊 2015-05-11, 09:51 PM #17
回應時引用此文章
fillout離線中  
csshih
*停權中*
 
csshih的大頭照
 

要就接上正規的地線,否則就不要接
前一陣子有批德國洗衣機猛燒電路板
雖然德國原廠自己要負起沒設計保護線路的責任
但是台灣水電師傅不照規矩接線也是燒機板的主因
舊 2015-05-11, 10:00 PM #18
回應時引用此文章
csshih離線中  
Y游
Power Member
 

加入日期: Feb 2005
您的住址: 新北市中和區
文章: 552
引用:
作者csshih
這是簡易作法
但是會腐蝕鋼筋
小弟也碰過這種熟人一次,熟就以為可以胡搞
最後是花錢另外請人額外處理



引用:
作者PCBDRAY

唉..沒辦法...我們這一地區的親戚長輩, 都是找這個水電工(因為他娶了我們親戚中的一位女的當妻子)...


話說我的浴室也沒有漏電斷路器...

前幾年發現沒裝時 , 本想去安裝, 但配電箱上已經沒位置可以放...所以就放棄了...


不過我陽台就有自己加裝漏電斷路器了(用在洗衣機 跟 加壓馬達),

當時我是google到下面網頁, 就依該網頁方式裝(買一個不鏽鋼配電箱 + 一個士林無熔絲開關 + 一個士林漏電斷路器)...
http://blog.xuite.net/li3399tw/twbl...%B7%AF%E5%99%A8

.
舊 2015-05-12, 01:16 AM #19
回應時引用此文章
Y游離線中  
sutl
Elite Member
 
sutl的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
Post

引用:
作者csshih
要就接上正規的地線,否則就不要接
前一陣子有批德國洗衣機猛燒電路板
雖然德國原廠自己要負起沒設計保護線路的責任
但是台灣水電師傅不照規矩接線也是燒機板的主因

在台灣還是用日本的電器比較保險,日本電器沒在分水火的,兩個插頭一樣大。
__________________
歐洲輪胎滾動阻力&溼地煞車&噪音查詢 日本輪胎滾動阻力與溼地煞車查詢(歐洲阻力A=日本阻力AAA)(歐洲跳過D)
貧弱家庭兒童愛心早餐計畫 手機請勿使用台哥大700MHz 4G LTE頻道,以免干擾無線麥克風運作。 
推薦網站 我不爽健保局 巴士大叔之部<-華航飛安不良的原因 國家的遠見
站內特別推薦連結 yahoo賣片被抓 由於著作權法第八十七條第四款的緣故 賣海外正版是違法的喔(刪除紀念) 又有人受害了
好書推薦:快樂為什麼不幸福? 本書不討論快樂更不討論幸福,講的是大腦如何理解世界。
好書推薦:大腦決策手冊 該用腦袋的哪個部分做決策? 了解自己與別人怎麼使用腦袋瓜(因被發現是抄襲的所以下架了喔)
好書推薦:販賣債務的銀行 了解銀行如何使一般人建立錯誤的借貸觀念,讓老百姓成為金融佃農,一輩子替銀行工作
好書推薦:企業的性格與命運 企業的本質是無道德的,企業努力的把自身成本轉嫁成社會成本,以大幅提高獲利。 DVD
好書推薦:沒有中國模式這回事! 雖然書名有中國,但其實是講近代全球經濟史,讓你從經濟學的角度理解歷史。
好書推薦:搶救35歲 十五張證照找不到好工作、四十歲結婚成家是常態、雙薪家庭也只敢生一胎、房貸要背到七十歲…
舊 2015-05-12, 04:12 AM #20
回應時引用此文章
sutl離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是08:22 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。