起動電流會是大問題, 這類110V的小型冷氣, 起動電流可能高達30A(有看過近40A的),
許多家用插座迴路的開關是配20A的, 所以跳掉的機率很高. (雖然壓縮運轉時的電流通常只有7A左右) 剛才google了一下, 起動電流26.4A, 建議樓看一下開關箱, 看看插座的開關是配幾A的? 此文章於 2015-03-20 12:18 PM 被 操級廢員 編輯. |
||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
引用:
是20A沒錯, 這樣是直接請水電將無熔絲開關換成30A嗎? 應該沒那麼單純才對? 不過, 這間目前已裝有一台110V的冷氣, 因為沒搖控沒定時, 又年代久遠(十幾年了), 才想把它換掉, 這台的起動電流是26A(差0.4A), 運轉電流6.6A, 消耗功率727W, 是沒發生過跳電的事情. 順便請問, 老房子(約20幾年), 無熔絲開關有全部更換的必要嗎??? ![]() 此文章於 2015-03-20 12:40 PM 被 mount 編輯. |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 993
|
ok的
旁邊有說明書下載 ,裡面提到 2.2kw 冷氣能力 110v 配線截面積 2mm平方 無熔絲開關容量 15A 2.8kw 冷氣能力 110v 配線截面積 2mm平方 無熔絲開關容量 25A 2.2kw 冷氣能力 110v 的耗電量 1000W左右吧 , 還很OK 三羊網站也真懶 ,詳細規格也不全寫清楚 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 我買2.8kw 冷氣能力 110v 移動式冷氣 ,也是直接插壁插 不過千萬注意 ,別再跟其它高耗電電器一起用 |
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2001
文章: 1,622
|
無熔絲開關是積熱式的,不會因為瞬間高電流跳掉,沒必要因為瞬間電流去換,要看你線徑
線徑不到卻去換無熔絲開關,那就是電線都燒了也不會跳
__________________
已關閉簽名檔 |
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 光之幻境
文章: 1,303
|
冷氣說明書應該都會註明不可用延長線,
真接上去一啟動,也是很快就會跳電。 |
|
|
|
New Member
加入日期: Jun 2014
文章: 1
|
一般屋內配線, 大多是一個房間 15A, 房間內所有插座總和不可大於 15A
20A(以上)大多是專用迴路才會有. 簡單的說, 大功率電器要用房間插座, 最好注意一下房子的電力配線怎麼配的. |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2009 您的住址: 操到死的勞改營
文章: 119
|
引用:
正解! 若樓主目前的配置是專用迴路, 2.0mm單心銅線, 20A斷路開關, 而且不會跳電, 那要續用也是OK的! |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 105
|
引用:
2.2KW是冷氣的能力 可不是消耗的功率唷 這種窗型的EER大約是3左右 所以消耗的功率大約是800W上下 理論上一般插座是可以的 可是實際上還要考慮長時間使用 與迴路上還有其他電器等因素 所以還是建議另外從電箱拉線會比較好 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
引用:
這層樓有二個房間, 開關箱裡, 一個2P30A, 一個1P20A, 一個2P20A, 線徑還沒去看, 一個1P20A管二個房間的110V電源, 這層樓都是低耗電, (枱燈, 電扇, 收音機, 日光燈, 空氣清淨機, 一台 32吋液晶不常開) 一個較大房間裡有台220V的冷氣(這個是獨立的插座) 此文章於 2015-03-20 06:01 PM 被 mount 編輯. |
|
|
|