*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
確定它說的是『保險絲』嗎?中性線有保險絲,你家110V的電器就準備死定了 ![]() ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Oct 2004
文章: 8
|
![]() 3線兩相換一個組合看看
110V/0V/110V (110+0V 或者0V+110V) |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
引用:
中性線非中心線 這哪家天兵水電配的 你該去存證求償 ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Nov 2012
文章: 102
|
引用:
中性線, 中心線, 哪個是地線? 還是這是三種線 ? 交流電不就兩條線 ?? ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jul 2004 您的住址: 一立方公尺的香格里拉
文章: 617
|
引用:
確定是中性線街道保險司上,當初配的水電早就不知道哪去了,建商也早就沒有在營業了。 台電有說如果動到110V的電筏會導致110V全部燒掉, 先解決目前的問題優先 ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2012
文章: 40
|
引用:
有分單相兩線 單相三線 舊房子單相兩線居多 看當初屋主跟水電的良心 此文章於 2013-10-31 07:30 PM 被 gop 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
那個中性線保險絲斷會變串聯
![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
我猜樓主的情況應該是屋內配線的中性線沒有單獨打地線
而是偷懶直接接用電表的中性線 就是下圖的內線系統接地的接地線被偷掉 ![]() 引用:
單相三線式中性線都是鎖在一起沒有經過NFB 中性線跳掉就會變成110V-0V-110V中間的0V不見 110V兩個迴路變串聯220V 電器就燒給你看 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
中性線?你想說的,是住戶在電錶後要另外拉一條地線幫中性線接地對吧?!(你的圖是錯的,它把中性線當成地線,火線當成中性線了) 一般住宅,偷工減料少掉這條地線不意外吧?!設備接地那條接地,就算有作,搞不好也沒獨立接地,而是去跟中性線接在一起 ![]() 引用:
中性線不是不能經過NFB或MCCB,而是那個開關要有欠相保護的功能。但這種開關貴上不少,哪個水電會用?又有哪個出錢的願意花下這筆錢? 此文章於 2013-10-31 10:41 PM 被 semmy 編輯. |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
中性線欠相保護機能付遮断器, ruinousdeity 家裡裝的是這種好貨嗎?
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hdn/kessohogo.htm http://www.fujielectric.co.jp/produ..._g_twin_06.html http://www.nikko-el.co.jp/products/newproducts005.html |
![]() |
![]() |