銅導體最大的問題是會老化
尤其是電流大的情況下 老化會造成阻抗上升 然後線材發熱 最後就燒起來了 定期更換配線是有必要的 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
引用:
非也 老化是指電線絕緣層老化 尤其大電流使用 電線溫升過高造成 這是主因 I平方*R 溫度越高 電阻又越大 正溫度係數 所以又更熱 絕緣層的內部銅導體正常不會老化 最多只有起訖點的接續產生銅綠 造成接觸電阻過高 所以才要絞線壓接端子 銅導體老化除非管路有水氣 造成整段銅綠 此文章於 2013-07-27 11:22 PM 被 hhgame 編輯. |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2011
文章: 701
|
應該是插頭插座 銅會****氧化的部分 (銅材質要老化條件比較嚴苛)
|
![]() |
![]() |
Administrator
![]() ![]() 加入日期: Nov 1999
文章: 624
|
引用:
這個實際情況是怎樣我是不太清楚,不過我有那種很不錯的power電源線,之前在測整機最高負載的時候,大約1000w有找的水準,那條線居然讓我摸出有溫度,嚇了我一跳 那條線用了可能有十年,不過有找到一條當初買的一樣的備品,未拆封收好好的,換上去後就沒溫度了
__________________
PCDVD斗內專用街口QR code,感謝各位的贊助,希望能長長久久走下去 ![]() 我的全支付帳戶,全支付(389) 11016033425340, 或是點擊連結開啟全支付APP轉帳給我喔!點此進入全支付 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2011
文章: 701
|
引用:
沒有所謂不錯的電源線 就是有沒有照規範規規矩矩去做而已 銅線用久了慢慢會有"材質老化" 這是指銅分子結構斷裂造成阻抗上升 如果瞬間超大電流流過 像是雷擊 銅線會整個炸掉 (其實用電瓶短路也可以玩玩看 ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2010 您的住址: 四季如夏的地方
文章: 2,596
|
那這樣電磁爐不是很可怕?
![]() ![]() 我家的上面好像寫1500瓦... 每次開就是至少1小時... ![]() |
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Mar 2012
文章: 44
|
個人是用這型的(用型號去GOOGLE 找照片,照相功力很差)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SSI-9501 這當初是廠商送的,放在公司一年,沒人知道他是做啥 就拿回當沿長線用 用了7年 還不錯用 |
![]() |
![]() |
Administrator
![]() ![]() 加入日期: Nov 1999
文章: 624
|
引用:
照規範?您的要求實在是太高了XD 我說的這種不錯的電源線也就差不多是比較規矩點的貨色而已XD 這樣我已經很感動了 ![]() 不過我家有很多十年以上的延長線了,東西稍微接多點,不過也才幾百瓦而已,就覺得線開始有溫度了,真的要一次批個十幾條都換新了,免得哪天又火燒厝
應該是power電源線是花線的緣故 常用於移動式設備 非永久線路 好用於收納 可使用於電器插頭 內導線細如髮絲 延長線也是諸如此類 比其室內配線用於固有管路的單心線與絞線 容易斷股機率太多 尤其常拉扯下 所以規定電量大之電器不得採用花線 某部分斷股導致電阻過高造成溫升 也不意外 所以延長線定期更換是必要的 此文章於 2013-07-27 11:59 PM 被 hhgame 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2004 您的住址: 台北
文章: 8
|
高功率的電器例如微波爐 電磁爐 電暖器 等
盡量都不要接在延長線上 應直接接在牆壁的插座上 多孔插座使用上務必要小心 |
![]() |
![]() |