Power Member
加入日期: Aug 2001
文章: 551
|
引用:
我知道Timer是常閉型啊,前端控制迴路全得經過開關,怎麼會直接啟動,bass圖裡的那種開關,看上去是兩顆按鈕,實質上是一種自鎖型的開關,OFF那顆的功用,只是把ON下壓的卡榫放開,令其跳開,並不會是你圖上的那種接法。 你圖用上兩個開關的做法也是可以,但是要有自保回路,那得有繼電器配合,但是我又沒看到你配上繼電器,所以我才覺得納悶,為什麼你要用上兩顆。 至於淘寶買個遙控定時開關500解決,倒也是可行,只是要先確認那個能負荷的起馬達的電流。 此文章於 2018-07-11 05:43 PM 被 gcar2000 編輯. |
||||||||
2018-07-11, 05:38 PM
#11
|
Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
引用:
Sorry看錯你畫的圖的意思了,以為Timer下方2個接點是NC的2端 有自持迴路....S-P35T的13NO-14NO在A1A2供電後就接通取代ON開關了 剛才想到圖畫的不好,雖然這樣接應該可以照預想的動 但ON開關應該要並在13NO-14NO比較正確一些 那2個開關實際上是要用這一個 ON個壓下去通路放開斷路,OFF放開通路壓下去斷路 |
|||
2018-07-11, 07:11 PM
#12
|
Power Member
加入日期: Aug 2001
文章: 551
|
引用:
喔,這種款式的我沒見過呢,平時碰到的都是圓形按鈕的,下面分別是A跟B接點的吧。 |
|
2018-07-11, 10:14 PM
#13
|
Senior Member
加入日期: Aug 2001 您的住址: 台中or桃園
文章: 1,110
|
引用:
有更容易的搞法 小米的WIFI版插頭應該就可以了......(如果家裡離田很遠,那你會需要手機wifi來設定) 記得賞他一個外箱來防水 如果你要監測水位等等功能, 那應該買大陸STM32套件來搞比較實際 如果你要認真搞, 那BeagleBone之類的甚至可以做local logger還配備足夠的記憶空間可以儲存 |
|
2018-07-12, 01:33 AM
#14
|
Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
今天下午把它裝好了
上方最左邊的NFB是舊有的馬達開關,接成旁路使用 不過有個疑問是電磁開關該用多大的比較合適? 馬達是單相220V 5HP的,對照電磁接觸器的型錄是用S-P35T 不過今天安裝時才注意到原本的NFB只有30A,而S-P35T連續電流可以到50A,好像Overkill了... |
2018-07-21, 06:34 PM
#15
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
2018-07-21, 07:07 PM
#16
|
Advance Member
加入日期: Sep 2013
文章: 315
|
一定要接個開關? 直接timer控制應該可行吧! |
2018-07-21, 11:43 PM
#17
|
Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
引用:
那表是三相馬達的.... 引用:
Timer電流只能到5A....馬達電流標示是23A |
||
2018-07-22, 03:58 AM
#18
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
2018-07-22, 10:32 AM
#19
|
Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
引用:
有Google到這張表...不過照這張的話恐怕我們這一帶所有的田間抽水機開關箱通通不合格了 田間抽水機馬達用的幾乎都是單相220V 5HP,沉水馬達會是7.5HP 而總開關的NFB只有50A或30A....線大多是5.5平方少部分8平方 開了幾個其他人的開關箱看,有裝定時器的電磁接觸器都是用 3相5HP的.... |
|
2018-07-22, 11:05 AM
#20
|