Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
你為何不先嘗試用Integrated版本的F/W來刷新?... |
||||||||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 56
|
請教一下各位網兄,最近用H700有時候會看到:
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = --:--:0 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x28 0x00 0x00 0x20 0xb9 0xb8 0x00 0x00 0x48 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 是排線有問題呢,還是我的PD0這顆WD1001FALS硬碟壞軌了。 |
||
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
這個要查alert code的手冊.. 比較麻煩.. 可是0x28在我看來不像是壞軌... 如果你擔心的話... 可以做patrol read... 再查看event log回應的事件為何... |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 56
|
引用:
有用Manager介面做了consistency check,但也沒啥錯誤。 patrol read要用什麼做呢?magacli?? 之前因為會出現硬碟reset的錯誤,後來發現是模組化的那條排線接觸不良老化了。 其實我這一組WD FALS1001月初才四顆一起RMA回來,後來仔細檢查錯誤訊息, 才抓到power排線sata供電的問題,power剛換成850W。該硬碟因不正常離線, 才recover PD0的第一顆。 月初RMA回來看看CDI還有HDTune都良好,真煩惱啊。 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
consistency check的目的是做parity的一致性(可以選擇fix或著單純check..)... 這主要是針對parity RAID mode而設計的... patrol read是一種media scan的方式... 一般來說consistency check和media scan是要定期排程執行(1個月一次或著兩周一次...)... patrol read用MSM就可以做了... LSI RAID Controller在MegaRAID產品系列使用一種SMART Pooling的設計... default的trigger timer是300sec會將HDD的SMART資訊回傳給RAID controller... SMART Pooling在MegaRAID產品系列可以調整timer.. 不過H700的Pre-Boot BIOS無法調整... 可以使用megacli adpallinfo -aall去查看timer的數值... 如果真的PD有問題... MSM中的Media Error Count和Pre Fail Count應該可以找到蛛絲馬跡... 現在大多RAID產品都有自家的media scan算法... 當然LSI的MegaRAID具備了Auto Pre-Failure Detection機制(透過SMART Pooling達成...)... 所以你應該不用煩惱bad sector問題.. 如果有問題... Media Error Count和Pre Fail Count不會為0... LSI MegaRAID不像Adaptec或著HighPoint具備SMART GUI(SHI)的可視化設計... 這是比較麻煩一點.. 此文章於 2011-04-18 02:20 AM 被 vxr 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 56
|
引用:
感謝vxr兄,剛好失眠爬起來,趁上班前按下去試試看,晚上回來看結果。 |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 56
|
patrol read做完了,log沒有什麼錯誤訊息,只寫PD0 patrol read finish,所以這是可能線材接觸不良發瘋?硬碟應該也沒壞軌,要換線材呢?還是我把PD0整個重做?vxr兄有什麼建議...
![]() |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Dec 2010
文章: 28
|
引用:
請教達人,在Dell的更新版本裡,常看到Driver與Firmware的名詞, 這兩者的關連是甚麼?(driver是軟體,而firmware是raid的Bios嗎?) 那更新時,如何更新才是正確的順序? 才能正常運作呢? (說明文件裡也沒提到) 經驗處理上怎樣才是正確的步驟? 謝謝~~ |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
你可以使用megacli -pdlist -aall -applogfile c:\pdlist.txt 把訊息貼上來看 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
![]() 上圖來自一份intel的文件... f/w只是做為controller與operating system的橋樑... 在operating system中的子I/O核心系統會公開一組相關的API... driver利用這樣的方式封裝操作... 透過特定的協議去呼叫RAID Controller... 那更新時,如何更新才是正確的順序? 才能正常運作呢? MegaRAID SAS Software User Guide文件有提到這些做法... 至於順序... 這種沒有分甚麼順序姓.. |
|
![]() |
![]() |