想請大家推薦UPS

前因
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=974608

最近因為有點錢,想說來買台UPS
剛好公司伺服器(IBM主機,灌WINDOWS 2003,大台的伺服器)的UPS也掛了,公司叫我幫忙找台ONLINE的UPS(就是要是斷電的話他會自己通知電腦關機)


想問問看各位最近UPS找哪個廠牌的比較好???
     
      
__________________
[/url]
老柏                 老柏(第二)

老柏(第三)              老柏(第四)
舊 2012-07-24, 11:35 AM #1
回應時引用此文章
老柏(第四)離線中  
暴君
*停權中*
 

加入日期: Aug 2003
文章: 572
引用:
作者老柏(第四)
前因
台達,少數能支持的台灣品牌之一
 
舊 2012-07-24, 12:00 PM #2
回應時引用此文章
暴君離線中  
Orguss
Advance Member
 
Orguss的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 超時空世紀
文章: 390
引用:
作者老柏(第四)
公司叫我幫忙找台ONLINE的UPS(就是要是斷電的話他會自己通知電腦關機)



這功能不需online,都做得到...需有接usb的...
台達或APC吧~
__________________
和田加奈子: やソ空メ抱わウバサ ; 不確ろスI LOVE YOU
Something touched me deep inside
The day The music died
舊 2012-07-24, 12:08 PM #3
回應時引用此文章
Orguss離線中  
knsm
Advance Member
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 北縣
文章: 328
引用:
作者Orguss
這功能不需online,都做得到...需有接usb的...
台達或APC吧~



APC 因為WINDOWS系統下,免安裝驅動程式

其他牌子的UPS 都還要另外安裝驅動程式,才能控制電腦關機
舊 2012-07-24, 12:18 PM #4
回應時引用此文章
knsm離線中  
cycletec
Major Member
 
cycletec的大頭照
 

加入日期: Apr 2001
您的住址: 台東 屏東 台中 高雄 台北
文章: 195
如果以在線式來推薦
1.Emerson liebert
2.台灣飛峰(飛碟ups)
3.APC

要採購在線式UPS建議看一下轉換效率
舊 2012-07-24, 12:33 PM #5
回應時引用此文章
cycletec離線中  
艾克萊爾
Golden Member
 
艾克萊爾的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: 「 」
文章: 2,519
對APC的比較有好感

APC的UPS在噪音表現.切換反應.電池更換方便性等都設計的明顯比其他廠更強
__________________
ぶ(∀゚ )人(゚∀&#65439人( ゚&#8704人(∀゚ )人(゚∀&#65439人( ゚&#8704
(↑一個因為疫情影響導致工作超閒不知做啥好的傢伙↑)

此文章於 2012-07-24 12:36 PM 被 艾克萊爾 編輯.
舊 2012-07-24, 12:35 PM #6
回應時引用此文章
艾克萊爾離線中  
Rainwen
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 733
我個人用台達,表現都還蠻穩定的,轉換效率有80%上下~

最近在線UPS有看到新技術,就是ECO省電功能,
當市電輸出電壓穩定時,就會直接以市電供電,
一旦市電出現電壓不穩,超出使用者所設定的電壓範圍,
UPS才會接手供應穩定電力。如此一來,在線UPS就無須持續進行
電力轉換,可以省下一定的電力耗損,又能兼顧電力穩定。

此文章於 2012-07-24 12:39 PM 被 Rainwen 編輯.
舊 2012-07-24, 12:38 PM #7
回應時引用此文章
Rainwen離線中  
會飛的草旅蟲
Advance Member
 
會飛的草旅蟲的大頭照
 

加入日期: Jan 2001
您的住址: 宇宙貓耳振興會
文章: 337
引用:
作者Rainwen
這不就是之前的在現互動式嗎?
__________________
所謂的前輩...
就是擁有著許多詭異方向的人生經驗...
並且以奇妙的說服力...
向後輩們灌輸不良思想的糟糕大人們...
舊 2012-07-24, 02:22 PM #8
回應時引用此文章
會飛的草旅蟲離線中  
Ming
Elite Member
 

加入日期: Feb 2000
文章: 5,720
舊 2012-07-24, 02:32 PM #9
回應時引用此文章
Ming離線中  
Rainwen
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 733
引用:
作者會飛的草旅蟲
這不就是之前的在現互動式嗎?

不太一樣,ECO模式只有在線式機種才有,平時主要是以逆變器輸出為主,
只由當市電品質相對穩定時(這個Range可由使用者自訂),才會啟動ECO模式。
在線互動式則主要還是由市電供應電力,只是儘可能穩定電壓而已~

所以若處在供電不穩之地區,ECO模式大概就無法作用了吧......