[請益]關於出水管的透氣管
如圖所示,出水主管上有做透氣管
住家位於五樓,有安裝加壓馬達,只是有時候沒用水, 馬達自己會轉(已檢查家中各出水口和水錶,無漏水狀況), 自己買油壓錶來測水壓,發現水壓大概會每三分鐘降0.1kg/cm^2 也就是每三十分鐘,水管壓力會降到馬達加壓值,進而啟動馬達, 想說是不是這個透氣管在作怪。 (馬達說明書說,入水口有透氣管,會導致泵浦轉不停) 但我有個疑問是,一般公寓上,如果我封閉這個透氣管, 是否會影響四、三、二樓的供水狀況? 因為不了解運作原理,有此顧慮,故先來做一下詢問。 |
|||||||
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Sep 2010
文章: 8
|
透氣管 是在加壓馬達前 應該是不影響馬達水壓
如果封閉透氣管 遇到大樓停水 恢復供水時 因管內有空氣無法釋放 可能會造成 樓下住戶 無水使用 水壓降 應該是有輕微滲水 滲漏不多 水表看不出來 先把馬達關閉不要使用 觀察水表時間加長一點 |
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 452
|
感謝回覆...
測試一: 開水直至馬達加壓完畢, (滿載2.6kg/cm^2) 跑去盯著水錶的小三角20分鐘(快眼花..),但完全沒有動靜。 測試二: 拿油壓錶去測,並開水釋放壓力至1.7kg/cm^2 (馬達啟動壓力為1.6kg/cm^2) 但快三分鐘時,馬達又自己啟動(代表過程中有失壓狀況) 測試三: 出水量38ml即會啟動馬達,假設會漏水, 等於38ml/30min,約1.2ml每分鐘,每秒0.02.ml 測試一,觀察水錶小三角,20分鐘完全不轉動,是否能判定為無漏水情況? (家中所有會出水的、馬桶水箱連接處,全都檢查過,無漏水情況) 若無漏水,管路為何會失壓? 真是難解的問題.... |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Sep 2010
文章: 8
|
問題會不會在抽水馬達身上
如果有問題寧願是馬達故障 也不希望管路漏水 那查修很麻煩 附近找個水電行 看看是否馬達問題 |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 452
|
引用:
我用的是大井AQ200,已發信給技術人員, 還是感謝您的回覆,看來真是棘手的問題。 |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 156
|
有RO嗎?
有RO嗎?
-----------------
__________________
Garfield |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 452
|
引用:
我是裝電解水機,前置三道和電解水機之間, 有裝一個中繼開關,所以在關閉的狀態下, 水流是不會流動,還是淨水設備無形中會吃壓力? |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
我記得管路中氣體溶於水後導致減壓屬正常。
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 452
|
感謝回覆
![]() 後來跑去把總開關關閉,還是有失壓狀況,所已排除逆流問題。 我在浴室還有熱水器出水口測試,兩者失壓速率不同, 開始懷疑是不是我的工具有問題... |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
如果你家的水塔出來之後的管路,都是一路水平、下降,沒有半路爬升的話,那個透氣管是多餘的
我家頂樓沒裝幫浦,但把透氣管封掉之後,反而覺得水壓變大了 |
![]() |
![]() |