				想問一下加壓馬達裝錯會怎麼樣嗎???
		
	 之前因為熱水太小的問題一直苦惱,最近熱水器櫻花的人來看跟我們說一定要換(說啥零件快壞了,舊機型沒有備用零件,叫我整台換掉) http://www.pcdvd.com.tw/showthread....49&page=1&pp=10 http://pcdvd.com.tw/showpost.php?p=...95&postcount=29 不爽之下去尋林內的熱水器+UPA120,一鼓作氣大花錢    把電線重拉(之前用破破的延長線拉)、生鏽可能卡住的閥換掉(就是鎖在牆壁上,可以用一字起子關掉水的那個閥) 問題來了,今天換完後(白天我在上班)我回家後發現,師傅竟然把加壓馬達裝在熱水器出水口到牆壁之間(照圖面來說應該要在牆壁到熱水器入水口之間才對) 我想問一下這樣裝會有什麼問題嗎??要不要叫師父來改??加壓馬達會被燙壞嗎??(40~50度熱水) | |||||||
|  2014-10-23, 07:11 PM
			
			
	#1 |   | 
| Regular Member   加入日期: Feb 2004 
					文章: 67
					
				 | 不管~ 叫他來重裝 
				__________________ 商無德 , 政無能 , 法無衡 , 民無腦 . | ||
|  2014-10-23, 07:14 PM
			
			
	#2 |   | 
| Elite Member      加入日期: Aug 2003 
					文章: 10,638
					
				 | 他裝錯 熱水出口裝馬達 那顆大概很快就掛 一般家壓馬達是 裝在主水管同時對冷熱水管的水加壓才正確 此文章於 2014-10-23 07:22 PM 被 cys070 編輯. | 
|  2014-10-23, 07:17 PM
			
			
	#3 |   | 
| Elite Member      加入日期: Mar 2004 
					文章: 4,219
					
				 | 應該要裝在前端(熱水器進水端)吧....   
				__________________ 我期待的不是穴 而是有妳的洞舔 我期待的不是液 而是和妳的慾奸 我期待煙花漫天 我可以永遠不怕妳捉奸 我期待的不是一句抱歉 | 
|  2014-10-23, 07:24 PM
			
			
	#4 |   | 
| Master Member     加入日期: Aug 2003 您的住址: 無苦庵 
					文章: 1,943
					
				 | 引用: 
 Yes, 水塔出來就要開始加壓. 
				__________________   10年 | |
|  2014-10-23, 07:25 PM
			
			
	#5 |   | 
| Elite Member      加入日期: Aug 2003 
					文章: 10,638
					
				 | 只裝給熱水管用∼冷水水頭龍頭出水也比熱水的弱 洗澡還不是出問題xd 感覺這水電行很混 以後可以換別家 此文章於 2014-10-23 07:28 PM 被 cys070 編輯. | 
|  2014-10-23, 07:25 PM
			
			
	#6 |   | 
| *停權中*  加入日期: Jun 2014 
					文章: 1
					
				 | 真還疑這個水電工到底是真的還是演員..       | 
|  2014-10-23, 07:31 PM
			
			
	#8 |   | 
| Master Member     加入日期: Jan 2013 
					文章: 1,553
					
				 | 菜鳥水電工裝的? 加壓馬達裝在熱水器出水口是要幹嘛?  | 
|  2014-10-23, 07:33 PM
			
			
	#9 |   | 
| *停權中*  加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央 
					文章: 203
					
				 | 引用: 
 日也操夜也操,太累了      接頭調過來就好了。 此文章於 2014-10-23 07:35 PM 被 Wake 編輯. | |
|  2014-10-23, 07:33 PM
			
			
	#10 |   |