請問如何無線遙控高瓦數的電熱水器


DC控制端 需加個限流電阻嗎 DC控制端來源的AC110V 可以直接單相三線電源中的一條火線一條中性線 直接拉過來嗎
SSR omron G3PA-220B-VD
DC 5-24V 7mA 以下
20A AC24-240V
整流裝置 家中無用的AC to DC mA Adapter
請問還有其他更好方法 省電電路嗎
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090818137268#auc
http://www.omron.com.tw/DownLoad_Fi...70622144138.pdf
     
      

此文章於 2010-10-24 10:45 AM 被 hgame 編輯.
舊 2010-10-24, 10:41 AM #1
回應時引用此文章
hgame離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
1:SSR的輸入端通常是不須要加限流電阻的....
2:電熱水器的啟動電流恐怕要很大容量的SSR才不會出問題(i.e.20A的SSR恐怕是不夠力的 ),如果開/關的頻率不高的話還是用電磁開關(MCB)比較保險....
 
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2010-10-24, 10:52 AM #2
回應時引用此文章
cmwang離線中  
hgame
*停權中*
 

加入日期: May 2002
文章: 1,145
電熱水器 儲存式
單相220v
電流18.2A
電力4KW
請問那啟動電流 要多少Amp的SSR夠嗎
如果改用電磁開關 與SSR 的 Amp也相同嗎
DC控制電路 需要限流嗎
SSR與電磁開關的價格 與壽命比較 不是SSR划得來嗎
舊 2010-10-24, 11:22 AM #3
回應時引用此文章
hgame離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者hgame
電熱水器 儲存式
單相220v
電流18.2A
電力4KW


那是工作電流,啟動電流通常是以10倍計算(上百安培的SSR價錢可不是開玩笑的 )....

引用:
作者hgame
請問那啟動電流 要多少Amp的SSR夠嗎
如果改用電磁開關 與SSR 的 Amp也相同嗎
DC控制電路 需要限流嗎
SSR與電磁開關的價格 與壽命比較 不是SSR划得來嗎


MCB先天上對大電流暫態的容忍度比SSR好多了,如果遙控開關有乾式輸出的話(i.e.非電壓輸出)只要控制MCB的輸入就是了,不過因為勢必會和大負載放在一起,遙控開關的電源濾波要特別小心就是了....BTW,220V 18A的應該是儲熱式而非瞬熱式的,其實並不適合常開開關關的(每次打開要耗費不少時間水溫才夠,頂多適合傍晚打開,等不須要熱水時再關掉,第二天才會再開的場合)....
舊 2010-10-24, 11:39 AM #4
回應時引用此文章
cmwang離線中  
hgame
*停權中*
 

所以電磁開關Amp數只要使20A? 如果遙控開關非乾式接點110/220V輸出呢? 該如何處理 謝謝
舊 2010-10-24, 12:14 PM #5
回應時引用此文章
hgame離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者hgame
所以電磁開關Amp數只要使20A? 如果遙控開關非乾式接點110/220V輸出呢? 該如何處理 謝謝


工作電流18A的話MCB通常會用3-50A的比較保險(反正50A以內的價差其實蠻有限的),如果遙控開關只有AC110V輸出的話就得找輸入可以吃AC110V但輸出耐壓有AC220V的MCB(鵝很久沒摸這方面了,不過應該不難找吧 ),如果輸出是AC220V的話直接找AC220V的MCB就是了(這是工業配電的標準規格)....BTW,鵝覺得您好像對重電並不是很在行,基於安全考量鵝還是建議您找合格的電工代勞會比較實在 ....
舊 2010-10-24, 12:37 PM #6
回應時引用此文章
cmwang離線中  
lee7411
Regular Member
 

加入日期: Jan 2003
您的住址: taipei
文章: 66
引用:
作者hgame
所以電磁開關Amp數只要使20A? 如果遙控開關非乾式接點110/220V輸出呢? 該如何處理 謝謝

最簡單的方法,就照你附的 長距離 無線 1對2 遙控開關 上所附接線圖,將RELAY換成電磁接觸器C-35/220V就可以了.
舊 2010-10-24, 03:08 PM #7
回應時引用此文章
lee7411離線中  
hgame
*停權中*
 

加入日期: May 2002
文章: 1,145
ABB GE Schneider 三菱MITSUBISHI、富士FUJI 士林
哪家比較好
拍賣怎麼一堆在賣2手的 壽命?
用於電熱水器容量看AC1級 那規格沒錯吧
還有額定連續電流Ith
LR AMPS 這是?
三相電磁接觸器 直接可以用於單相三線 只接其中兩相火線?
有必要找有電磁接觸器連於積熱電驛的規格嗎

此文章於 2010-10-24 04:50 PM 被 hgame 編輯.
舊 2010-10-24, 04:44 PM #8
回應時引用此文章
hgame離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090112868311

這種東東對樓主不知有沒有幫助?
舊 2010-10-24, 08:02 PM #9
回應時引用此文章
bluse離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者hgame
ABB GE Schneider 三菱MITSUBISHI、富士FUJI 士林
哪家比較好
拍賣怎麼一堆在賣2手的 壽命?


一般用途是看不太出來誰好誰壞,如果開關的頻率不高壽命對您的用途而言也不至於成為問題,不過以這類NT$1000有找的東東,鵝通常是不會考慮二手貨的 ....

引用:
作者hgame
snipped....
三相電磁接觸器 直接可以用於單相三線 只接其中兩相火線?
有必要找有電磁接觸器連於積熱電驛的規格嗎


電磁開關的三組接點電氣上是各自獨立的,所以並沒有說只能用在三相三線的道理,如果要用在單相三線的場合通常是只控制L1/L2,N還是直接接到負載端就是了....BTW,以一般電熱水器通常是接在專用迴路上而言都會有單獨的NFB做過載保護,那電磁開關上的積熱電驛其實就可有可無了....