*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
請問電磁接觸器主接點電阻
線圈激磁的時候 量測主接點電阻 M歐數量級
這是損壞了嗎 又主接點掛上電源接上負載 主接點電壓差又正常 0點幾 至 0點0幾 沒有異常的高 請問這樣是? |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2010 您的住址: 洪爺饅頭
文章: 382
|
看不懂你的描述法是講什麼
![]()
__________________
RD-GM電腦 |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
線圈激磁的時候 量測L1對T1 or L2對T2 or L3對T3主接點電阻 高達數M歐姆
又主接點用兩路掛上電源接上負載 量測主接點L1對T1 or L2對T2 or L3對T3 電壓 又是趨近於0的正常 請問這MC是好是壞? 與全新品的L1-T1 or L2-T2 or L3-T3主接點電阻 達數歐姆而已 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
那應該是主接點已經氧化了,用電表量時因為電壓/電流太小對氧化物沒有影響,真正接負載時產生的火花會突破氧化物的絕緣層暫時恢復導電,所以量起來壓降不大,不過狀況只會越來越糟,所以還是換掉吧
![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
我就知道大師會出現 感謝指點迷津
那幾顆怪怪的是庫存新品 AEG德國貨 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
庫存新品的話看要不要去找接點復活劑試試,印象中有專門給MCB用的接點復活劑(不是一般電子類用的 ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |