專業人士請進,一般透天厝鋼筋水泥地板能承重多少
最近家人在屋頂說要種花種樹,一陣子沒上去看
結果種了一堆,還都是搬泥土上去種,不是用培養土 我算了算,用箱子裝滿泥土加上樹,我一個人搬不動,算一顆100公斤好了 居然種了將近20顆樹,這是2頓重 很擔心透天厝房屋結構能否承受這種重量,請專業人士開釋,感謝 ![]() |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2006
文章: 634
|
引用:
2噸可 . 一般來論沒問題 ..... 但放置的樓板地點勿過份密集 不說房屋興建時的物料堆放狀況 . 以完成屋來論 單一水塔放置都有一噸 . 許多家庭配置雙水塔 = 2噸以上 租屋套房或大量需水商家更配置多水塔 這麼說 ~ 您清楚了吧 另 ~ 操級廢員網兄似對建築法規熟稔 . 您可請教於他 |
|||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jun 2009
文章: 67
|
我不是專業的,
但我知道寧願放輕一點少一點重量, 也不要塌下來才知道放太重, 有請專業5樓為您解答。 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: 無
文章: 6,501
|
雖然沒有鋼筋混凝土的圖
不過2t是沒甚麼問題... 這是沒考慮到水的部分,如果加上水會更重,水是1t/m^3 還有防水跟樹根穿刺的問題... 這個問題會大很多 ![]() |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jun 2000 您的住址: 台灣
文章: 82
|
一般混凝土大多是使用3000PSI (無特別要求下
換算成公制單位是210KG/CM2 每平分"公分"可承受210公斤 就算算上施工的瑕疵建物年代久遠等等因素打個7折好了 也有 將近150KG的承受能力 大概算一下就知道要放的東西行不行了~ |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2008
文章: 13
|
屋頂上種植物怕的不是太重
而是植物的根侵入混泥土 不小看植物的生命力 ![]() |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2006
文章: 634
|
引用:
請您再思考一下 ~ 混凝土壓力測試的耐受規格 . 能否直接套用於建築結構力計算當中 莫不 . 照您的敘述 . 我家頂樓起碼可放置3000台汽車 我記得頂樓樓版只允許在1m平方的面積中放800kg的重物 其他樓層為1噸 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Aug 2005
文章: 102
|
每天澆水會不會造成屋頂滲水問題? 到時候還會因為有種樹而更難處理?
![]() |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 瘋人島
文章: 577
|
之前常淹水的時後
某次大潮+強颱 看到新聞是屋主把兩台汽車 請吊車放到透天厝的開放屋頂
__________________
這個島已經瘋了 |
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001 您的住址: Hsin-Chu / Chung-Li
文章: 3,543
|
建築設計中載重大致分為活載重(L)以及靜載重(D), 花樹為活載重
建築技術規則規定, 住宅最小設計活載重為 200kg/m^2 RC構造物以極限應力設計法計算, 載重組合需乘係數(1.2D+1.6L),風力、地震力等尚不考慮 請用樓板面積(A)換算, Ax200x1.6即為最小樓板可承受重量
__________________
指揮所:陣地準備好報告!
|
|
|