請問關於APC不斷電系統的異常狀態【自動斷電】
在下的UPS為APC BE500TW
之前因電池無法蓄電,去買了一顆YUASA的電池來更換【規格和原廠一樣是12V 7A】 換上新電池情況: UPS在不插市電的情況下,將電器用品接在有電池保護的插座可正常運作【吃電池的電】 但是,只要插上市電沒多久(1~3秒),接在上面的電器產品就會斷電【透過電池保護的插座吃市電】 UPS插上市電時,把電器產品接在無電池保護的插座又可過電【吃市電】 後來,再將舊電池換上 UPS在不插市電的情況下,將電器用品接在有電池保護的插座不過電【吃電池的電,電池已無法續電】 UPS插上市電,接在透過電池保護的插座上面的電器產品就可正常運作,但會有逼逼叫【吃市電,電池已無法續電】 請問,有可能什麼地方有問題?可自行排除還是必須報廢了 3Q~ PS: 1.將訊號線接電腦並安裝原廠軟體,顯示可充電 2.電器產品指電腦主機、電風扇、螢幕...等,用海韻的Power Angel測試過,最多不會超過150W,最低大約40W(電風扇),而且是分開測試 3.單獨接海韻的Power Angel而不接其它電器則不會有此情況 |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
之前有修理過一部APC的,也是500VA,型號不知是否相同,同樣有這原因,最後檢查是內部切換換流器/市電的繼電器接點失效了,繼電器線圈激磁會動但接點無法接上(呈現高阻抗),更換後就好了。
該繼電器為單接點式,與常用的二接點式較容易因為火花等問題導致接點金屬接觸面燒壞。 |
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 308
|
引用:
你要不要拔掉 試試看只接電腦和螢幕 此文章於 2008-12-10 08:11 AM 被 zongyou 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 40
|
引用:
有註明,所有設備都是單獨接上測試 2.電器產品指電腦主機、電風扇、螢幕...等,用海韻的Power Angel測試過,最多不會超過150W,最低大約40W(電風扇),而且是分開測試 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
離線式UPS大多不能接電風扇(電感性負載),先試試看不要接電風扇。(但應該不是這個問題)
交流電的馬達必須要用正弦波, 離線式UPS電池直流->交流,輸出的是階梯波。 比較有可能是你新電池接起來有問題。 下次你把新電池換好後,插上市電後,再重新啟動UPS開關。 此文章於 2008-12-10 08:05 PM 被 FlyNews 編輯. |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
(驚) 好像是自己修過的型號.... ups-3照片中長型電路板右方黑色接頭後面的米色長方型元件就是繼電器。 拆下後輸入線圈額定電壓使其激磁,用電錶歐姆檔確認其接點是否導通。 |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 1,071
|
請教狼大
到店家只找到圖一的型號,但原規格是圖二的,不知道是否通用呢? 圖一:(店家的) ![]() 圖二:(APC上面的料件) |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 1,071
|
抱歉...不是圖一的,圖錯了,沒辦法改文章...
![]() 圖一(店家的)是這個才對 此文章於 2009-02-19 09:47 PM 被 Beagle2 編輯. |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 591
|
如接腳相同應該沒問題才是,都是12V DC驅動的!
__________________
![]() 此文章於 2009-02-19 10:14 PM 被 Sonar 編輯. |
![]() |
![]() |