請問各位電機專業大哥大姐們
配電箱裡的"N相"和"接地"到底有何不同
"N相"是台電來的那條,回到變電所後是不是也是對地?
"接地"也就是接到建築物本身的接地棒,也是對地?
那兩條可不可以互接?
因為看過有人互接,所以請教過一些前輩,結果得到各式各樣的答案
還有
一般住家的單相三線220/110
或是工業用的三相四線380/220
還有發電機出來的三相四線380/220
到底各有幾條線?那前面那個"可不可以互接"的問題,在這幾種電壓狀態下,答案也都一樣嗎?
先謝謝各位
還有
不一定要五樓的才可以回答啦
     
      
舊 2010-04-11, 07:05 PM #1
回應時引用此文章
2BITS離線中  
edjc
Junior Member
 
edjc的大頭照
 

加入日期: Jul 2004
您的住址: Verthandi的懷裡
文章: 766
單相電是一種交流電,頻率50-60Hz,
單相電形成是因三相電中抽其中一組相出來使用,統稱為『單相交流電』。


而N相是中性線的意思

在三相電路之中他就是代表相位平衡

無電壓電流,可以視作接地看待

但一旦電路內部發生電力不平衡現象

N相就會產生電流

若有電器使用N相當接地迴路

就會造成遺憾

所以避免此一情況發生

通常N相的起始端就會先行接地(就是來電端)

危機也有解釋
http://goo.gl/zVdk

代碼:
一般住家的單相三線220/110
或是工業用的三相四線380/220
還有發電機出來的三相四線380/220


至於有幾條線
這種問題因變壓器(或發電機內部線圈)接法而異
△接法就是三相三線
Y 接法就是三相四線(有多一條N相中性線)
 
舊 2010-04-11, 07:51 PM #2
回應時引用此文章
edjc離線中  
雷蛇
Major Member
 

加入日期: Jan 2008
文章: 145
引用:
作者2BITS
以前在水電行打過工,據我的了解是這樣,有錯還請不吝指正!

在正常狀況下,低壓電錶箱裏的"N相",
來自台電變壓器低壓分接頭的N相,
至於接地部分,電錶本身要接地(打接地銅棒接上),
用戶端自己也需接地(打接地銅棒接上),
重點是用戶端的接地線,不得連接台電的接地線。

引用:
"N相"是台電來的那條,回到變電所後是不是也是對地?


與變電所連結的是高壓電覽,低壓線只有回到變壓器組而已!

此文章於 2010-04-11 08:48 PM 被 雷蛇 編輯.
舊 2010-04-11, 08:47 PM #3
回應時引用此文章
雷蛇離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
給你正解
1接地分系統接地和設備接地

N是系統接地 ,在台電變壓器下方入大地

在電錶箱下面接地也是系統接

2假如你家自己多一條線自己打地棒那叫做設備接地

:你把你家的獨立地線接到N向是不對的,因為你要的是設備接地 但是假設你不會把你家地下挖一根接地棒,所以水電多這樣接(有好也有壞,因為沒設備接地所以只好這樣接) 這樣接雖然不正確 但機器漏電時電流可經N向通往大地, 同樣的,當N向有電壓時你摸機器也會痲痲的

單相電是兩條線只有一個相位差 三相電有三個相位差

3假如有高中電學水準,請搜尋"系統和設備接地"圖解,這才是你要的,這東西不難 不用電機出馬

4 N相接地是因為沒接地就無法產生迴路(沒有電流) 電流回去台電是無用的,所以才會將N向直入大地

5 不是我不講清楚,是講不完,抱歉 請參考 http://images.google.com.tw/imgres?...-OI6TkAX00dXDBQ
舊 2010-04-13, 03:54 AM #4
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
承上

舊 2010-04-13, 03:55 AM #5
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
asdfgz
Junior Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 地獄第七層
文章: 992
家裡冷氣220V的三孔插座有接地 ,可以把其他電器的接地拉到冷氣220V的三孔插座那邊共用嗎? 謝謝
舊 2010-04-14, 06:20 AM #6
回應時引用此文章
asdfgz離線中  
FlyNews
*停權中*
 
FlyNews的大頭照
 

加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
引用:
作者2BITS
請問各位電機專業大哥大姐們
配電箱裡的"N相"和"接地"到底有何不同
"N相"是台電來的那條,回到變電所後是不是也是對地?
"接地"也就是接到建築物本身的接地棒,也是對地?
那兩條可不可以互接?

單相三線式在配電盤的地線和水線是可以互接的! 而且互接才比較安全。

因單相三線式有兩條不同相的110V的火線,各自分配到不同的插座,
但因只有1條0V的水線,那條水線則是給不同相的110V火線共用。

若配電盤地線和水線沒有互接,
當台電水線斷路,但火線都沒斷時,則可能會讓110V插座形成220V的電壓。
(但因電器有內阻,應該也不至於到220V啦!)

若配電盤的地線和水線有互接,在台電水線斷路時,地線會取代水線,
雖然地線能導掉的電流不像水線那麼多,但可讓電壓差減少,
在台電水線斷路時,讓110V不至於升到220V,可以比沒地線水線沒互接時要低。

此文章於 2010-04-14 08:07 AM 被 FlyNews 編輯.
舊 2010-04-14, 07:57 AM #7
回應時引用此文章
FlyNews離線中  
FlyNews
*停權中*
 
FlyNews的大頭照
 

加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
引用:
作者Jef costello
:你把你家的獨立地線接到N向是不對的,因為你要的是設備接地 但是假設你不會把你家地下挖一根接地棒,所以水電多這樣接(有好也有壞,因為沒設備接地所以只好這樣接) 這樣接雖然不正確 但機器漏電時電流可經N向通往大地, 同樣的,當N向有電壓時你摸機器也會痲痲的..

其實依你提供的連結,220V的專線的地線,是可以接到中性線的!
當然,若建築本身有提供地線,就不需要把220V的地線接到中性線了!
http://www.iosh.gov.tw/Publish.aspx?cnid=31&P=629
(三) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。』
舊 2010-04-14, 08:41 AM #8
回應時引用此文章
FlyNews離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
是的.比較正確的說法是不得以而為之
就像樓主家沒獨立的系統或設備接地,所以水電才會把N當接地
台電給的規章是理想狀況+考慮現實的權衡方式

被機器麻一下總比被電死好,在台灣民宅多數沒自有之設備和系統接地狀況下

把N相當接地是唯一的方式, 這樣做的缺點是N相有時是帶電壓的

以上是將"安全做第一考量"的做法...有些設備需要乾淨,不接N相使用起來更好

什麼接地最正確勒? 那就是自家系統設備接地全都有,一個字...錢的問題
舊 2010-04-14, 08:07 PM #9
回應時引用此文章
Jef costello離線中  


回應