"N相"和"接地"的問題?
請問各位電機專業大哥大姐們
配電箱裡的"N相"和"接地"到底有何不同 "N相"是台電來的那條,回到變電所後是不是也是對地? "接地"也就是接到建築物本身的接地棒,也是對地? 那兩條可不可以互接? 因為看過有人互接,所以請教過一些前輩,結果得到各式各樣的答案 ![]() 還有 一般住家的單相三線220/110 或是工業用的三相四線380/220 還有發電機出來的三相四線380/220 到底各有幾條線?那前面那個"可不可以互接"的問題,在這幾種電壓狀態下,答案也都一樣嗎? 先謝謝各位 還有 不一定要五樓的才可以回答啦 ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: Verthandi的懷裡
文章: 766
|
單相電是一種交流電,頻率50-60Hz,
單相電形成是因三相電中抽其中一組相出來使用,統稱為『單相交流電』。 而N相是中性線的意思 在三相電路之中他就是代表相位平衡 無電壓電流,可以視作接地看待 但一旦電路內部發生電力不平衡現象 N相就會產生電流 若有電器使用N相當接地迴路 就會造成遺憾 所以避免此一情況發生 通常N相的起始端就會先行接地(就是來電端) 危機也有解釋 http://goo.gl/zVdk 代碼:
一般住家的單相三線220/110 或是工業用的三相四線380/220 還有發電機出來的三相四線380/220 至於有幾條線 這種問題因變壓器(或發電機內部線圈)接法而異 △接法就是三相三線 Y 接法就是三相四線(有多一條N相中性線) |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 145
|
引用:
以前在水電行打過工,據我的了解是這樣,有錯還請不吝指正! 在正常狀況下,低壓電錶箱裏的"N相", 來自台電變壓器低壓分接頭的N相, 至於接地部分,電錶本身要接地(打接地銅棒接上), 用戶端自己也需接地(打接地銅棒接上), 重點是用戶端的接地線,不得連接台電的接地線。 引用:
與變電所連結的是高壓電覽,低壓線只有回到變壓器組而已! 此文章於 2010-04-11 08:48 PM 被 雷蛇 編輯. |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
給你正解
1接地分系統接地和設備接地 N是系統接地 ,在台電變壓器下方入大地 在電錶箱下面接地也是系統接 2假如你家自己多一條線自己打地棒那叫做設備接地 :你把你家的獨立地線接到N向是不對的,因為你要的是設備接地 但是假設你不會把你家地下挖一根接地棒,所以水電多這樣接(有好也有壞,因為沒設備接地所以只好這樣接) 這樣接雖然不正確 但機器漏電時電流可經N向通往大地, 同樣的,當N向有電壓時你摸機器也會痲痲的 單相電是兩條線只有一個相位差 三相電有三個相位差 3假如有高中電學水準,請搜尋"系統和設備接地"圖解,這才是你要的,這東西不難 不用電機出馬 4 N相接地是因為沒接地就無法產生迴路(沒有電流) 電流回去台電是無用的,所以才會將N向直入大地 5 不是我不講清楚,是講不完,抱歉 請參考 http://images.google.com.tw/imgres?...-OI6TkAX00dXDBQ |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
承上
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 992
|
家裡冷氣220V的三孔插座有接地 ,可以把其他電器的接地拉到冷氣220V的三孔插座那邊共用嗎? 謝謝
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
單相三線式在配電盤的地線和水線是可以互接的! 而且互接才比較安全。 因單相三線式有兩條不同相的110V的火線,各自分配到不同的插座, 但因只有1條0V的水線,那條水線則是給不同相的110V火線共用。 若配電盤地線和水線沒有互接, 當台電水線斷路,但火線都沒斷時,則可能會讓110V插座形成220V的電壓。 (但因電器有內阻,應該也不至於到220V啦!) 若配電盤的地線和水線有互接,在台電水線斷路時,地線會取代水線, 雖然地線能導掉的電流不像水線那麼多,但可讓電壓差減少, 在台電水線斷路時,讓110V不至於升到220V,可以比沒地線水線沒互接時要低。 此文章於 2010-04-14 08:07 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
其實依你提供的連結,220V的專線的地線,是可以接到中性線的! 當然,若建築本身有提供地線,就不需要把220V的地線接到中性線了! http://www.iosh.gov.tw/Publish.aspx?cnid=31&P=629 (三) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。』 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
是的.比較正確的說法是不得以而為之
就像樓主家沒獨立的系統或設備接地,所以水電才會把N當接地 台電給的規章是理想狀況+考慮現實的權衡方式 被機器麻一下總比被電死好,在台灣民宅多數沒自有之設備和系統接地狀況下 把N相當接地是唯一的方式, 這樣做的缺點是N相有時是帶電壓的 以上是將"安全做第一考量"的做法...有些設備需要乾淨,不接N相使用起來更好 什麼接地最正確勒? 那就是自家系統設備接地全都有,一個字...錢的問題 |
![]() |
![]() |