PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
crisliu2004
Major Member
 
crisliu2004的大頭照
 

加入日期: Dec 2004
文章: 209
請問如何清理被爆漿電容覆蓋的pcb板?

今天中午由於某個原因我房間跟我妹的房間電源電壓從110v → 220v,我的ups跟妹的ups瞬間噗滋作響…還好還可以把他關掉。我在想把那兩台整個爆開看不出是電容的電容換掉是否可以讓他恢復作用…若可以的話也要清理pcb板…請問有人有相關經驗嗎?
     
      

此文章於 2009-03-17 11:17 PM 被 crisliu2004 編輯.
舊 2009-03-17, 11:15 PM #1
回應時引用此文章
crisliu2004離線中  
wenperng
Junior Member
 
wenperng的大頭照
 

加入日期: Aug 2001
文章: 700
引用:
作者crisliu2004
今天中午由於某個原因我房間跟我妹的房間電源電壓從110v → 220v,我的ups跟妹的ups瞬間噗滋作響…還好還可以把他關掉。我在想把那兩台整個爆開看不出是電容的電容換掉是否可以讓他恢復作用…若可以的話也要清理pcb板…請問有人有相關經驗嗎?

這應該不是更換電容就能修復的••。
 
舊 2009-03-18, 12:17 AM #2
回應時引用此文章
wenperng離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
交流輸入保護電路充足的話需要更換輸入端MOV/TNR元件就好,若保護不全(省掉突波吸收元件)的話可以說是已經全毀了。
舊 2009-03-18, 01:37 AM #3
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
crisliu2004
Major Member
 
crisliu2004的大頭照
 

加入日期: Dec 2004
文章: 209
引用:
作者LSI狼
交流輸入保護電路充足的話需要更換輸入端MOV/TNR元件就好,若保護不全(省掉突波吸收元件)的話可以說是已經全毀了。

最近在看了一些關於mov的資訊後稍微瞭解了,pcb板上被燒毀的元件那邊也有註明mov字樣,但已經燒毀無法瞭解其規格,請問這樣是否就沒辦法了呢?另外小弟的是台達的v1000。
舊 2009-03-24, 11:51 PM #4
回應時引用此文章
crisliu2004離線中  
ADA360929
Basic Member
 

加入日期: Jan 2009
文章: 14
引用:
作者crisliu2004
今天中午由於某個原因我房間跟我妹的房間電源電壓從110v → 220v,我的ups跟妹的ups瞬間噗滋作響…還好還可以把他關掉。我在想把那兩台整個爆開看不出是電容的電容換掉是否可以讓他恢復作用…若可以的話也要清理pcb板…請問有人有相關經驗嗎?

我想 這個不是換電容就可以解決的
如果東西還在保內的話 就送回原廠吧
保外的話 可以試試看 死馬常活馬醫 ^^
清理PCB板的吧 可以用像刷油漆的毛刷 和 去漬油 來刷版子
用毛刷前端沾去漬油 然後再去刷版子
試看看吧 祝好運
舊 2009-03-25, 07:58 PM #5
回應時引用此文章
ADA360929離線中  
LSI狼
通常110V輸入下會選到AC140V崩潰的MOV(TNR),去問問電子材料店有沒有販售此種規格的。
舊 2009-03-26, 01:01 AM #6
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
crisliu2004
Major Member
 
crisliu2004的大頭照
 

加入日期: Dec 2004
文章: 209
後續報告,根據檢測發現除了mov外,下面兩個元件也已經短路,換上新品就好了。


另外這台ups的無熔絲斷路器似乎沒有起到作用?mov爆了3顆...
下圖為原始的有三顆mov


錯接電源爆掉三顆mov,旁邊的無熔絲斷路器不曉得在幹麼


請問此狀況是否無熔絲斷路器沒發生作用?

此文章於 2009-04-05 09:34 PM 被 crisliu2004 編輯.
舊 2009-04-05, 09:33 PM #7
回應時引用此文章
crisliu2004離線中  
fantasyXX
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 688
請問什麼是MOV?

以前上班的公司,
技術部門的課長說那是保險絲,
依照他講的話去電子材料行買,
結果根本找不到
舊 2009-04-06, 08:15 PM #8
回應時引用此文章
fantasyXX離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者fantasyXX
請問什麼是MOV?

以前上班的公司,
技術部門的課長說那是保險絲,
依照他講的話去電子材料行買,
結果根本找不到


FYI:MOV,字面翻譯叫金屬氧化物變阻器,一般稱為突波吸收器(突波吸收器其實有很多種,不只MOV一種),主要是把線路上的暫態電壓用發熱的方式消耗掉以保護後端的電子電路用的....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2009-04-07, 08:00 AM #9
回應時引用此文章
cmwang離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者crisliu2004
另外這台ups的無熔絲斷路器似乎沒有起到作用?mov爆了3顆...
請問此狀況是否無熔絲斷路器沒發生作用?


因為無熔絲斷路器主要是防制過電流,而非過電壓,除非MOV短路電流高於其跳脫容量,不然是不會動作的。
加上原來的MOV沒用熱縮套管套住,過電壓一下就爆掉了,無法維持足夠短路時間,自然無法建立足夠的跳脫時間。
舊 2009-04-09, 02:12 AM #10
回應時引用此文章
LSI狼離線中  