Basic Member
加入日期: Apr 2005
文章: 26
|
請問各位大大,日前小弟使用了飛瑞的B600,
但是測試斷電後,螢幕會沒畫面,電源燈也變成橘色的, 讓市電恢復後,又有畫面了,請問為何會這樣呢?感激不盡阿∼ |
|||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2004
文章: 280
|
你買來後UPS先充飽電了再測試的嗎?
如果充飽了會這樣, 可能是你的主機和螢幕吃電太兇了。 |
||
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2003 您的住址: 台北
文章: 1,183
|
看說明書上面沒看到橘色燈 解釋 你確定看到是橘色燈 還是綠色燈
我用B600 兩年了 燒過保險絲 換過壞掉電池 也沒看過橘色燈 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2006
文章: 274
|
1.使用前須先充電至少8小時以上.
2.確認UPS與後面電源是否連線(可用三用電錶量) 3.UPS接上電源後前面板指示燈顯示為綠色. |
|
|
|
Basic Member
加入日期: Apr 2005
文章: 26
|
不好意思,一開始沒有講清楚,
橘色燈號是螢幕的休眠燈號, 感謝各位大大解答,可能真的是主機跟螢幕吃電太兇了... 另外我想請問大大,在監控程式那有個負載百分比,我的顯示28%是什麼意思呢? 麻煩各位大大了,謝謝。 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2006
文章: 274
|
負載比28%假若UPS總負載為10安培,那麼你電腦消耗的電流等於10安培乘於28%=2.8安培,也就是說當停電時UPS 10安培能提供30分鐘讓你關機但你消耗的安培數為UPS的四分之一強,30/4=7.5分
所以當市電斷電時你僅有7分鐘反應時間將電腦及周邊設備關機或儲存未完成的資料. |
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2003 您的住址: 台北
文章: 1,183
|
有負載百分比28%
但是切斷市電 螢幕沒畫面 也就是電腦關機 那請問你 送電後他是從新開機 還是恢復沒畫面前的那一刻 如果是從新開機 那就是電池沒有蓄電能力 |
|
|