Major Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 169
|
UPS的工作問題~
因為最近搬新家...
整棟樓都是包水包電的... 想當然爾...大家都是盡量用... 現在問題來了... 自從搬家後... 因為太多人用電所以使得UPS測得的電壓都低於100V.. 整天都在97~93間漂移...這對電氣用品很傷... 然而也因為如此... 現在UPS整天都處於升壓模式... 我的是在線互動式的UPS... 自從前幾天起就一直處於升壓模式...將電壓升到120V輸出... 所以UPS後面的模組就變得比較燙... 因為以前很少跳到升壓模式... 想請問前輩...如果在線互動式的UPS長時間處於這種模式下會不會有副作用? 需要吹電風扇加強散熱嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2005
文章: 260
|
買UPS 本來就是要應付高低電壓的情況
讓供電穩定 所以不用擔心....... 至於後面會發燙? 莫非是飛瑞B-600在線互動式? 你說的方法可行 盡量散熱就好 不散熱我想也無所謂 因為廠商一定知道散熱問題 產品出貨前都會經過連續燒機測試
__________________
樂觀進取 親近自然 ![]() |
||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
引用:
很不幸的,據我所知這個認定是錯的, 在線互動式也不是設計來應付高低電壓的情況, 在線式的才能真的做到, 散熱真的要自己做好,電源類產品很怕過熱, 因為電源轉換過程就是會產生熱。
__________________
我是老王 |
|
![]() |
![]() |