New Member
加入日期: Apr 2005 您的住址: 中和市中正路
文章: 5
|
冒煙的配電箱
家裡是小套房,使用的是小型電熱水器
五年多前新房落成時,因為浴室的電壓不夠導致一開熱水器就跳電 有換過保險絲與相關東西...... 就在昨晚,我們正在放洗澡水,因為天冷,就把水溫調熱了些 結果竟然聞到怪味道,我一看不得了 配電箱竟然給我冒煙 當下我馬上先關掉熱水器,拿起手電筒觀察配電箱 發現不是保險絲那邊在冒煙 而是從配電箱下面的牆壁裡往上冒 因此我猜應該是配電箱下面的電線過熱或有燒到 但因為是在牆壁裡,我無從證實...... 我不懂電學,也很怕會發電發熱的東西 這問題我只能找社區電機人員解決 我猜可能是五年前有換過相關的電壓與保險絲,卻沒有換掉電線 若電線也有"電的壓力",應該就是電線受不了這麼大的電流 以上純屬猜測 晚上應該會有電機人員來勘查,但我想先了解基本概念 明天就要過年了,又是冬天,沒熱水洗澡真是要命 不知道有沒有網友有相關應經驗,或可以給相關建議 在此感謝
__________________
Therese-我叫翎子 ------------- ![]() 帥到不行的玉木 宏指揮時的神情 |
|||||||
|
|
|
Major Member
加入日期: Jul 2004
文章: 122
|
電線走火就是這樣子發生的
不過如果是在牆壁裡還好,頂多燒掉配電箱而已 電熱水器吃電很大,要小心使用 基本上這二天應該都還找得到人來修,趕緊處理比較好 |
||
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2001 您的住址: BOTH
文章: 1,932
|
大概是原先配的無融絲開關跟配線容量不夠,單方面加大無融絲開關的容量後,水溫設高一點,用電量大,變成電線負荷不了,電線走火了。
幸好即時發現,趕快找人處理吧。
__________________
群青的高空......朱色的殘照...... 飛舞而降臨的...白青之王者.... 紅色沙塵---- 白色的...火焰,光輝的神像, 銀色...的,....主人.... 騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來 AU整備所開始營運 ![]() Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中 貓書房開張,歡迎參觀 ![]() 我對她到底是什麼?
|
|
|
|
Basic Member
加入日期: Feb 2001 您的住址: Kaohsiung
文章: 12
|
電熱水器要走專線及專用無融絲開關,
線徑最好是5.5mm以上的。 |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2003
文章: 78
|
電熱水器一般都會在加裝漏電斷路器
會不會一開始跳電的時候是漏電斷路器跳脫了 原本沒設計安裝電熱水器 如果是後面再加裝的可能會有線徑太小的問題 |
|
|
|
New Member
加入日期: Apr 2005 您的住址: 中和市中正路
文章: 5
|
引用:
你說的原本沒設計安裝電熱水器...... 若這假設問題成立,真的有些離譜 因為我們這大樓算是一個大型社區大樓 較大坪數的是有設計瓦斯管線,使用天然瓦斯 較小坪數則沒有牽瓦斯管線,只能使用電熱水器 題外話... 曾經遇過很離譜的建設裝潢公司 牆壁上明明有第四台與電話,網路孔 插進去卻沒有反應,原來那是假的,裡面完全沒有管線,連洞都沒有 (又不是樣品屋) 證實建設裝潢公司根本只做表面...... 若我們這樣大規模的大樓社區,連這最基本的電路都沒弄好,未免誇張 既然沒牽瓦斯管線,小坪數套房理應就是要用電熱水器,這邏輯應該很普遍 當初裝設小型電熱水器,一使用就跳電,原因是電壓不夠(這就很離奇了) 連最小型的電熱水器都可以跳電,證實電壓確實設計規劃不當 經改善後倒也相安無事了五年,中間遇到大寒流也是會把水溫開很熱,也沒事 昨天卻發生這事情,不知道這中間是出了什麼問題 若真是電線的口徑太小,是否換掉就可以呢?? 大樓建設也真怪,沒瓦斯線的套房竟然也"不准用"電熱水器? 接那細細的電線是接來心酸的喔? 突然開始生氣起來 ![]()
__________________
Therese-我叫翎子 ------------- ![]() 帥到不行的玉木 宏指揮時的神情 此文章於 2006-01-27 11:01 AM 被 therese 編輯. |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 119
|
用熱水器會跳電,那表示房子 的電壓供應太小,這要請水電工來加電壓,看加多少收多少,加越多越貴。
配線管冒煙,斷電器卻沒跳開,表示非短路,應該是配線規格不夠大,或是配線的品質不良,這也要請水電工來換線,要換規格大一點的,比較耐熱的,而且最好請有執照的電匠來換。 |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2003
文章: 78
|
引用:
台灣的電壓應該都是固定的 比較常見的家庭用電應該都是110或是220V 無融絲開關會跳脫跟電壓是沒關係 是超過額定電流才會跳 我以前幫辦公室移總開關時發現 現在的建商真的很沒良心 配電線時根本沒考慮到用電安全 5個插座全部用1.2mm的單心線串聯起來 一般插座不可以串聯 真的要偷懶也用2.0mm的單心線會比較安全一點 要接電熱水器最少要用2.0mm的單心線 比較謹慎的做法應該是從進屋線那邊接一個無融絲開關 開關的容量要看熱水器的瓦數及使用電壓 再用2.0mm的單心線或是7心2.0mm的絞線視容量瓦數而定 然後再接漏電斷路器再來才接熱水器 以上線徑可能會有點誤差要查電工法規才會比較正確 |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2000 您的住址: 桃園
文章: 6
|
NFB會跳脫是因為電流的關係,
一般保險絲假如是20A,當你用量超過20A時保險絲會燒斷, 你也可以用自動跳脫的那種,超過後會自己跳掉; 螺絲沒鎖緊久了以後也有可能會發熱燒融,一般220V以下的比較少見~ 你這個應該是電線走火,或者線徑無法承受這樣的容量,找水電的來看看吧! |
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
|
引用:
借問一下,5.5mm是單蕊線還是多股的? 剛拿尺看了一下,5.5mm蠻粗的,若是單蕊線......在電管裡怎麼穿啊? |
|
|
|