懂電學的人可以幫我嗎?? 關於靜電值得問題
因為工作的關係 客戶要求我們公司的機台的靜電值要在他們的規格內
他們要求靜電值不能超過200V 於是我們公司派我每天到現場測量靜電值 今天是第一天 但是在測量靜電值的過程中 有出現""負值"" 請問 這是代表什麼意思呢?? 是否代表低於200V呢?? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Dec 2004
文章: 529
|
幫 推
|
||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2002 您的住址: 高雄
文章: 626
|
引用:
你將正負極反過來接就會看到正值了 只要電位差太大,不管那個電位高那個低,都有可能會有火花的出現
__________________
![]() 財.色.藝.無德可矣? |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2001 您的住址: 台北/台中
文章: 725
|
接地不就搞定了? 所有靜電導到地球去
__________________
When were Noah making the ark ? Before the rain ! Before the rain ! ![]() |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Sep 2005 您的住址: 風城
文章: 22
|
接反了吧??
電子流的流向跟電流是相反的。 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: May 2005 您的住址: 北台灣
文章: 6
|
引用:
沒錯啊,您當初設廠時有做靜電接地嗎?
__________________
終於決定加入會員了! ![]() |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2003
文章: 1,023
|
去這個網站看一看吧(這一家不便宜)
http://www.keyence.com.tw/products/...atic/static.php 這一家標榜可以自動偵測判斷特定區域內的正負電荷 以其反向電荷中和之 ion在業界很常見 只要定期pm及確認靜電消除能力(能力不佳通常與針頭老化以及髒污有關) 都可以變成零靜電 |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 80
|
謝謝各位的回答
因為量測的儀器 並不是向三用電錶那種的 故不會有正負極接反的問題 然後機台也早做好接地的動作 也裝了除靜電器 但是很奇怪的是靜電值一直還是降不太下來 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: May 2005 您的住址: 北台灣
文章: 6
|
接地方面要小心一點,最好看看當初建廠的設計圖,台灣的接地系統一般都設計得很粗糙,
有的甚至施工時直接拉到其他地網、灑灑鹽水或搭接鋼構就馬虎過去了,有做跟沒做一樣... 雷下來時會更慘,設備拍料料...