New Member
加入日期: Jul 2005
文章: 3
|
有2台UPS
然後把2台UPS串接起來 也就是UPS-A 這台插頭接在家裡的插座上 然後UPS-B 這台插頭接在剛剛UPS-A的插座上面 這樣如果斷電的話 UPS-A會先運作 而UPS-A在用電池供電的時候 輸出的是 "模擬正弦波" 也就是這個時候UPS-B 的輸入電源是由UPS-A 所提供 這樣的話 UPS-B 的輸入電源是 "模擬正弦波" 的話 對UPS-B會不會有影響?? 知道的麻煩解答一下吧 ![]() |
|||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北
文章: 132
|
這樣不行用的~
之前在台達電子的"UPS討論區"(www.deltaww.com/ups) 有看到解答~ 因為UPS A在停電時的輸出是"模擬正弦波", 因此UPS B會把UPS A的輸出電力視為"電力品質不佳", 也直接改由電池供電. 所以串接的結果 ... 停電時兩台UPS同時轉電池供電!
__________________
魔力小U |
||
|
|