請教:有誰熟水電管路的?
狀況:
1.裝電解水機沒多久管線會脫落?(水衝出) 2.洗衣機進水管裝沒多久脫落(水衝出)? 這情況從以前就是如此~~我住3樓(共16樓),我猜水壓太大,想調整水壓大小,在浴廁天花板找到這三個開關,左邊表頭在水龍頭開時會往左擺動,右邊表頭都不會動,我要怎麼調整三個開關來減少水壓呢?(我有稍微轉動,但是好像反應不太靈敏..) 管線開關 ![]() 左邊表頭 ![]() 右邊表頭 ![]() |
|||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2001 您的住址: 想回火星去
文章: 4,600
|
我只認識〞阿賢〞....................別罵我...
(酸).................................... |
||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2001 您的住址: 想回火星去
文章: 4,600
|
看你管路的接法很奇特
兩個水閥中間的〞減壓閥〞 竟還有一個跳過的管路和水 閥 正常來說也不必如此接 重點可能出在這 .......... 其實還有個 原因是〞減壓閥〞老舊需要更換也有可能 而調水壓不是透過三個水閥開關來減少水壓的 而是由〞減壓閥〞來控制的 此文章於 2005-05-15 09:30 PM 被 ymg 編輯. |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2004
文章: 776
|
不算很懂.....
但看起來,上方有兩個開關的(中間夾住的是啥裝置?)是主管線,下方U字型的是備用管線吧..... 兩線中應該只有一線是目前通的,通常應該是下方備用的處於關閉狀態吧..... 建議試試把上方兩個都關小..... |
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 2,015
|
不知道這跟冷熱水有無關係啊
浴廁有裝熱水器嗎?有的話 可能就是熱水器的冷熱水走線吧<-小弟個人感覺啦
__________________
哇,路上的女生怎麼越來越高? 女生圓臉比例似乎越來越高啊? |
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2003 您的住址: 台北
文章: 1,183
|
止洩帶這樣繞 以前在高職 一定會被老師扁
且~根本沒鎖緊(只轉兩三圈爾已~) 右邊表示減壓前 左邊是減壓後 你把下面那水閥 關閉 轉到底 上面那兩個打開 這時減壓閥才會有用 在去調整 壓力 |
|
|
|
New Member
加入日期: Apr 2004
文章: 5
|
此種管線接法稱為 by pass
平常時主管線兩個閥是開的 副管線的閥是關的 當減壓閥有問題要檢修時 把主管線兩個閥關起來 副管線的閥打開就可以檢修減壓閥了 大大你的情形應該是左邊是從水塔進來(壓力5.4kg) 經過減壓閥以後進到你家裡(壓力2.4kg)有點小高唷 爾且右邊的壓力表鏽蝕的蠻嚴重的 建議你先作一下測試 看右邊的壓力表是不是還有效 測試方法: 把副管線的閥慢慢轉開 看壓力是不是有升高 如果沒有的話 恭喜你 壓力表已經壞了 要更換嚕 要DIY更換的話 請把左邊跟副管線的閥關起來 並且打開水龍頭把管線內的水排掉 找一支活動板手把壓力表拆下來 再到水電材料行買一個一樣的壓力表回來裝上(請記的纏上止洩帶) 裝好後再把主管線的閥慢慢打開 看壓力會到多少 再從減壓閥來調整壓力就可以了 調整壓力可以用5元或10元的硬幣 PS.在調整壓力時 請把水龍頭打開一點點 你會看到右邊的壓力表會上升或下降 建議壓力可以調到1.8~2.0KG左右應該就差不多了 |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2000 您的住址: 台灣台北
文章: 852
|
1.主,副管線開關~順時鐘是關閉還是開呢?
2.右邊表頭裡已經進水,是否壞掉了?... 引用:
|
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2004 您的住址: 西日暮里
文章: 245
|
要不要考慮找瑪利兄弟來幫忙啊~~
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
順時鐘是關,逆時鐘是開。 不一定是壞的,試了才知道! |
|
|
|