Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 699
|
更...!!!沒事花3000買台達V1000 UPS來害我停電幹嘛?
在線式太貴不談
前幾個月買全新NT3000比較貴的台達V1000離線式UPS, 以及NT12000全新的PHILIPS 109P40,109P40正常使用中 停電時: 3次只救到1次(現在已經不用延長線,直接請人總開闢拉一條專線,還是有1次沒救到) (負載40上下,只接主機,PHILIPS 109P40螢幕),但莫名其妙還常常突然變過載 沒停電時: 被害了7,8次,都是設定15-30min螢幕關掉or直接關螢幕電源, 再按螢幕電源鍵重開or碰滑鼠重開時, 整個螢幕加主機,電源全部直接瞬間關閉, 更...!!!剛剛又1次瞬間關閉 現在只敢接主機負載29上下,停電就讓UPS摸黑關機吧 UPS原來是應該保護停電.但.............. 更...!!!我沒事花3000買台達V1000 UPS來害我停電幹嘛 好像有人報案,找警察保護(買UPS)抓壞人(停電) 卻被警察(UPS)打劫(停電) 這當然只是我碰到的個案,不一定說V1000都如此, 如果現在只接主機能正常一點就偷笑了 ps我家電源品質還好,不同時段110v - 115v 此文章於 2004-11-02 05:11 AM 被 tenting 編輯. |
|||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001 您的住址: 貧民窟
文章: 3,934
|
你的V1000有問題吧,我用科風600VA的都沒這樣
雙LCD/雙CRT 17"的時候都沒這樣 |
||
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 373
|
不是我在說啊....19" CRT + 主機 要 UPS 撐這種電流實在有點太嚴苛了一點。試著只接主機看看吧。
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
tenting 兄,
您好, 請教一下, 你的主機負載約需要多少W, 我剛看到那台螢幕需求的消耗功率好像就 120W了, 所以想跟你確認一下, 那台主機約消耗多少...... 說真的, CRT 的螢幕, 順間開機的那股電流, 我知道似乎不少, 所以....... 在這裡跟你說聲抱歉, 但若真的有任何問題, 可以拿到我們台北分公司檢查看看..... 114台北市內湖區內湖路2段103巷48-1號1樓 電話: 02-26583760 傳真: 02-26583580 聯絡人: 莫小姐 |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 514
|
引用:
您好,我的狀況也是一樣,開機時常自動就因為過載而斷電 每次開機都要開兩三回,我也是有一台19吋crt 不知是產品的問題,還是我買的v1000瓦數就是不夠 平常代機消耗就是52%,但是連開機就常失敗 裝了等於白裝.....只有希望他偶爾防點突波就好 再請教您台達的SPS要送修送這裡可以嗎?謝謝 |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
引用:
對了, 可否請教一下, 這台是從小弟這裡所購得的嗎? ![]() (購買人數實在多, 若真的忘了您, 請您見諒.....先跟您說聲抱歉 )可否煩請 pm 一下序號給我...... ![]() 先不要管待機消耗52%, 因為進 Windows 後, 所有的配備都會在 Windows 的管理下, 調整到最低消耗功率, 而開機時的消耗功率才是最大的...... 對了, 那個 SPS 是指?...... 此文章於 2004-11-02 09:50 AM 被 stanleyding 編輯. |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2002 您的住址: 台北縣瑞芳鎮
文章: 1,100
|
嘿嘿...我1995年購入的飛瑞425VA的老爺機(九歲)
現在撐住: 1.19吋Diamondtron CRT 2.Pentium 4 2.0Ghz (1GB RAM,40GB HDD,18GB HDD,DVD-ROM,CD-RW) 3.Altec Lansing 251 4.Pioneer A06 + 外接盒(有用才開) 到現在為止都還沒漏接過 ![]() 上星期颱風來時電壓不穩+停電 都很穩定的由UPS接手供電未中斷 ![]() |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 514
|
引用:
您好,我不是跟您買的,我以為您是台達方面的人員哩 SPS就是Switching Power Supply,交換式電源供應器 台達就是SPS的製造大廠之一 我疑惑的是台達這個UPS這種狀況是正常的嗎? 他會因為瞬間最大功率會超過而自動開啟過載保護 我無法精確估算我的周邊到底瞬間會吃多少功率 但是平常負載50%的機器,會因開機瞬間而過載 就是說我可能因為這原因,準備的UPS要更大囉? 那能正常開機的UPS平常只能負載...40%還是30%.. 這是我覺得有些疑問。 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2002
文章: 286
|
小弟本身也是使用台達 500VA UPS 上面接了不少東西
兩台主機<輕覆載> 一台19吋 CTX CRT 還有一些拉哩拉扎..除了CRT開機時 會造成順間壓降<USP會B一聲> 一切使用均正常 我想樓主的UPS應該是出了問題了<沒道理1000NT 的UPS可以 3000NT的不行吧> |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001 您的住址: 貧民窟
文章: 3,934
|
我很閒.........真的很閒,無聊玩兩把,科風600VA(操兩年多,四年要換)
主機 AMD 2500+改200外頻/512DDR*4/9600 PRO(原本9200SE)/DLINK 550/A7V880/WD 40G/HITACHI 80G/TEAC 516 DVD/TEAC 512EB >>>> POWER 英誌360W(操三年下個月退休,下個月加兩個SATA不換不行) 原本螢幕CMV 723D*2(一台45W) 換成CTX PR705F*2(110W) 玩NEED SPEED 6玩到一半拔插頭,也沒事ㄚ..........不會斷電,插上電源退出遊戲關機再開機也一樣沒事,很正常 樓主的V1000跟klipschpromeida大的V1000有同樣的情況,想問 一下主機是吃掉多少電,19"CRT開機最大消耗是幾W能解說一下嗎? |
|
|