Major Member
![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 164
|
用驗電筆測插座,兩個孔都會亮?
剛剛心血來潮,用驗電筆測一下110V插座,竟然兩個孔都會亮?
該不會是一條線是110V,另外一條是220V?還是我的驗電筆壞了? ![]() |
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 地球
文章: 6,234
|
回覆: 用驗電筆測插座,兩個孔都會亮?
引用:
問問tetsui如何? 我也碰過這種情形,不過一旦碰到,解決辦法就是不用該插座. PS.我是Kou
__________________
~愛由一個笑容開始,用一個吻來成長,用一滴眼淚來結束。 當你出生時你一個人在哭,而所有在旁的在笑,因此請活出你的生命, 當你死的時候,圍繞你的人在哭而你便是唯一在笑。~ |
|||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003 您的住址: 中國.臺灣.臺北
文章: 758
|
那您府上的電器應該都壞光了
很危險耶 找台電來檢測維修吧 |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004 您的住址: 是秘密
文章: 523
|
回覆: 用驗電筆測插座,兩個孔都會亮?
引用:
去插朋友家的插頭就知道驗電筆有沒有壞(除非朋友家的插頭都OOXX) 另外驗出來絕不可能有220V,那是110V水火線的區分 在驗電筆沒壞的情形下,請找台灣水電工到您府上作完整的檢測與維修 不然您家中的電器設備往生的日子會很快,"拎刀灰修處"的機會也很大 ![]() |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 294
|
回覆: 用驗電筆測插座,兩個孔都會亮?
引用:
我有遇過呦 後來用電表量,真的是220-110=110 保重 ![]() |
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2001
文章: 448
|
應該是火線的問題, 很多水電工火線地線沒分
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 1999 您的住址: Arlington, Texas
文章: 6,051
|
回覆: 回覆: 用驗電筆測插座,兩個孔都會亮?
引用:
『台灣水電工』?! ........ ![]()
__________________
My PC: AMD Athlon64 3500+ S939 2200mhz Corsair DDR500 512MB*2 Abit AV8 K8T800 Pro Hitachi HDS72251 6VLAT80 SCSI Disk Device 160GB/8MB Buffer Pioneer DVD-RW DVR-110D LITE-ON LTR-52327S USB2.0 CD-RW PNY Verto GeForce 6800 GT 256MB Linksys Wireless-G PCI Adapter Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS ViewSonic A71f+ ViewSonic VX2025WM Creative Inspire P5800 ASUS A2428PDV Microsoft XBOX 360 |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Jul 2002
文章: 9
|
會不會是220v變壓器的問題
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
一般家用220V是單相三線制的,有兩條火線(一般標示為L,用驗電筆測試會發亮)對中性線(一般標示為N,用驗電筆測試不應該會發亮,BTW,N和真正的地線或說安全接地E是不同的,只是正常狀況下兩者電位應該是相同的,但不代表兩者可以混用
)測量均為110V,但兩者相差180度故兩條L間有220V的電壓,如果用驗電筆量一般插座有1pin以上會發亮很可能是配線者配錯了----把N配成另一條L了 ....雖然現在有很多電器有auto switch的能力,但不是所有電器都能吃220V的電,所以還是趕快找人好好查一查吧![]() ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 164
|
謝謝各位的回應!!
測試了一下我的驗電筆,發現應該是正常,我想應該是家裡的配線有問題,得叫水電師傅來看了。 不過我有點好奇,有可以正確驗出這三條電源線的電性的驗電筆或是工具嗎? |
|
|