Major Member
![]() 加入日期: Oct 2002 您的住址: Keelung
文章: 159
|
我忍不住先在順發買了
捷元650VA線上互動式UPS+AVR 1300 今天是接上電源的第二天,想測試不斷電的功能 在電腦接上ups運做的過程中,切斷了ups的供電 就聽到一聲報裂的聲音 一股燒焦味從ups裡頭散發出來 我趕緊把電源拔除,就不敢再用了 不知到有沒有傷到電腦! 大概要拿回去換了 飛瑞B600在線互動式 問題一: 在線互動式由市電供應時事否就有穩壓作用?(說明有寫穩壓,不過沒說清楚這個狀況) 問題二: 第一次買UPS就發生這種情形,我還沒把換過的接上去,請問要如何"正確使用與保養UPS"
__________________
Desktop: MicroStar K7N2-Delta-L(SPP) AMD Athlon(tm) XP2000+ 1.67GHz, 1.5GB RAM Windows XP Pro 2002 Service Pack 2 Notebook: TOSHIBA M50 (2GB DDR400 RAM) Apple iBook G3 600 (640MB RAM) 此文章於 2004-05-07 08:15 PM 被 coverdale 編輯. |
|||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
1. 有,是兩段式的穩壓,輸出約可維持在+-8~10%左右。
2. 不需特別保養,電池掛點時換同規格的電池就好了! 如果你高興的話,可以每3個月到半年把電用完,再完全充飽,讓電池維持在較佳的性能。只不過,很花時間....而且也是經過一次的充放電。 另外,這台捷元650VA線上互動式UPS+AVR, 1300(應該是藍白相間的吧!) 我過去有推過這台,看規格是蠻不錯的,功能該有的也都有,有穩壓,有RJ11,又可關機。 但沒想到品質不怎麼樣! 不過,有人買APC、台達的一樣會遇到新品不良的問題, 捷元650VA這台的品管怎麼樣? 就還要多些白老鼠去試了! ![]() ![]() 如果在順發的話,除了飛瑞B600,還有Powersync(群加) 620VA的UPS.價格也差不多。 我是有一棵群加7~8年前的Offline UPS,用到現在只有電池壽命已盡換過電池而已, UPS本身的功能還沒啥問題。但這是我的經驗,並不代表其他人也都這樣。 此文章於 2004-05-07 08:52 PM 被 FlyNews 編輯. |
||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
說真的, UPS我敢買的只會是 1) APC 2) Delta 3) 科風
因為自己公司有代理科風台達全系列產品, 所以就買自家的貨來用, 建議你到光華商場找這幾個廠牌的UPS吧 依據你的情況, 我覺得應該是這台UPS已被超載了, 可能是你的電腦消耗功率大於UPS所可以提供的瓦數, 所以UPS內的主機板應該有元件燒燬了..... 基本計算如下: 一般口碑的廠商pf大約是0.6, 但我想捷元這台.....嗯......不知道, 但我想應該很低吧....我推估是 650x0.5=325w 以上謹提供意見, 若有興趣的話, 隨時歡迎PM給我, 謝謝! ![]() |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
UPS被超載會燒斷保險絲,或無熔絲開關短路保護,
那種保險絲燒斷應該不會燒焦味才對.. 所以他那台捷元650VA,是真的品質有問題...... PS.還是有點想不透...為什麼大家的Power燒掉,都不是燒掉保險絲? ![]() 此文章於 2004-05-08 01:07 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 台北市
文章: 745
|
引用:
那UPS過載而Power未過載的情況下,電腦會斷電關機嗎還是? 謝謝 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
UPS過載不是電腦會斷電關機, 而是UPS會斷電或燒掉UPS的保險絲,(電腦當然也會沒電可用) 像我那台8年的群加Offine UPS,曾經不小心接到電熨斗, 嗶一聲保險絲就燒斷了! 當然UPS也會斷電,但換個保險絲就好了! 若UPS是用無熔絲開關,則重開UPS開關即可,不必換保險絲。 但UPS過載保護,UPS不應有燒焦味... |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: TAIPEI
文章: 125
|
回覆: 如何"正確使用與保養UPS"
引用:
依您操作說明來看 "運作過程中切斷市電, UPS 產生爆裂聲" 最大的原因的確是滿載造成 市電供應正常時, UPS 已經再撐著運作 (但還不會到斷電狀態) 雖 "快過載但還沒到廠商設定的滿載值" , 所以沒警示聲警告 而你斷 UPS 供電(市電), 過載讓電池產生極大電流 DC-DC轉換器首當其衝, 爆裂聲應是從這部分傳來 接下來就是 Fuse 容毀保護, 你的電腦應該沒受到任何損傷 接下來回答問題 [回答一] OnLine 均有穩壓效果 市電經濾波器 > AC/DC 整流器 > DC/AC 變流器 > 再經濾波器輸出電壓 市售 OnLine 機種輸出穩壓範圍值約在指定電壓之 ±1% 間 也因經過整流在變流, 輸出是完整的正弦波 (OffLine 是階梯波或方波) [回答二] UPS 正確使用, OnLine 機種輸出端不要使用過多之電器即可 OffLine 機種輸出端嚴禁使用 "電感性負載" (如馬達) UPS 正確保養, 器材置於通風陰涼處較佳 每月正常 "充放電" 乙次, 以確保電池可達到較佳效率 電池壽命平均兩年跟換乙次 |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 台北市
文章: 745
|
引用:
那像550W的Power,如果配一般500VA的UPS是否等於Power 的高瓦數無用武之地,若是,那弟就決定暫時不換550W Power了, 因為1000VA的UPS實在好貴啊 ![]() |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Oct 2002 您的住址: Keelung
文章: 159
|
引用:
感謝各位大大的熱情回應! 我真的是東西壞到怕了(如果各位之前有看到我po的另外一篇文章的話),所以很急迫想買個具有穩壓功能的設備,又想若價格差不多的話,何不買個有穩壓又有續電功能的UPS。現在冷靜想一想,就買個AVR不就沒這麼多麻煩了嗎... (1) 之前用的Power是 台達300W,七盟300W 陸續掛點 目前用的是 綠波科技400W 如果套用公式的話似乎是買錯規格了 飛瑞B-600 600VA x 0.6=360W 360W < 400W (2) 同樣的動作,我又做了一遍,飛瑞B-600沒有燒掉,只是斷電,是不是因為上述原因,導致過載,也就是說,我買的UPS並沒辦法真正發揮UPS的作用? 然而,若先將電腦關機,並切斷市電,再開電腦,就沒有問題,大概可維持10分鐘左右的電源供應。 真的不知道上述的操作方式有沒有問題,用電腦時間不算短,但對電的知識卻很有限。就當作是國中理化再複習一遍啦!
__________________
Desktop: MicroStar K7N2-Delta-L(SPP) AMD Athlon(tm) XP2000+ 1.67GHz, 1.5GB RAM Windows XP Pro 2002 Service Pack 2 Notebook: TOSHIBA M50 (2GB DDR400 RAM) Apple iBook G3 600 (640MB RAM) |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
400W是Power能夠承受的滿載,但使用電腦不太可能會達到滿載, 而且B-600和捷元650VA,輸出功率應該都差不多。 理論上捷元650VA輸出功率比較大一點點。 可以撐10分鐘,夠了啦!這也表示你斷電時PC+螢幕大約只用到200~250W左右 就算是PC使用瓦數有達到滿載400W,大多是嗶一聲電池的電耗盡,也還不會過載保護。 (幾年前我用400VA給21"CRT+PC,就是這個樣子啦!) B-600的監控軟體,好像可以看到電腦使用幾W或用了N%的功率,不過應該只是個大概,並不會很準 我想你是把UPS的插頭接到延長線的關係, 讓UPS的偵測斷電有點延遲,才會拔掉插頭後,無法迅速切到電池輸出。 UPS的說明上應該會有寫,要插在牆壁上的電源孔。 而且接地要做好,那些防突波什麼碗膏的才能發揮作用。 此文章於 2004-05-08 10:44 PM 被 FlyNews 編輯. |
|
|
|