家用天然氣會不會漏氣?
家用天然氣拉進家庭會先有個總開機,然後一個開關連熱水器, 一個開關連瓦斯爐. 三個開關全開的情況下,會不會有漏氣現象? 若一天漏 6/1000 度,一個月就漏 180/1000 度,二個月漏 36/100 度. 兩個月大約漏4元上下. 這算微量漏氣吧? 微量漏氣算"正常"嗎?還是一天漏 1/1000 度都不可以? 為了零漏氣,有沒有什麼太空船等級的材料可買? 微量漏氣是如何檢測出來的? 請教瓦斯達人.tks. |
|||||||
2020-11-27, 08:23 PM
#1
|
*停權中*
加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
|
可疑處塗肥皂水,冒泡泡。
我不是達人,只有嘴砲! |
||
2020-11-27, 09:17 PM
#2
|
Junior Member
加入日期: Feb 2013
文章: 728
|
問供應天然氣的廠商。
我家這邊每年冬季都有派人查錶兼檢查漏氣。 有用一台手持的儀器檢測。 |
2020-11-27, 09:17 PM
#3
|
Silent Member
加入日期: May 2010
文章: 6
|
瓦斯表上,左邊白色數字是度數(立方公尺),右邊三位暗紅數字,可顯示到1/1000度。
熱水器瓦斯爐都無使用,但暗紅數字會跑動,就要查漏了。 |
2020-11-27, 09:21 PM
#4
|
Advance Member
加入日期: Nov 2002
文章: 457
|
基本上就是開關跟塑膠瓦斯管查看看
__________________
|
2020-11-27, 09:22 PM
#5
|
Regular Member
加入日期: Jun 2004
文章: 79
|
漏氣有手持式檢測儀, 沒機器你就自己用肥皂水查管線, 開關漏了就換, 金屬管有洞就先用塑鋼土補再找時間換管
|
2020-11-27, 10:18 PM
#6
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
2020-11-27, 10:19 PM
#7
|
Major Member
加入日期: Jul 2005 您的住址: 台南
文章: 154
|
之前朋友家遇過新裝烘衣機後漏氣
後來查管線無異常 換了烘衣機就好了 |
2020-11-27, 10:44 PM
#8
|
Major Member
加入日期: Oct 2008
文章: 186
|
查漏氣可以打給天然氣公司
之前我家ㄧ直覺得瓦斯費有點貴 換了微電腦瓦斯表後幾個月會被表會自己切掉 天然氣來查過三次 用手持漏氣檢測都沒查到 最後是用一個壓力表直接接舊的熱水器才查到漏氣 因爲是微量所以很難查 後來換掉舊熱水器後天然瓦斯度數 就少了一半 |
2020-11-28, 01:03 AM
#9
|
Power Member
加入日期: Feb 2004
文章: 617
|
測管線有沒有漏..
就是裝壓力錶然後在管內灌壓力後觀察一天。 如果壓力表沒變化就是沒漏了。
__________________