請教前輩,保險絲的問題
線路如下:
火線 --> 20A保險絲 --> A --> 10A保險絲 --> B 地線 --> C 欲達成目標:若 B、C 之間短路,希望只斷 10A保險絲。 20A採「非速斷型」保險絲、10A採「速斷型」保險絲,能達到目標嗎? 還是會全斷? tks! |
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
看保險絲動作時間,假使10A保險絲動作速度比20A的要快上許多,則10A會先斷 |
|||
|
|