加壓馬達開關疑似故障?
上來請教一下高手
家中的馬達昨天在沒有用水的情形下 會以1秒跳2次的速度加壓 後來參考網路教學 https://www.youtube.com/watch?v=1EEsVg69TSw 照影片這樣微調後 大約7秒一樣會跳一次 後來我試著把壓力在加大一點(大概多1圈多吧) 可以延遲到15秒跳一次 再高好像也沒什麼效果 15秒最多了 這樣是開關壞了需要更換嗎? 因為大概一年前壞過一次 才請水電來換過 開關有這麼不耐用? 附件是加壓馬達的規格 是否買個西島日製1/4HP用的開關來更換即可? ![]() 謝謝!
__________________
CPU: Intel® Core™ i5-11400F 主機板:技嘉 H510M-H RAM: 美光DDR4 2666 8G*2 @JONSBO NC-1 顯示: EVGA RTX 3070 硬碟: WD SN750 1TB + TOSHIBA 7200rpm 2T POWER: 海韻GX 650W |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2010
文章: 339
|
有試著排氣看看嗎?
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2005 您的住址: 台南
文章: 332
|
看圖此馬達是 2009年9月出廠
有些耗材壽命快終了 (比方橡膠、塑膠製品、電子零件) 給個小建議 如果自己搞不定~最後要請水電來換 上網買顆一樣的新品 (二千多一些) 幾顆六角螺絲拆一拆~直上直下就可以換了 PS:電跟水~記得要先關 |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2006
文章: 908
|
之前家裡的加壓馬達有問題,買了西島那個零件(壓力開關)來換
結果後來才發現是壓力桶破了..... 另外會有低水壓抽不到水,卻拼命加壓(抽) 有一個蓋子可以轉開的,裡面有一塑膠零件已經脆化,不知道是不是這關係....... |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 516
|
後來還是請水電來看
初步檢查管路應該是沒漏 因為家中馬桶是舊式的 他倒是從那裡先弄了半天 他說通常這種會這樣連續慢打 可能是馬桶進水那裡的問題 結果橋了半天問題也是在 他就說那真的有可能是壓力開關壞了 但是他說他沒有在修那種零件..只有換整組的 要換的換可能要找別人或建議我自己DIY就好了 ![]() 結果送走他後 馬達自己突然又正常了 目前還在觀察 所以真的可能是馬桶進水的問題? 不過還是買顆開關來備用好了 ![]()
__________________
CPU: Intel® Core™ i5-11400F 主機板:技嘉 H510M-H RAM: 美光DDR4 2666 8G*2 @JONSBO NC-1 顯示: EVGA RTX 3070 硬碟: WD SN750 1TB + TOSHIBA 7200rpm 2T POWER: 海韻GX 650W |
![]() |
![]() |