Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
![]() 昨天重灌的時後
先把H700上一個RAID5的PD裡全部的硬碟強制下線 重灌完後進H700的設定裡面看 竟然全變成foreign disk 也沒辦法啟動 按f2也沒選項重新啟用 之後只好清除所有foreign disk的設定資料重新建立 但沒想到重新建立後卻讀不到資料… 請問RAID5在建立PD時的硬碟選擇先後順序跟上次不一樣會損壞資料嗎? 目前正在做Consistency Check 但進度非常的慢… 不知道資料救不救的回來 想先來問一下有沒有前輩能夠回答我的問題… |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2006
文章: 194
|
救不回來了
一開始的步驟就錯了,你重灌根本不需要將VD裡的硬碟OFFILINE,這就算了 PD都變成foreign disk,也沒關係,只要你VD裡的硬碟都有上線,開機的時候就會問你要不要匯入原來的設定值 就算開機的時候沒問,只要在MSM裡面Scan Foreign Configuration就會找回原來的VD 可是你卻不是這麼做,而是砍掉重練 |
||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: 台南
文章: 1,626
|
引用:
raid一般使用時,offline的啟動一般是多顆硬碟斷線或線材出現問題時,raid卡會自動啟動offline,以保護資料的完整性,使用者一般很少有機會或需求將其raid卡手動offline 出現foreign disk時,可以透過卡上bios或msm重新online起來,但您清除掉foreign disk設定資料,等於放棄資料了,另外一般中高階的raid卡,都有硬碟漫遊的功能,也就是建立好VD陣列後,實體硬碟的ID位置,其實是可以任意互換調整,不會影響數據資料的。
__________________
i9-7980XE (18c36t) 華碩 X299-DELUXE (firmware:2002) 技嘉 GV-N108TGAMING OC-11GD 顯示卡 威剛 DDR4-2666 16G*8 (128G) 作業系統: Linux CentOS 7.7 Adaptec 71605 16-port PCIe SAS RAID Kit fw:7.5-0(32118) Seagate ST3000DM008 3TB * 16 RAID 6 on Adaptec 71605 (42TB) fw:cc25 Seagate ST6000VN0033 6TB * 6 RAID 6 on Lsi 9261-8i fw:12.15.0-0239 (24TB) 威剛 SU900 1TB (MLC顆粒) 2.5吋 SATAⅢ固態硬碟 X 1 (OS driver) ADATA威剛 XPG SX8200Pro 1TB M.2 2280 PCIe SSD X 1 CyberSLIM S603 * 5 Century世特力 CWRS2535 * 1 散熱器:富鈞 Xigmatek Colosseum SM128164 Acer ET400U 40" LCD CORSAIR海盜船 HX1200 80Plus UPS 飛瑞 C-1500 online 網路:中華電信 100m/40m 固定(6-IP) 機殼:西華 太陽帝國 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 不小心把VD的metadata全清光還有一點機會救..
但是你做了R5後又加CC.. 那真的幾乎沒救了... 因為不知道CC過後會對原本的stripe有甚麼影響... metadata會有兩份紀錄.. 1. 放在NVRAM的COD 2. 放在VD上的metadata 此文章於 2015-11-03 09:25 AM 被 vxr 編輯. |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
感謝指教 一開始將硬碟全部offline是為了4k對齊的時後不要格式化錯硬碟了 沒想到會變成這樣 也因為不常使用MSM…所以不知道MSM可以找回設定… 因為進H700的設定畫面後進行的foreign disk掃瞄全部失敗… 現在想想也許是需要一點時間來找回設定值吧? 有使用H700做了三組的RAID RAID0的那兩組用我的爛方法倒是沒任何問題 資料都回來了 只有RAID5就這麼去了… 十幾年來的資料全沒了… 所以一開始單純的以為是我重建陣列的時後 實體硬碟的選擇順序有錯也不行… |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
感謝指教 因為進H700的設定畫面進行foreign disk掃瞄的時後顯示錯誤訊息 想說看能不能試試手動重建 原本想的很簡單… 資料和硬碟完全沒有問題 只是H700不知道怎搞的 忘記硬碟的設定了 把陣列刪除重建也許就行了 但… 兩組RAID0的沒事 最重要的RAID5走了… 有種養了十幾年的寵物就這麼死掉的感覺… 一開始以為是因為重建的硬碟順序選錯了… 看來是其它不知名的原因了… |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
感謝指教 RAID5是之前就這麼做的了 只是把RAID5重建 想說資料應該不會有任何損壞 因為另外兩組RAID0沒事… 所以RAID5應該照著設定就回來了 而且也天真的以為出錯是因為重建的時後選錯硬碟順序了… 現在看來是一去不回頭了… 現在不知道該怎麼查我是哪步做錯了… 大勢已去… |
|
![]() |
![]() |