版上眾高手請教,機房發電機的用電,L1、L2對調會影響電腦嗎
版上眾高手
請教一個問題 台電送出的電 有L1、L2之分 這個如果沒分清楚 會不會影響機房的電腦呢? 因為目前需要用到發電機 謝謝 PS.這個問題,我完全不懂,不知有哪位看懂我的表達嗎?因為我只轉述水電行給我的說明
__________________
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,106
|
單相三線的L1和L2對N量起來都是110V AC,但是相位差180度,正常狀況下吃AC220V(i.e. L1-L2)或是AC110V(i.e. L1-N或L2-N)的設備L1/L2對調是不會有啥影響,怕是怕前人施工時沒按規範亂搞,那L1/L2對調時會不會出事就只有天曉得了
![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003 您的住址: 銀河-太陽系-地球-亞洲-中華民國
文章: 2,579
|
引用:
謝謝您的說明 請問會出什麼事嗎? 電腦會壞掉 還是UPS會掛掉呢 謝謝
__________________
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Mar 2015
文章: 22
|
據我所知大樓抽水馬達相位接反馬達抽水量減一半改正後抽水量嚇嚇叫...
__________________
我又回來 ![]() ![]() ![]() 我不是三隻羊..只是剛好在吃羊肉爐時申請得到許可. 我是老屁股回魂 ![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央
文章: 203
|
引用:
這個是三相接錯反轉,更改任兩線即可。 |
|
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003 您的住址: 銀河-太陽系-地球-亞洲-中華民國
文章: 2,579
|
引用:
請教這是L1與L2接錯嗎? 還是其他部分接錯 謝謝
__________________
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Sep 2005
文章: 5
|
110V單向電沒差別
|
![]() |
![]() |
加入日期: Aug 2005
文章: 409
|
引用:
因為交流馬達是靠相位延遲來推動電達向前轉動, 這方面和直流馬達不同, 接反了當然影響到效能, 解決方法正如Wake大說的 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
三相馬達是靠相序來決定轉向,單相馬達是靠啟動線圈電流方向來決定轉向,三相馬達可以換兩條電源線位置改變轉向,單相馬達要改變轉向,電源線對換是無用的
|
![]() |
![]() |