PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 數位影音討論群組 > 音效討論區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
shirock
Advance Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 367
壁插接地問題,請大家幫忙參詳參詳

我前陣子入手了一台老前級。沒想到這台前級竟然還是一台接地偵測器...

故事是這樣的。我計劃搭配這台前級的房間,有兩組壁插,分別在房間一左一右的對側。

房間中的音響系統放在靠右側牆,所以原先的綜擴和播放機都插右邊壁插。一直以來都很正常。這台前級到我家後,我也插右邊壁插,訊號輸入綜擴的後級。沒想到一轉開音量,就聽到喇叭傳來有節奏地"啵啵啵"聲音,音量轉愈大就愈明顯。原來的綜擴可沒有這種情形啊。

我把耳機插入前級的耳機孔中,也會從耳機聽到相同的聲音。很明顯這聲音來自前級。可是這台前級在試聽時是好的,並沒有這聲音。一開始懷疑是設備互相干擾。於是我把前級上的訊號線都拔掉。也把右邊壁插上的其他設備插頭都拔掉,只插前級。啵聲依舊在。

我抱著試試看的想法,把這台前級插到左邊壁插上。哇,靜俏俏。音量轉到最大,耳機還是一片靜音,連底噪都沒有。而且這左邊壁插上還插著其他電器用品咧,怎麼表現比右邊壁插好。

這左右兩邊的壁插到底有什麼不同? 我拿驗電筆測量:

右邊壁插: 火線燈亮 116V, N線燈亮 12V (拿三用電表量測的實際值是5V左右)。
左邊壁插: 火線燈亮 116V, N線燈亮 0V (拿三用電表量測的實際值是0.2V以下)。

好吧,我知道啵聲的原因了。右邊壁插的接地有問題。 N線的5V電壓就是凶手。
話說回來,我家其他擴大機插這壁插都沒問題,這台前級對電源也太敏感了吧。

我興致一來,拿著驗電筆和前級到其他房間去測,結果也是如此。大部份房間的壁插的 N線都是 0V,前級很安靜。一、兩個壁插的N線12V的,前級就會送出啵啵聲。一接一個準,拿來測接地真好用... 個鬼。我想買的可不是接地偵測機啊。

問題來了。這左右兩邊的壁插在配電盤上,看起來是同一個開關控制。為什麼一個接地有問題,另一個卻沒問題?
我要怎麼做,才能解決右邊壁插的接地問題?

附帶:
1. 機殼接地無效。
2. 接穩壓器無效。
3. 接平衡式隔離變壓器無效。
4. 接在線式UPS,有效。不過這台UPS另有他用。
     
      
__________________
訊源: TEAC UD-H01
擴大機: Yamaha A-S1100, Yamaha CA-S1, Sansui AU-X901, Sansui AU-777D, Proton AP-1000, Proton AA-2120, Marantz PM-750DC
喇叭: 雅瑟 CP-730, S-520
耳機: GRADO SR-225i
德城 Lelio AV 2300 銀訊號線; AV-2100 銅訊號線; Three Hearts T3 喇叭線, 谷津 AC Filter
舊 2015-12-17, 11:57 AM #1
回應時引用此文章
shirock離線中  
Fabio
*停權中*
 
Fabio的大頭照
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: S.P.B.
文章: 3,641
折斷前級電源線的接地XDD
(快逃)
 
舊 2015-12-17, 03:27 PM #2
回應時引用此文章
Fabio離線中  
n_akemi
Junior Member
 

加入日期: Dec 2003
您的住址: Earth
文章: 916
一般來說中性線不會接斷路器,所以跟配電盤的火線沒關係。

我覺得比較有可能是迴路間有開關接反,造成底座帶電而影響後方的中性線。
若真要抓問題恐怕您需要先搞清楚整條迴路的順序是怎麼接的...
舊 2015-12-17, 04:24 PM #3
回應時引用此文章
n_akemi離線中  
shirock
Advance Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 367
引用:
作者Fabio
折斷前級電源線的接地XDD
(快逃)


出問題的是長的N線,不是圓的G線啊。
折斷接N線的頭,設備會燒掉吧 (難怪要逃www)。

引用:
作者n_akemi
我覺得比較有可能是迴路間有開關接反,造成底座帶電而影響後方的中性線。
若真要抓問題恐怕您需要先搞清楚整條迴路的順序是怎麼接的...


這就麻煩了。我家三十年透天厝,當初的迴路怎麼接的,真的搞不清楚。
舊 2015-12-17, 04:45 PM #4
回應時引用此文章
shirock離線中  
Fabio
*停權中*
 
Fabio的大頭照
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: S.P.B.
文章: 3,641
引用:
作者shirock
出問題的是長的N線,不是圓的G線啊。
折斷接N線的頭,設備會燒掉吧 (難怪要逃www)。


沒看內容就先拆坐墊XDDDDDDDD
舊 2015-12-17, 04:48 PM #5
回應時引用此文章
Fabio離線中  
n_akemi
Junior Member
 

加入日期: Dec 2003
您的住址: Earth
文章: 916
引用:
作者shirock
當初的迴路怎麼接的,真的搞不清楚。
也不是不能找啦...

您可以一個一個斷路器輪流關閉,先找到迴路是哪條...
然後看看哪些關關插座受影響... (我猜其他同症狀的插座也是同迴路)

接著確認迴路中有幾個單切電燈開關,找條單芯線來作跨接用。
一個一個跳過單切開關作測試(原火線接點要拔除),照理說會有個開關沒接就正常... (但不一定只有一個)
如果單切開關後面有接線圖,看得懂會比較快...

不過我也只是猜測,不保證能找到癥結。
所以我是覺得直接換邊接比較省事...

(附註:同一個房間兩側的插座不見得是同迴路。)
舊 2015-12-18, 01:42 AM #6
回應時引用此文章
n_akemi離線中  
shirock
Advance Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 367
引用:
作者n_akemi
不過我也只是猜測,不保證能找到癥結。
所以我是覺得直接換邊接比較省事...


因為左邊有門,放音響設備會卡到門。
所以我現在是先拿了條工業用延長線,接電到右邊去。

至於有狀況的壁插,暫時先封起來不用。
舊 2015-12-18, 10:04 AM #7
回應時引用此文章
shirock離線中  
chaotommy
Elite Member
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: Vancouver, Canada
文章: 15,006
引用:
作者Fabio
折斷前級電源線的接地XDD
(快逃)

加個轉接頭沒有接地的就好了


這樣就不用逃了
舊 2015-12-18, 03:21 PM #8
回應時引用此文章
chaotommy離線中  
chaotommy
Elite Member
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: Vancouver, Canada
文章: 15,006
引用:
作者Fabio
沒看內容就先拆坐墊XDDDDDDDD

老闆: 這個是賬單 不多 八萬一 很公道的公道價
舊 2015-12-18, 03:24 PM #9
回應時引用此文章
chaotommy離線中  
shirock
Advance Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 367
後續追踪...

今天在整理壁插時,注意到其中一個會讓前級發出啵啵聲的壁插上的延長線,插了一個電力線網路(PLC)連接器。我是用 PLC 展開家中的無線網路網。看著連接器上頭的燈號規律地一閃一閃的同時,我突然覺得這個頻率好像前級發出的啵啵聲啊。

於是我拿著前級過來插上這個壁插,轉開音量,耳機不意外地傳來啵啵聲。在開著前級的狀況下,拔下 PLC 連接器之後... 嗯! 變小聲了!?

於是我立刻把家中全部的 PLC 連接器都拔掉。再去聽前級,耳朵一貼上耳機... 咦,怎麼沒聲音?忘了開前級?看一下燈號,前級一直開著沒關啊。再看音量,已經轉到最大了。

看來問題就出在 PLC 了。

接著我又試著把 PLC 連接器一個一個插回去,聰聽影響範圍又多大。但奇怪的是,在 PLC 全接回去的時候,卻有一個應該會出狀況的壁插沒事。所以我又迷糊了。到底 PLC 怎麼影嚮電力迴路的?

試了一晚後,可以確定的是,和 PLC 連接器同一壁插的孔,前級插上去就會發啵啵聲。不在同一壁插上的孔,有時會,有時不會。

個人推測, PLC 走的高頻訊號,不知怎麼剛好可以從這台前級的電源變壓器一路傳到放大線路上 (我其他擴大機無此現象)。

我插在線式UPS有效的原因,可能是因為UPS的整流器把 PLC 的訊號整掉了。

PLC 使用時的注意事項就有提到避免將它插在有濾波功能的插座上。所以理論上,像谷津出的 Filter 應該也可以濾掉 PLC 訊號。但我找不到 PLC 和 谷津filter的訊號規格,不能保證谷津的filter會濾掉PLC訊號。
舊 2015-12-18, 11:06 PM #10
回應時引用此文章
shirock離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:55 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。