New Member
加入日期: Jul 2013
文章: 9
|
![]() 剛剛把一條延長線(只有接台燈)接上插座
突然冒出火花 趕緊拔下 ![]() 拆解後發現一顆疑似壓敏電阻的原件燒焦了 ![]() 想請問站友 為何會發生這種事 ![]() 此文章於 2013-07-08 08:49 PM 被 h23b4bb 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,106
|
電壓不對或是MOV劣化,不過就算發生這兩種狀況,保險絲或是NFB應該也要動作才對,怎麼會燒成這樣呢
![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
有下雨打雷?那就正常
它幫你吸收突波保護電器 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002
文章: 2,919
|
那個燒掉的零件叫突波吸收器.....
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2013
文章: 289
|
我以前接過電暖氣,才一插上插座就啪啪啪燒焦了
![]() 此文章於 2013-07-08 08:54 PM 被 帥鐵人 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
引用:
表示該延長線 過載保護不會跳脫 該丟了 這牌子不能買 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2013
文章: 289
|
引用:
以前也不懂蝦咪過載保護,只覺得有合格標章應該都很安全,不過確實也很安全,只燒掉插上去的插座,為了安全還是整條丟了 此文章於 2013-07-08 09:01 PM 被 帥鐵人 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
引用:
政府掛保證 = 政府保證掛! ![]() |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2010 您的住址: 合歡山下
文章: 1,007
|
要安全:建議使用工業用延長線。價差其實不多,安全性卻增加不少。
我用3600流明的投影機,燈泡寫280W,我無論到哪裡使用投影機,都自行帶工業用延長線。 有一次,一位熟悉的女孩結婚,當天他有備有音響公司以及投影設備,那家投影機是6000流明的,當場延長線燒焦。還好,投影機沒掛點。
__________________
-------------『2015』年-------------- 願神終日看顧這地,保守臺灣......這使這地平靜安穩。 少一點政爭與黑心食品,多一些認真的官長 少一點社會對立與衝突,多一點祥和與感恩 此文章於 2013-07-08 09:28 PM 被 無情公主 編輯. |
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 38
|
延長線 真的不能省 這種 出事都大條的 不合啊
|
![]() |
![]() |